OlgaO
сообщение 4.4.2007, 20:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Надо подать чистую производственную воду на две установки. Одна требует расход 25 куб.м/ч напор 30 м (можно больше, не принципиально), вторая 3 куб.м/ч напор 50 м (обязательно).
Напор в сети водопровода 18-23 м. Установки могут работать попеременно. Отключать, включать надо по давлению.
Что лучше установить: один насос на всё, но с частотником или проще две нитки водопровода протянуть и поставить два насоса - каждый на свою установку? Как думаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- OlgaO   Насосы на разную подачу   4.4.2007, 20:48
- - Vict   Цитата(OlgaO @ Apr 4 2007, 21:48 )или проще д...   4.4.2007, 21:11
- - AlexStar   Цитата(OlgaO @ Apr 4 2007, 21:48 )Как думаете...   4.4.2007, 21:43
- - andrey R   Цитатаименно так, и не потому что проще - так лучш...   4.4.2007, 22:16
- - Игорь Борисов   Я бы тоже два. Гидра будет инерционно реагировать ...   4.4.2007, 22:41
- - OlgaO   Ура! Я именно так и поступаю, ставлю два нас...   4.4.2007, 22:43
- - Игорь Борисов   Зависит от требований к установкам - 25-и кубовый ...   4.4.2007, 22:47
- - OlgaO   Цитата(Игорь Борисов @ Apr 4 2007, 23:47 )Зав...   4.4.2007, 23:00
- - Vict   Цитата(OlgaO @ Apr 4 2007, 23:43 )А из-за тог...   5.4.2007, 5:00
- - OlgaO   Цитата(Vict @ Apr 5 2007, 06:00 )Если можно е...   5.4.2007, 8:06
- - Игорь Борисов   Цитата(OlgaO @ Apr 5 2007, 09:06 )На установк...   5.4.2007, 8:18
- - OlgaO   Цитата(Игорь Борисов @ Apr 5 2007, 09:18 )Эээ...   5.4.2007, 8:36
- - andrey R   ЦитатаЧто такое проканать и прямым пуском? Нормаль...   5.4.2007, 8:41
- - Vict   Ольга, а вводы в установки какие?   5.4.2007, 11:03
- - OlgaO   Цитата(Vict @ Apr 5 2007, 12:03 )Ольга, а вво...   5.4.2007, 12:18
- - Vict   Цитата(OlgaO @ Apr 5 2007, 13:18 )Длина трубо...   5.4.2007, 12:22
- - Vict   Вот что получается имитационным способом (в реале ...   5.4.2007, 13:03
- - OlgaO   Цитата(Vict @ Apr 5 2007, 14:03 )Проложил бы ...   5.4.2007, 15:10
- - Vict   Цитата(OlgaO @ Apr 5 2007, 16:10 )Где я не по...   5.4.2007, 15:16
- - OlgaO   Цитата(Vict @ Apr 5 2007, 16:16 )Электро задв...   5.4.2007, 15:22
- - Vict   Цитата(OlgaO @ Apr 5 2007, 16:22 )Vict, а еще...   5.4.2007, 15:28
- - OlgaO   Цитата(Vict @ Apr 5 2007, 16:28 )Если получит...   5.4.2007, 15:32
- - Skorpion   Ольга, в Вашем случае гидроудары не возникнут. Гид...   5.4.2007, 18:29
- - Vict   Цитата(Skorpion @ Apr 5 2007, 19:29 )Ольга, в...   5.4.2007, 21:14
- - Игорь Борисов   Гидроудар возникает как при неожиданом пуске...   5.4.2007, 21:33
- - Vict   Цитата(Vict @ Apr 5 2007, 16:16 )Гидроудар оп...   5.4.2007, 21:38
- - OlgaO   Цитата(Skorpion @ Apr 5 2007, 19:29 )Потребит...   5.4.2007, 22:31
- - VKV   Ставьте два насоса и оба с частотными преобразоват...   5.4.2007, 22:46
- - Игорь Борисов   Цитата(OlgaO @ Apr 5 2007, 23:31 )<font si...   5.4.2007, 22:55
- - OlgaO   Цитата(Игорь Борисов @ Apr 5 2007, 23:55 )я б...   5.4.2007, 23:12
- - Игорь Борисов   На Ваш вариант - шкаф 800х600х250... махонький одн...   5.4.2007, 23:15
- - OlgaO   Цитата(Игорь Борисов @ Apr 6 2007, 00:15 )На ...   5.4.2007, 23:22
- - Skorpion   Есть еще 1 вариант схемы. Ставим насос на общий р...   6.4.2007, 7:54
- - OlgaO   Цитата(Skorpion @ Apr 6 2007, 08:54 )Есть еще...   6.4.2007, 8:12
- - Игорь Борисов   Есть много схем решения этой проблемы, но... разум...   6.4.2007, 8:13
- - Skorpion   ЦитатаА в отношении Skorpion...Вы понимайте суть г...   6.4.2007, 15:51
- - Vict   Цитата: Гидроудар это скачок давления, вызванный к...   6.4.2007, 16:07
- - ПРОМЫШЛЕННИК   а что разве гидроудар это не следствие лишь того, ...   9.4.2007, 8:07
- - OlgaO   Цитата(Игорь Борисов @ Apr 5 2007, 23:55 )3. ...   10.4.2007, 12:33
- - zeman   Цитата(Игорь Борисов @ Apr 5 2007, 22:33 )есл...   10.4.2007, 13:02
- - Игорь Борисов   Цитата(zeman @ Apr 10 2007, 14:02 )А при оста...   10.4.2007, 13:04
- - Vict   OlgaO, начал делать испытания(интересн.резуль.) и ...   10.4.2007, 13:21
- - OlgaO   Цитата(Vict @ Apr 10 2007, 14:21 )OlgaO, нача...   10.4.2007, 15:50
- - Vict   Ольга, мои выводы: Оба насоса можно ставить без ч...   12.4.2007, 14:35
- - OlgaO   Цитата(Vict @ Apr 12 2007, 15:35 )Ольга,...   13.4.2007, 8:12
- - BUFF   с интересом читаю... а теперь вопросом мучаюсь а...   13.4.2007, 8:13
- - Игорь Борисов   Цитата(BUFF @ Apr 13 2007, 09:13 )с интересом...   13.4.2007, 8:28
- - BUFF   Цитата(Игорь Борисов @ Apr 13 2007, 09:28 )До...   13.4.2007, 8:36
- - Игорь Борисов   Самое смешное - лидеры продаж (а в моей фирме - ли...   15.4.2007, 10:10
- - Dimur   я так полагаю, что этому милому заказчику Вы предл...   15.4.2007, 11:53
- - Игорь Борисов   Цитата(Dimur @ Apr 15 2007, 12:53 )я так пола...   15.4.2007, 12:17
- - Vict   Цитата(Игорь Борисов @ Apr 13 2007, 09:28 )ус...   16.4.2007, 23:30
- - OlgaO   Цитата(Vict @ Apr 17 2007, 00:30 )Цитата(Игор...   17.4.2007, 8:25
- - Игорь Борисов   Цитата(Vict @ Apr 17 2007, 00:30 )А без ПЧ, О...   17.4.2007, 9:11
- - Vict   Цитата(Игорь Борисов @ Apr 17 2007, 10:11 )Да...   17.4.2007, 9:35
- - Игорь Борисов   Цитата(Vict @ Apr 17 2007, 10:35 )Котеджи, от...   17.4.2007, 9:49
- - Vict   Я же забыл что котеджи у вас по 2000 метров У на...   17.4.2007, 9:59
- - Игорь Борисов   Цитата(Vict @ Apr 17 2007, 10:59 )Я же забыл ...   17.4.2007, 10:42
- - Vict   Игорь, я не дока в насосах.... но понимаю что Вы ж...   17.4.2007, 11:10
- - Игорь Борисов   Цитата(Vict @ Apr 17 2007, 12:10 )но понимаю ...   17.4.2007, 11:38


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 14:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных