крокус
сообщение 6.4.2007, 11:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 15.2.2006
Пользователь №: 2152



Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, где прописано, что дренажный приямок после срабатывания АУПТ должен быть объемом 2 м3. У меня автостоянка 1580 м2. Я Могу заложить не один приямок объемом 2 м3, а 2 приямка объемом по 1 м3 каждый.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- крокус   Дренажный приямок после срабатывания АУПТ   6.4.2007, 11:02
- - AlexStar   Цитата(крокус @ Apr 6 2007, 12:02 )Здравствуй...   6.4.2007, 11:07
- - B747   Цитата(AlexStar @ Apr 6 2007, 12:07 )Цитата(к...   7.4.2007, 20:33
- - Игорь Борисов   Цитата(B747 @ Apr 7 2007, 21:33 )это если у м...   7.4.2007, 21:42
- - andrey R   Коллеги, производительность системы АПТ выбирается...   7.4.2007, 21:58
- - Игорь Борисов   400 кубов... ыыыыыы... я в панике.... заплывы можн...   7.4.2007, 22:05
- - andrey R   Ну, либо Крокус погорячился, либо тушит нечто экск...   7.4.2007, 22:07
- - andrey R   ЦитатаУ меня автостоянка 1580 м2 Я пропустил эту ф...   7.4.2007, 22:14
- - Александр-технолог   Цитата(andrey R @ Apr 7 2007, 22:58 )Коллеги,...   8.4.2007, 0:55
- - andrey R   Да нет, просто время было, вот и залез. Скучный эт...   8.4.2007, 8:13
- - AlexStar   [QUOTE=B747,Apr 7 2007, 21:33 ] это если у меня н...   8.4.2007, 9:03
- - andrey R   ЦитатаМожет, сделать 4 по углам И воткнуть четыре ...   8.4.2007, 9:11
- - AlexStar   Цитата(andrey R @ Apr 8 2007, 10:11 )И воткну...   8.4.2007, 9:31
- - Александр-технолог   Цитата(крокус @ Apr 6 2007, 12:02 )Подскажите...   8.4.2007, 15:35
- - Klim-home   может быть подойдет п.7.15 СНиП 2.04.02-84* ...   11.4.2007, 9:51
- - Александр-технолог   Простите, ошибся, речь о приямке идет в (МГСН) 5.0...   11.4.2007, 14:12


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 21:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных