Есть один геморойный объект с Упертым Заказчиком. Нужно 80кВт тепла на приточку. Горячей воды нет, электричества нет, газа нет, газовые баллоны не поставить, дизельный котел не поставить. Люди добрые помогите - может вы знаете, откуда можно легально надыбать эти 80 кило?
|
|
|
|
Василич Альтернативный источник энергии 12.9.2005, 10:56
gregory Поставьте теплоутилизатор (роторный, пластинчатый,... 12.9.2005, 11:08
Василич Да там вытяжка от оборудования кухни и т. п. 12.9.2005, 11:46
Alex_ По - моему, описанная штуковина, которая Вам нужна... 12.9.2005, 13:31
gregory Все должно нормально получиться, но требуется филь... 12.9.2005, 13:38
Василич Gregory
Основа вытяжки там зонты над плитами. Жир... 13.9.2005, 9:28
dron Перед рекуператором всегда еще и фильтр стоит. Мож... 20.9.2005, 17:36![]() ![]() |
|
|
|