Есть небольшая неясность: По новому Снипу 41-01-2003 оборудования систем дымоудаления должно располагаться в выделенных помещениях типа вент.камера. У меня жилой дом на 10 этажей. Хочу применить крышные вентиляторы дымоудаления, но по новому Снипу получается что использовать их нельзя. Как быть? И еще вопрос для системы противодымной вентиляции (подпор в лестничные клетки) надо ли использовать вент.камеры или их можно поставить на кровле жилого здания, но что-бы под ним не было жилого помещения?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
triax Размещение оборудования ДУ 8.9.2005, 9:13 ITS В новом СНиПе по п. 8.11:
Вентиляторы для удаления... 21.10.2005, 13:30 формат Господа проектировщики!Ответьте на такой вопро... 10.1.2006, 16:51 DvaUdara ВЕЗА рекомендует у осевых вентиляторов оставлять п... 11.1.2006, 9:25 Радуга Такая задачка: в здании 2 подземных этажа автостоя... 29.3.2007, 6:13 Слободчиков Валентин А как с одной шахтой Вы выполните требование по од... 29.3.2007, 11:19 Радуга Мне тоже непонятно про возгорание на 2-х "тип... 29.3.2007, 13:53 Слободчиков Валентин По размещению:
СНиП 41-01-2003
8.11 Вентиляторы д... 29.3.2007, 14:16 Радуга Да, согласна. 2 шахты по одной на каждый этаж при ... 29.3.2007, 14:50 ФВС Вы пользуетесь СНиПом 91Г.? Паркинг под всем торго... 26.12.2007, 16:00 era !!!! В МГСН 5.01-01* "Стоянки... 27.12.2007, 0:32 Захарыч Цитата(era @ 26.12.2007, 22:32) 206073... 12.3.2008, 22:53 ОВК Добрый день.
Есть дымоудаление из поэтажных корид... 16.4.2008, 11:40 Слободчиков Валентин Т.е дымоудаление вниз??? 17.4.2008, 21:28 ОВК т.е. да
звучит конечно глупо, согласен, но нигде ... 18.4.2008, 10:19 ReCS Судя по прочитанным нормативам, допускается выброс... 18.4.2008, 11:21 ReCS а вот на какой высоте от земли выбросить, не знаю ... 18.4.2008, 11:29 ex_promt ...но и наличие воздушных затворов на вертикальных... 18.4.2008, 11:33 ОВК Цитата(ex_promt @ 18.4.2008, 11:33) 24459... 18.4.2008, 13:00 ex_promt Цитата...и, честно говоря, что-то не вижу я затвор... 18.4.2008, 13:16 ex_promt Немного ликбеза...
СНиП 41-01-2003. ПРИЛОЖЕНИЕ А... 18.4.2008, 14:40 ОВК Цитата(ex_promt @ 18.4.2008, 14:40) 24468... 21.4.2008, 10:09 ex_promt Цитата...я сам ни за что бы не нашел определения
... 21.4.2008, 13:29 ОВК Цитата(ex_promt @ 21.4.2008, 13:29) 24554... 21.4.2008, 14:13 ex_promt Ну, ну... Не говори ГОП, пока не перепрыгнешь... 21.4.2008, 18:55 ВиталийА На пром. обьектах эта задача давно решена - часты... 21.4.2008, 20:46 ex_promt При чём здесь топка, и при чём здесь дымосос? Рев... 22.4.2008, 11:29 Странная Белка Да пускай человек в Экспертизу сходит со своим пра... 22.4.2008, 16:09 Слободчиков Валентин "На пром. обьектах эта задача давно решена - ... 24.4.2008, 22:03 ВиталийА Еще раз для непонятливых - дым пойдет туда, куда в... 27.4.2008, 19:18 ОВК Цитата(ВиталийА @ 27.4.2008, 19:18) 24766... 29.4.2008, 11:21 goodfellow Цитата(ВиталийА @ 27.4.2008, 20:18) 24766... 3.5.2008, 17:03 AndreyM Цитата(ex_promt @ 22.4.2008, 11:29) 24588... 30.4.2008, 11:06 ВиталийА goodfellow , не могли бы Вы быть настолько любезны... 3.5.2008, 17:45 goodfellow Цитата(ВиталийА @ 3.5.2008, 18:45) 249015... 3.5.2008, 18:21 ВиталийА goodfellow, благодарю за оказанную любезность, пос... 4.5.2008, 22:01 ReCS ЦитатаIMHO, все системы жизнеобеспечения должны им... 21.5.2008, 10:47 old patriot Схема весьма обобщённая, поэтому и нет отзывов. Да... 21.5.2008, 11:21 ReCS Разговор зашел об резервировании. Вот я и решил на... 21.5.2008, 11:30 Vadim.G Пожалуйста, помогите разобраться с проблемой... 34... 7.6.2008, 4:52 mik29 По разделению здания на пожарные отсеки посоветова... 3.7.2008, 10:36 Diman`s Собственно вопрос, можно ли на крыше рядом размест... 25.9.2008, 10:39 denis777 В принципе, я думаю, можно. Главное согласовать с ... 25.9.2008, 11:49 ReCS Будет ли в данном случае воздушный затвор? или воо... 9.10.2008, 12:28 old patriot Цитата(ReCS @ 9.10.2008, 13:28) 300898Буд... 11.10.2008, 12:20 ОВК а не боитесь что через неплотности шахты ДУ дым бу... 9.10.2008, 13:16 ReCS Через какие-такие неплотности??? Шахта будет допус... 10.10.2008, 9:58 ОВК сложно мне сказать через какие неплотности... но п... 10.10.2008, 11:10 ОВК и стену... легкосбрасывающуюся... с надписью ... 13.10.2008, 10:30