сигнальные и силовые провода (кабели), Какими марками кабелей вы пользуетесь |
|
|
Гость_cherny_*
|
30.3.2007, 12:15
|
Guest Forum

|
1.В качестве сигнальных кабелей мы используем следующие -ПВС 2*0.75 для обычных PT1000 или 10 Ком -МКЭШ 2*075 для датчиков типа ДТС50 -КММ (микрофонный кабель) непомню где, но тоже где то использовали. -Кввг в качестве многожильного.
А есть еще такой кабель КСПВ и КСПЭВ Он вроде как для датчиков сигнализации. Вопрос: Есть ли какие-то ограничения на его использование для датчиков типа PT1000 ,10 Ком и т.д. ?
2.по силовой части. -В основном используем ПВС. -Ну и периодически ВВГ нг или ВВГ нг (LS)
ПВС во многих случаях более приятен. Например: вентилятор 3 КВТ 3 фазы. Кинул 4*0.75 и нормально. ВВГ начинается с сечения 1.5 да и одножильный к тому же что тоже не добавляет радости.
Вопрос. В каких случаях какой кабель Вы исползуете ?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
cherny сигнальные и силовые провода (кабели) 30.3.2007, 12:15 LordN Цитатавентилятор 3 КВТ 3 фазы. Кинул 4*0.75 и норм... 30.3.2007, 12:39 Fanat Цитата(LordN @ Mar 30 2007, 13:39 )Цитатавент... 30.3.2007, 12:48 Mike Osokin А для RS485 какой кабель лучше применять? 30.3.2007, 12:55 buzz Цитата(Mike Osokin @ 30.3.2007, 16:55) 10... 1.7.2008, 16:04 cherny Пардон. Немного ошибся не 3 квт, а 0.3 квт.
Даж... 30.3.2007, 12:56 cherny ЦитатаА вообще ПВС - бытовой кабель щитается как и... 30.3.2007, 13:09 Сергей Долганов МКЭШ - для приводов клапанов
МКШ - датчики
NYM - ... 30.3.2007, 13:13 Nick Цитата(Mike Osokin @ Mar 30 2007, 13:55 )А дл... 30.3.2007, 13:20 cherny ЦитатаМКЭШ - для приводов клапанов
А для каких пр... 30.3.2007, 13:22 Nick Цитата(cherny @ Mar 30 2007, 14:22 )а у NYM к... 30.3.2007, 13:26 Сергей Долганов Привод с аналоговым управляющим сигналом.
ЦитатаА... 30.3.2007, 13:30 Nick Цитата(Сергей Долганов @ Mar 30 2007, 14:30 )... 30.3.2007, 13:34 Сергей Долганов Не всегда.
К примеру в двухсотом лотке организуем ... 30.3.2007, 13:36 Fanat Цитата(cherny @ Mar 30 2007, 14:09 )ЦитатаА в... 30.3.2007, 13:37 Mike Osokin Цитата(Nick @ Mar 30 2007, 14:20 )Цитата(Mike... 30.3.2007, 13:52 Сергей Долганов UTP не рекомендую. Тощинькие проволочки быстро пер... 30.3.2007, 13:57 Lex To cherny
А Вы проектировщик или монтажник ?
Монта... 30.3.2007, 14:11 Nick Цитата(Сергей Долганов @ Mar 30 2007, 14:57 )... 30.3.2007, 14:36 Сергей Долганов ЦитатаЗато, дешево biggrin.gif
LiYCY (TP) 2*2*0,5... 30.3.2007, 14:39 Nick Цитата(Сергей Долганов @ Mar 30 2007, 15:39 )... 30.3.2007, 14:41 Abysmo ЦитатаА для RS485 какой кабель лучше применять?
В... 30.3.2007, 19:22 Взводатор А почему это за ПВС пожарники "бьют"? По... 30.3.2007, 22:26 olg2004 ЦитатаПВС в работе очень удобен, но гарантированны... 30.3.2007, 23:38 cherny 1.Попробую суммировать по поводу прокладки силовых... 31.3.2007, 13:13 Взводатор Цитата(olg2004 @ Mar 30 2007, 23:38 )ЦитатаПВ... 31.3.2007, 14:37 olg2004 ЦитатаА что бы такое бытовое переносное запитать ч... 31.3.2007, 22:36 Abysmo ЦитатаВы всегда используете такой кабель для часто... 1.4.2007, 10:32 Phelicks Цитата(Abysmo @ 1.4.2007, 10:32) 108448Я ... 3.1.2008, 18:51 Micle Про ПВС, ВВг видимо каму как нравится, а каким про... 19.2.2008, 22:22 mich_vk Цитата(Micle @ 19.2.2008, 22:22) 223577Пр... 20.2.2008, 6:58 Abysmo Провод ПВ3, ПВ4 используем. 20.2.2008, 18:32 tripleks Цитата(mich_vk @ 20.2.2008, 8:58) 223647П... 21.2.2008, 21:40 Юрец_НСК Цитата(cherny @ 30.3.2007, 15:15) 1078991... 22.2.2008, 10:47 KlimC К сожалению, читая тему, вот на 200 % неопределитс... 30.6.2008, 18:37 Сергей В. 2 KlimC.
Нормативные документы здесь и в начатой т... 30.6.2008, 20:07 Михаил_PLC Для датчиков KLMA 2x0.8+0.8 или KLMA 2x0.8+0.8
Сиг... 1.7.2008, 8:26 Сергей Долганов [quote]П-296/quote]
Типун Вам на язык. 1.7.2008, 16:09 rgb датчики, им - КВВГЭ медный
для RS485 - КУПЭВ
в шка... 2.7.2008, 5:44 _Роман_ П-296... ну если 485-тый надо протянуть по тайге п... 2.7.2008, 7:11 Vasilii Для аналоговых датчиков используем КММ, для RS - К... 15.7.2008, 15:10 Юрец_НСК Есть ли какие нормы на выбор кабелей для систем ав... 22.12.2010, 8:35 Юрец_НСК сам же и отвечу.
есть ГОСТ Р 53315-2009 Кабельны... 12.1.2011, 13:54 Alex_ Интересно, за 3 года существования темы никто не с... 12.1.2011, 15:47 Abysmo ЦитатаИнтересно, за 3 года существования темы никт... 12.1.2011, 16:35 MASTAK Цитата(Abysmo @ 12.1.2011, 16:35) ПВС - п... 23.1.2011, 13:30 Abysmo Цитатасам же и отвечу.
есть ГОСТ Р 53315-2009 Кабе... 12.1.2011, 17:01 Юрец_НСК Цитата(Abysmo @ 12.1.2011, 20:01) А что т... 20.1.2011, 11:46 serjic День добрый!
А вот объясните мне наивному , ка... 20.1.2011, 12:50 poludenny Цитата(serjic @ 20.1.2011, 12:50) День до... 25.4.2011, 20:30 Fanat Наш вариант по применению кабелей. 20.1.2011, 16:14 Abysmo У Fanat наиболее адекватный список, но некоторые п... 20.1.2011, 21:13 Fanat Цитата(Abysmo @ 20.1.2011, 21:13) У Fanat... 24.1.2011, 10:16 jakudzaa А какой есть мягкий кабель для электропитания двиг... 24.4.2011, 11:45 Fanat Цитата(jakudzaa @ 24.4.2011, 12:45) А как... 25.4.2011, 11:36 jakudzaa ...как альтернатива ПВС? 24.4.2011, 13:01 Навигатор Сколько людей столько мнений. Вспомнилась такая ис... 25.4.2011, 12:29