Janeair Операционный зал - кратность? 11.4.2007, 10:38 Bueva Я бы сделала 2-х кратку. Зачем на 7человек-130м2, ... 11.4.2007, 13:49 AlterNet Из двух вариантов выбирайте большую цифру, посколь... 11.4.2007, 16:30 Janeair Дело в том, что у меня НЕ БАНК, но есть операционн... 11.4.2007, 16:58 Seifer 2Janeair
Операционная... я б по 100м3/чел. взял. ... 11.4.2007, 20:22 Зольников Михаил По операционным подробную инфу можно посмотреть в ... 12.4.2007, 5:59 Janeair Это не лечебная операционная. Это операционный зал... 12.4.2007, 8:55 Зольников Михаил Выебрите большее значение из полученных и не мучай... 12.4.2007, 9:18 Гость_Svetik Если помещения принадлежат банку, то проектировать... 12.4.2007, 9:21