Гость_ss.23_*
сообщение 10.9.2005, 13:07
Сообщение #1





Guest Forum






Коллеги, подскажите, пожалуйста, имеются ли нормативные ограничения на max диаметр и max расход для фреоновых магистралей, проложенных в шахте жилого дома?
Имеются ли требования нормативного характера на условия прокладки таких трасс?
Имеются ли требования к мерам по защите жилых помещений от газообразного фреона в случае разгерметизации магистрального трубопровода (прокладка вертикально в шахте дома)? Каковы эти меры? Требуется ли установка датчиков утечки фреона?
И вообще, допускается ли прокладка транзитных магистральных трубопроводов большого диаметра (для транспортировки фреона) в шахтах многоквартирных жилых домов?
huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ss.23   Ограничения на транзит фреона в шахте жилого дома   10.9.2005, 13:07
- - Mifune   Попроси сделать отдельную огороженную шахту. По мо...   10.9.2005, 20:59
- - ss.23   Кстати, просмотрел соответствующий раздел на airco...   11.9.2005, 0:33
- - LordN   фреон - фреону рознь... одно дело, если это аммиак...   11.9.2005, 22:21
- - ss.23   к LordN Да, это так. Хорошо уже одно то, что Вы ...   12.9.2005, 10:05
- - LordN   что могу посоветовать - первое, найдете юзера Mark...   12.9.2005, 12:39
- - ss.23   Спасибо за совет. Обязательно воспользуюсь. Пола...   12.9.2005, 18:10
- - LordN   Цитата(ss.23 @ Sep 12 2005, 22:10 )Спасибо за...   12.9.2005, 21:02
- - ss.23   Спасибо за информацию. Прямо жуть какая-то. Как же...   12.9.2005, 21:30
- - ss.23   Сегодня было совещание с Заказчиком. Когда я озвуч...   13.9.2005, 20:34
- - LordN   лучше не этилен, а пропиленгликоль. в отличие от п...   14.9.2005, 0:13
- - ss.23   к LordN Спасибо за подробный ответ. На aircon.r...   14.9.2005, 10:14
- - LordN   Цитата(ss.23 @ Sep 14 2005, 14:14 )С Mark-off...   14.9.2005, 12:18
- - ss.23   Совет понятен. Просто мне надо немного "перев...   14.9.2005, 12:41
- - kord   To ss.23 Думаю вы погорячились, решительно отказав...   14.9.2005, 14:11
- - ss.23   к kord Понятно. Но на текущем объекте - определён...   14.9.2005, 15:05
- - kord   To SS.23 Извиняюсь - я думал, вы выбираете между ч...   14.9.2005, 15:24
- - Guest   Не знаю давали Вам такое, или нет. Но на всякий сл...   14.9.2005, 15:34
- - ss.23   к kord Однако, Вы меня озадачили... Вертикальн...   14.9.2005, 15:57
- - ss.23   to Guest Спасибо за документ.   14.9.2005, 16:03
- - kord   Вот - вот! Лучше бы о проблемах монтажа не дум...   14.9.2005, 17:08
- - ss.23   к kord Большое спасибо. Опыт - великое дело. ----...   14.9.2005, 17:49
- - AlexSch   ЦитатаКстати, мне тут товарищ идейку только что по...   14.9.2005, 18:16
- - ss.23   О как! Получается, хрен редьки не слаще. Ну, и...   14.9.2005, 20:46
- - AlexSch   К SS.23 Честно говоря я не знаю по поводу аллюмини...   15.9.2005, 9:24
- - ss.23   к AlexSch Да. Будут стальные теплообменники. Я та...   15.9.2005, 19:28
- - Vano   В продолжении темы про опасность фреона и жилой до...   16.9.2005, 11:17
- - ss.23   Обширная информация. Теперь по фреону подготовлены...   16.9.2005, 11:37
- - Guest   То ss.23. Да в общем то не за что. А на счет этиле...   20.9.2005, 16:04
- - ss.23   Для информации (может быть кому-нибудь пригодится)...   21.9.2005, 16:43
- - AlexSch   К ss.23 Ну вот, видите как все удачно. Особенно м...   22.9.2005, 12:54
- - Prasolov   К вопросу о коррозии. ЖК "Северная звезда...   23.9.2005, 9:39
- - Артем   Что делать сдрай-кулером понятно.Остался открытым ...   23.9.2005, 14:45
- - ss.23   Медь, сталь... А почему бы не остановить выбор на ...   23.9.2005, 16:52
- - Prasolov   К ss.23 Вы ведь с высокого уровня объектом работае...   26.9.2005, 11:19
- - ss.23   Согласен. Хотя, канальные кондиционеры шумят такж...   26.9.2005, 11:32
- - Prasolov   Для внутренней разводки-нет проблем. А для стояков...   26.9.2005, 13:13
- - ss.23   Я только что смотрел в Интернете. Некая ООО ...   26.9.2005, 16:25
- - kord   To ss. 23 Обратите внимание на то, сертифицированы...   27.9.2005, 9:25
- - AlexSch   Не знаю, может я глупость скажу, но зачем весь сто...   27.9.2005, 13:19
- - ss.23   Несомненно, в таком варианте, и если рассматривать...   27.9.2005, 15:20
- - lukkas   В трубы из стали и с водой, на чердаке теплообменн...   21.10.2005, 14:33
- - Павел Влох   Ребята, можно я скажу одын умный вешч, толко вы нэ...   4.2.2006, 22:45
- - Chebik   На всякий случай СНиП 41-01-2003: 9.16 В помещени...   5.2.2006, 0:12
- - Гость_Татьяна   А как же пункт 6,9 СНИПа 2,04,05-91*? Значит в жил...   4.8.2006, 12:58


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 0:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных