Гость_Декабрист_*
сообщение 26.8.2005, 17:39
Сообщение #1





Guest Forum






Задачу поставили,пытаюсь решить-но чем дальше тем страшнее-))
Склад напольного хранения химпром- 50х70 метров, высота 16 м + фонарь небольшой. Стены-450 мм шлакобетон. Техзадание- +16 гр Цельсия +- 2 градуса ПО ВСЕМУ ОБЪЕМУ СКЛАДА !!.Допустим как доставить теплоноситель в склад вопрос решенный-теперь надо равномерно его распределить по объему с учетом ,что со временем там будут ездить кары,возить какие то коробки с красками,лаками,шампунями.Думаю что это не первый склад на земле-))-может кто подскажет КАК наиболее эффективно исполнить отопление ?Заранее спасибо. Темп зона ( -22 градуса )-Киев.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Декабрист   Отопление склада   26.8.2005, 17:39
- - tiptop   Может быть, тёплый пол ?   26.8.2005, 21:28
- - R.A.S.   Тут еще проблема не полностью раскрыта. Самое глав...   26.8.2005, 21:34
- - Гость_Igor Barishpolets   Рекомендую применить обогреваемые - охлаждаемые ст...   27.8.2005, 8:54
- - Декабрист   Склад таки действительно дорогой.И в принципе плат...   29.8.2005, 11:32
- - Igor Barishpolets   Чиллер + фэнкойл   2.9.2005, 9:09
- - R.A.S.   По любому отопление должно быть воздушным. Вы тако...   2.9.2005, 9:46
- - Декабрист   Наверное так и сделаем.Во всяком случае на 90 % та...   2.9.2005, 12:27
- - Просто филя   Зачем зацикливаться на водяном отоплении. Для обог...   9.9.2005, 11:42
- - Alex_   Электричество - дорого в эксплуатации, Газ - опас...   9.9.2005, 13:06
- - olgalutik   Товарищи инженеры, прошу помочь с материалом по во...   22.8.2007, 8:21
- - tolchenkov   Оставляйте свои регистры, просто не нужно их крепи...   22.8.2007, 10:58
- - olgalutik   спасибо за поддержку, но заказчик действительно пр...   23.8.2007, 8:32
- - ssn   посмотрите тут http://forum.abok.ru/index.php?show...   23.8.2007, 9:05
- - Giedi Prime   Этож сколько регистров надо? А стоимость такой сис...   23.8.2007, 19:00
|- - annuka   Цитата(Giedi Prime @ 23.8.2007, 20:00) 15...   23.8.2007, 19:43
- - olgalutik   а как воздушное отопление с рециркуляцией оформить...   24.8.2007, 9:07
|- - annuka   Цитата(olgalutik @ 24.8.2007, 10:07) 1598...   25.8.2007, 5:26
- - Giedi Prime   Категория склада "В"? Делал проект склад...   24.8.2007, 20:26
- - HARKOW   рассмотрите вариант с воздушноотопительными агрега...   25.8.2007, 19:35
- - OVKT   Складик как треб. в исх. сообщ.   27.8.2007, 18:37
- - Giedi Prime   Кстати, п. 4.82 СНиП 2.04.05-91 забыли? Нельзя в с...   27.8.2007, 22:56
|- - krupnoff   Цитата(Giedi Prime @ 27.8.2007, 23:56) 16...   15.10.2007, 1:31
- - А.В.   Регистр из гладких труб, стойка для регистра   15.10.2007, 8:34
- - Странная Белка   В складах категории В2 ставлю воздушно-отопительны...   15.10.2007, 11:49
- - Giedi Prime   Это в РФ он отменен. А в Украине он действует.   15.10.2007, 19:15
- - tripleks   недавно запустили установку на пром.объекте из дву...   23.10.2007, 6:09


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 6:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных