сообщение 13.4.2007, 6:15
Сообщение #1


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



В общем на оъекте столкнулись с такой вещью:
ПИД регулятор вываливается в крайнее положение (0 или 100%) и никуда двигаться не хочет не смотря на уставку.
Идея такая, что у него накапливается интегральная ошибка в одну из сторон (например когда мощности калорифера не хватает для прогрева воздуха и клапан регулятора неделю другую стоит на 100%) и после изменения направления рассогласования не хочет двигаться никуда. Танцы с бубном типа выклчить питалово не проходят. Официалы молчат. Но опытные люди рассказывают, что такая тема у Сименса бывает и нужно просто при изменении знака рассогласования обнулять интегральную ошибку.
Остается вопрос где же ее искать. У Сименса на 200-ку ПИД регулятор создается мастером и после этого его можно только конфигурировать и все, блок данных его закрыт паролем. Нам дали пароль от него, но как оказалось яичко с секретом - там внутри есть еще блок закрытый паролем и видимо где то в нем и можно увидеть эту самую интегральную ошибку...
Вот сидим чешем репы, а 7 установок стоят sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Fanat   Siemens S7-200   13.4.2007, 6:15
- - LordN   позвоните в Инпред, Алексею Щербакову - може он по...   13.4.2007, 6:35
- - Fanat   Цитата(LordN @ Apr 13 2007, 07:35 )позвоните ...   13.4.2007, 6:53
- - Сергей Долганов   Не правильно настроен ПИД. Высокий коэф. усиления ...   13.4.2007, 9:22
- - Fanat   ПИД не единственный, но с таблицами вроде проблем ...   13.4.2007, 9:40
- - Сергей Долганов   Средний коэф усиления для двухсотки у меня получал...   13.4.2007, 9:53
- - Fanat   Цитата(Сергей Долганов @ Apr 13 2007, 10:53 )...   13.4.2007, 10:26
- - Сергей Долганов   У меня ~ 40 объектов с двухзсотками и тоже ничего...   13.4.2007, 10:30
- - Fanat   Цитата(Сергей Долганов @ Apr 13 2007, 11:30 )...   13.4.2007, 10:49
- - Сергей Долганов   На почте смотри.   13.4.2007, 10:53
- - Сергей Долганов   Починили? Я честно говоря офигел с объема программ...   16.4.2007, 14:01
- - Nick   Цитата(Сергей Долганов @ Apr 16 2007, 15:01 )...   16.4.2007, 14:20
- - Сергей Долганов   Стараются запутать помоему   16.4.2007, 14:28
- - Fanat   Цитата(Сергей Долганов @ Apr 16 2007, 15:28 )...   16.4.2007, 14:35
- - Сергей Долганов   Мне то чего писать, сразу сам и напиши Я говорю н...   16.4.2007, 14:39
- - Fanat   Цитата(Сергей Долганов @ Apr 16 2007, 15:39 )...   16.4.2007, 14:43
- - Сергей Долганов   Вот системный подход меня и добил - 11 подпрограмм...   16.4.2007, 14:49
- - Fanat   Цитата(Сергей Долганов @ Apr 16 2007, 15:49 )...   16.4.2007, 14:51
- - Сергей Долганов   Многочисленные вызовы одной функции удобны в напис...   16.4.2007, 14:55
- - Fanat   Цитата(Сергей Долганов @ Apr 16 2007, 15:55 )...   16.4.2007, 14:59
- - k_alexey   Показали бы программку, а то все говорите, а о чем...   19.4.2007, 13:09
- - Сергей Долганов   Это к Фанату   19.4.2007, 13:44


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 13:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных