Господа, извините, выскажу прописную истину: возможности любого оборудования не безграничны. Прошу в этом ключе рассмотреть следующий вопрос.
Возьмём вариант конфигурации чиллера "компрессорно-испарительный модуль с выносным конденсатором" (скажем, компрессор винтовой, холодопроизводительностью 600 кВт, фреон R22). Производитель чиллера - любой.
Вопрос конкретно следующий: допустимо ли в таком варианте конфигурации чиллера (т.е. - принципиально, возможно ли такое), чтобы конденсатор был установлен выше компрессорно-испарительного модуля на 40м? Позволяют ли такой критический случай возможности рассматриваемого оборудования? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- sound   Есть ли предел возможностей оборудования?   11.9.2005, 10:32
- - LordN   если вопрос чисто гипотетический - то ответ да, во...   11.9.2005, 13:45
- - sound   Спасибо. Такой ответ уже радует. Как говорится,...   11.9.2005, 17:44
- - sound   Пришло подтверждение от Производителя (EMICON, Ита...   12.9.2005, 22:37
- - Нестор   Здесь будет только одна проблема - конденсация пар...   28.9.2005, 9:06
- - LordN   Цитата(Нестор @ Sep 28 2005, 13:06 )Здесь буд...   28.9.2005, 12:10
- - Нестор   Может помочь!   28.9.2005, 16:11
- - Guest   Цитата(sound @ Sep 11 2005, 10:33 )Господа, и...   21.11.2005, 23:19
- - Александр Викторович   Следует каждые 3-3,5м ставить маслоподъемные петли...   22.11.2005, 14:17
- - kroudion   При винтовом компрессоре не стоит заморачиваться н...   7.12.2005, 15:25
- - kroudion   Вообще же в таких случаях - вынесенный сброс тепла...   8.12.2005, 13:04
- - Александр Викторович   Воздушный или водяной КД - палка о двух концах. Ис...   8.12.2005, 14:49
- - LordN   Цитата(Александр Викторович @ Nov 22 2005, 17...   8.12.2005, 21:22
- - Александр Викторович   Уважаемый LordN, фреон в протяженном трубопроводе...   9.12.2005, 12:57
- - RCont   Цитатафреон в протяженном трубопроводе конденсиров...   9.12.2005, 13:00
- - kroudion   Ой, какой сумбур вместо музыки Предлагаю открыть н...   9.12.2005, 13:18
- - Guest   Только не забудьте ПромСосуд и все.   3.7.2006, 15:35
- - Freezer   Конкретно эти конденсаторы стоят на крыше 9-ти эта...   3.7.2006, 23:45
- - LordN   ЦитатаКонкретно эти конденсаторыа мощность?   4.7.2006, 7:43
- - kroudion   Цитата(Freezer @ Jul 4 2006, 00:45 )Конкретно...   4.7.2006, 11:19
- - Alex_   Цитата(kroudion @ Jul 4 2006, 12:19 )Напомню,...   4.7.2006, 13:02
- - LordN   ЦитатаЕсть еще куча очевидных причин для такого ре...   4.7.2006, 13:41
- - Alex_   В Европах в таких случаях гоняют воду. Не прямой а...   4.7.2006, 13:49
- - kroudion   Ващета тема чиллера с вынесенным конденсатором был...   4.7.2006, 13:55
- - LordN   Цитатачиллер на винте(ах) совсем не то же, что цен...   4.7.2006, 17:05
- - kroudion   Цитата(LordN @ Jul 4 2006, 18:05 )Александр С...   4.7.2006, 18:06
- - LordN   ЦитатаЭто когда несколько .................. компр...   4.7.2006, 19:06
- - Freezer   Цитата(LordN @ Jul 4 2006, 08:43 )...а мощнос...   5.7.2006, 0:21
- - Freezer   Цитата(kroudion @ Jul 4 2006, 19:06 )...Давле...   5.7.2006, 0:36
- - kroudion   Freezer, по поводу давлений вы рассуждаете как пос...   5.7.2006, 8:48
- - Freezer   Цитата(kroudion @ Jul 5 2006, 09:48 )Freezer,...   5.7.2006, 21:24
- - kroudion   Freezer, речь не шла о том, какая разница, к винту...   6.7.2006, 9:38
- - Freezer   Цитата(kroudion @ Jul 6 2006, 10:38 )Речь шла...   6.7.2006, 19:34
- - kroudion   ЦитатаТема закрыта. Ну что ж, для Freezerа пусть ...   6.7.2006, 20:27
- - kroudion   В предыдущем сообщении насчёт петель был не совсем...   7.7.2006, 8:09


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 22:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных