Tigra
сообщение 29.3.2007, 13:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.3.2007
Из: Россия
Пользователь №: 6726



Уважаемые коллеги, помогите разобраться с автоматикой.
Требуется подключить электрический воздухонагреватель к существующей приточной системе.В ней уже есть блок управления для водяного воздухонагревателя.Электрический нагреватель служит доводчиком и стоит после водяного. Необходимо определить какие элементы автоматики нужно добавить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Tigra   Помогите разобраться с автоматикой   29.3.2007, 13:46
- - Mike Osokin   Я бы поставил электрический нагреватель на входе п...   29.3.2007, 13:52
- - Tigra   К сожалению,поставить электрический нагреватель на...   29.3.2007, 13:58
- - Mike Osokin   Цитата(Tigra @ Mar 29 2007, 14:58 )К сожалени...   29.3.2007, 14:09
- - Tigra   Рециркуляция невозможна т.к. выделяются вредные ве...   29.3.2007, 14:23
- - Abysmo   ЦитатаВот как-то так. Не только как-то так, а так...   29.3.2007, 15:30
- - Mike Osokin   Можно также применить Региновские регуляторы Pulse...   30.3.2007, 5:45
- - Tigra   Цитата...а так что при выключении электрокалорифер...   30.3.2007, 8:12
- - Mike Osokin   Цитата(Tigra @ Mar 30 2007, 09:12 )Цитата...а...   30.3.2007, 9:05
- - Nick   Цитата(Mike Osokin @ Mar 30 2007, 06:45 )Можн...   30.3.2007, 13:37
- - Mike Osokin   Цитата(Nick @ Mar 30 2007, 14:37 )Цитата(Mike...   30.3.2007, 13:44
- - Kass   Автоматика нужна заказная, которая именно сделает ...   30.3.2007, 22:25
- - olg2004   Установить еще один водяной калорифер... или восп...   30.3.2007, 23:41
- - Tigra   ЦитатаАвтоматика нужна заказная, которая именно сд...   2.4.2007, 11:02
- - Сергей Долганов   какой автоматикой Вы располагаете на данный момент...   2.4.2007, 12:36
- - Tigra   Есть древний вентилятор типа ВЦ, водяной воздухона...   2.4.2007, 13:43
- - Сергей Долганов   "Наверное блок управления" как раз интер...   2.4.2007, 13:48
- - Tigra   В инструкции написано "Запрещается подавать п...   2.4.2007, 13:57
- - Сергей Долганов   Очень просто. Перехватить сигналы пуск/стоп с Ваше...   2.4.2007, 14:05
- - Tigra   ЦитатаОчень просто. Перехватить сигналы пуск/стоп ...   2.4.2007, 14:25
- - Сергей Долганов   Не подходит скорее всего. Вам нужен контроллер с п...   2.4.2007, 14:26
- - Tigra   Подскажите литературу где можно посмотреть Цитатак...   2.4.2007, 14:34
- - Анатолий1   Как подключить нагреватель к вентилятору, если там...   2.4.2007, 14:37
- - Сергей Долганов   Цитата  Как подключить нагреватель к вентиля...   2.4.2007, 14:40
- - Гость_Dim   Цитата(Tigra @ Apr 2 2007, 14:43 )...Это нужн...   2.4.2007, 14:44
- - Анатолий1   Тоже вариант кстати, но только если запуск вентиля...   2.4.2007, 14:45
- - Сергей Долганов   ЦитатаЭто не событите. Это условие, причем жесткое...   2.4.2007, 14:48
- - Анатолий1   Однако если вентилятор работает - вовсе не факт, ч...   2.4.2007, 14:51
- - Сергей Долганов   ЦитатаTTS работать будет по своему датчику А если ...   2.4.2007, 14:54
- - Tigra   При включении вентилятора и при условии, что темпе...   2.4.2007, 14:58
- - Анатолий1   А если калорифера (водяного) вполне достаточно, на...   2.4.2007, 14:59
- - Сергей Долганов   ЦитатаПри включении вентилятора и при условии, что...   2.4.2007, 15:06
- - Tigra   Цитата1. Поставил бы датчик перепада на вентилятор...   2.4.2007, 15:25
- - Сергей Долганов   Любой датчик перепада давления воздуха, подходящий...   2.4.2007, 15:27
- - Mike Osokin   Цитата(Tigra @ Apr 2 2007, 14:43 )Электрическ...   2.4.2007, 15:38
- - Tigra   Так и есть 10340 м3/час   2.4.2007, 15:53
- - Kass   Цитата(Tigra @ Apr 2 2007, 12:02 )Принцип дей...   2.4.2007, 19:57
- - Tigra   Все гениальное - просто Через э/м пускатель ТСС п...   3.4.2007, 8:44
- - Kass   Ага. И рядом стоит ящик с пускателями. Как вы д...   3.4.2007, 9:21
- - Гость_Dim   Цитата(Kass @ Apr 3 2007, 10:21 )Ага. И рядом...   3.4.2007, 11:06
- - Tigra   Боюсь, что ни на что большее у заказчика денег про...   3.4.2007, 11:21
- - Mike Osokin   Цитата(Tigra @ Apr 3 2007, 12:21 )Боюсь, что ...   3.4.2007, 12:20
- - Zoro   Знаете я не профессионал но у меня такой вариант р...   3.4.2007, 12:24
- - Tigra   То Zoro Спасибо за помощь, но скорее всего я сама ...   3.4.2007, 13:18
- - Kass   Цитата(Гость_Dim @ Apr 3 2007, 12:06 )Пускате...   3.4.2007, 14:59
- - Zoro   Цитата(Kass @ Apr 3 2007, 15:59 )Цитата(Гость...   3.4.2007, 20:56
- - olg2004   схема на коряге электро и вода в одной установке, ...   3.4.2007, 21:29
- - Zoro   Уважаемый olg2004 чтото замудрено черезчур у вас ....   3.4.2007, 23:56
- - Nick   Цитата(Tigra @ Apr 2 2007, 15:25 )Подскажите,...   4.4.2007, 13:23
- - Гость_Андрей   Действительно, не Арктикой единой живет автоматика...   4.4.2007, 15:05
- - Nick   Красиво, но можно сделать дешевле!   4.4.2007, 15:33
- - Kass   Дело не ценах или красоте. Уже не раз писалось на ...   4.4.2007, 17:33
- - Кузнецов Д А   Цитата(Kass @ Apr 4 2007, 18:33 )Дело не цена...   4.4.2007, 22:17
- - Kass   Да самое страшное еще и не в канальной температуре...   5.4.2007, 16:08
- - Nick   Цитата(Kass @ Apr 5 2007, 17:08 )Да самое стр...   5.4.2007, 16:24
- - Kass   Да хоть Ремак или ВТС.   5.4.2007, 16:28
- - Nick   Цитата(Kass @ Apr 5 2007, 17:28 )Да хоть Рема...   5.4.2007, 16:31
- - Abysmo   ЦитатаВедь фирменная автоматика не проверяет сам ф...   5.4.2007, 17:10
- - Kass   Да не спасает и термостат. Я уж не буду говорить о...   5.4.2007, 18:49
- - Nick   Цитата(Kass @ Apr 5 2007, 19:49 )Господа, не ...   6.4.2007, 8:45
- - Zoro   могу сказать, что почитал про http://www.electrote...   6.4.2007, 23:45
- - olg2004   Zoro чертил в экселе сразу, когда это было компь...   8.4.2007, 13:18
- - Капитан   У Электротеста, ситуация с разным временем при про...   11.4.2007, 14:18


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 14:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных