> Нужно ли менять двигатель?, На притоке у движка токи вылезают за номинал.
kre4et
сообщение 12.4.2007, 16:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 4.7.2005
Из: Рига
Пользователь №: 948



Доброго времени суток, Уважаемые!
Объясню ситуацию: есть объект. Приточно вытяжная установка Systemair. По проекту расход на притоке=11680м3/ч. Агрегат работает минут 5 и вырубается. Есть частотники.
На максимальном режиме приток- 12100м3/ч, давление на сеть 115Па, на всасе-145Па. Померили токи-15А. Номинал по токам-10,2А. Зажали на всасе 60% сечения-токи упали до 9,8А. Расход соответственно 8600м3/ч. Мое мнение: движок был недогружен. Думаю разогнать вентилятор, заменив шкив, и опустить частотником обороты (если токи опять вылезут), предварительно зажав клапан на всасе. Нет уверенности, что таким образом вытяну на проектный расход. bang.gif
Может кто с такой ситуацией встречался? Помогите советом! helpsmilie.gif

С уважением, kre4et.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- kre4et   Нужно ли менять двигатель?   12.4.2007, 16:16
- - olg2004   Проверить схему подключения - звезда треугольник ,...   12.4.2007, 17:13
- - Ramzay   Вообщем, мое мнение такое: имеет место привышение ...   12.4.2007, 19:27
- - VPS   Объясняю! Или не объясняю. Нет все таки объясн...   12.4.2007, 19:41
- - LordN   ЦитатаУ вас сопротивление сети по факту получилось...   12.4.2007, 20:20
- - VPS   Нет, Лев, ты не прав, сопротивление слишком велико...   12.4.2007, 20:49
- - olg2004   ЦитатаНет, Лев, ты не прав, сопротивление слишком ...   12.4.2007, 21:22
- - VPS   Лев абсолютно прав - более мощный вентилятор дает ...   12.4.2007, 21:29
- - alexey73   Недавно была похожая ситуация. Перегружен эл. двиг...   12.4.2007, 21:35
- - VPS   И к более мощному мотору шкивы все равно придеться...   12.4.2007, 21:47
- - kre4et   Цитатавсе в точности до наоборот.сопротивленье мал...   13.4.2007, 9:39
- - e.o.l.   Цитата(kre4et @ Apr 13 2007, 10:39 )Проектиро...   13.4.2007, 9:54
- - kre4et   To e.o.l. Фу! Конечно, просто забыл! Извин...   13.4.2007, 10:22
- - LordN   ЦитатаПроектировщик закладывал порядка 420Па на се...   13.4.2007, 12:01
- - olg2004   Цитатаами себе противоречите, пережимая подачу НА ...   13.4.2007, 13:28
- - ttt   Цитата(VPS @ Apr 12 2007, 21:49 )Допустим, ес...   13.4.2007, 13:57
- - VPS   Ставя заслонку на всасе, вы уменьшаете поток возду...   13.4.2007, 14:10
- - ФВС   Какой ток померян-линейный или фазный? При соедине...   13.4.2007, 15:05
- - ФВС   Попробуйте открыть все решетки и клапаны,даже выну...   13.4.2007, 16:14
- - LordN   ЦитатаПри ваших L=11680. P=260, N=7.5 Квт,КПД пере...   13.4.2007, 17:26
- - kre4et   Ни, ни, померил как надо, дабы обучали, да и опыт...   13.4.2007, 18:27
- - Guest   Влияние коллектора весьма мало-КМС=0.25-как 1отвод   13.4.2007, 19:17
- - Guest   P.S. А "ВААЩЕ" мощность измеряется в кВт...   13.4.2007, 19:22
- - VPS   А данные с шильдика вентилятора есть? А коллектор ...   13.4.2007, 19:41
- - kre4et   То guest: Я даже внимания не обратил. Давно по-ру...   13.4.2007, 21:40


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 18:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных