Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Вентиляция химического участка
Tigra
сообщение 22.3.2007, 12:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.3.2007
Из: Россия
Пользователь №: 6726



Требуется сделать вентиляцию на участоке, предназначеного для очистки, обезжиривания, травления металлических, керамических, стеклянных деталей перед установки внутри высоковакуумных систем, прмывки плат, а также для нанесения и запекания фторопластовых покрытий.
Перечень вредных веществ:
- бензин, ацетон, изопропиловый спирт
- кислоты:серная, соляная, азотная, фосфорная, плавиковая
- щелочи

Помогите кто чем может!!! bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Tigra   Вентиляция химического участка   22.3.2007, 12:06
- - CAM   А в чем конкретно нужна помощь?   22.3.2007, 12:17
- - Tigra   Нужны нормативные документы, примеры рассчета..   22.3.2007, 12:52
- - Странная Белка   Технологическое задание есть? На такую серьезную т...   22.3.2007, 12:57
- - Tigra   Техзадание есть, но очень хитро написано.С одной с...   22.3.2007, 13:12
- - Skaramush   Одной рукой за... в общем две вещи не ухватишь. С...   22.3.2007, 13:24
- - Странная Белка   У Вас при такой красоте категория помещения небось...   22.3.2007, 13:49
- - Tigra   В техзадании прописана категория В1.Но даже если п...   22.3.2007, 13:55
- - Странная Белка   Конечно нельзя. Вам нужно это популярно объяснить ...   22.3.2007, 14:16
- - Guest   С воздуховодами более или менее разобралась - они ...   22.3.2007, 14:23
- - Guest   Подскажите какие вентиляторы и фильтры можно испол...   22.3.2007, 14:28
- - CAM   Цитата(Tigra @ Mar 22 2007, 13:12 ).А приточн...   22.3.2007, 14:35
- - Гость_Tigra   Если у кого-нибудь есть пример рассчета на ассимил...   22.3.2007, 15:21
- - Tigra   Подскажите, пожалуйста, особенности выбора оборудо...   23.3.2007, 9:01
- - CAM   Вроде бы как там нет никаких особенностей Добав...   23.3.2007, 9:14
- - Tigra   Где-то я читала, что для подобных помещения нужно ...   23.3.2007, 9:36
- - Странная Белка   Нужно. И возможно еще и с резервированием. Читайте...   23.3.2007, 10:00
- - CAM   Цитата(Странная Белка @ Mar 23 2007, 10:00 )Н...   23.3.2007, 10:04
- - Tigra   Тяжелый попался заказчик..Сегодня пыталась убедить...   23.3.2007, 12:05
- - CAM   Раньше писалось, что не соблюдение норм ведет за с...   23.3.2007, 12:07
- - Sanych   Да Заказчик хам попался. На поводу у таких идти не...   23.3.2007, 12:09
- - Tigra   Я уже предлагала самой написать техзадание под то ...   23.3.2007, 14:34
- - Skaramush   Когда жареный петух клюнет (а клюнет обязательно) ...   26.3.2007, 14:00
- - Tigra   Подскажите какие фильтры можно использовать на выт...   26.3.2007, 16:10
- - Skaramush   К примеру что-то из этих: http://www.fcr.it/E%20fi...   27.3.2007, 16:10
- - Tigra   Спасибочки А у них в России есть филиал?   29.3.2007, 8:22
- - Странная Белка   На одном табачном заводе хотят выгородить помещени...   13.11.2008, 13:49
|- - JJJJ   Цитата(Странная Белка @ 13.11.2008, 10:49...   13.11.2008, 14:15
- - Странная Белка   Спасибо, будем искать.   13.11.2008, 14:30
- - JJJJ   В вашем случае следует уточнить - а будет кислота ...   13.11.2008, 15:09
- - Странная Белка   С технологией пока не все ясно, завтра будет совещ...   13.11.2008, 18:09
- - logi   Здравствуйте! В продолжение темы: подскажите п...   4.2.2010, 11:22
|- - promkomplekt   Цитата(logi @ 4.2.2010, 11:22) Здравствуй...   8.2.2010, 14:45
- - logi   Извините за задержку с ответом. Цитатакакая концен...   11.2.2010, 11:05
- - timmy   А фильтры наверное нужны не для удаления следов ки...   11.2.2010, 14:14
- - logi   СЭС уверена Первоначально я предложила угольные ф...   12.2.2010, 21:29
- - MaksP   делал проект для пробирно-аналитической лаборатори...   13.2.2010, 17:51
- - logi   Спасибо за такой подробный ответ. Только у меня си...   14.2.2010, 23:44
- - logi   Цитатачтобы понять, требуется фильтрация удаляемог...   16.2.2010, 10:47
|- - JJJJ   Цитата(logi @ 16.2.2010, 7:47) А не подск...   22.3.2010, 11:52
- - SZEVA   MaksP а есть может проетктик для примера? если мон...   16.2.2010, 19:02
- - MaksP   пока не нашел у себя, еще поищу))   24.2.2010, 15:23
|- - SZEVA   Цитата(MaksP @ 24.2.2010, 14:23) пока не ...   1.3.2010, 12:11
- - logi   Еще вопрос в тему: как определиться с типом вентил...   22.3.2010, 11:08
- - Странная Белка   Просто беда с кислотостойкими вентиляторами. Сейча...   19.4.2010, 12:07
- - Странная Белка   Я ж говорю - беда..   20.4.2010, 6:00
- - evs86   Может это поможет.   20.4.2010, 11:37
- - Странная Белка   Вот спасибо большое. А то даже из питерского предс...   20.4.2010, 11:44
- - Странная Белка   Кислотостойкие вентиляторы из стеклопластика выпус...   26.4.2010, 13:21
- - Роман99   Есть производитель оборудования для хим. лаборатор...   31.5.2010, 10:36
- - MBAV   Для тех, кто поиском вышел на эту тему, прикрепляю...   30.3.2018, 13:29


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 4:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных