Гость_pointer_*
сообщение 13.9.2005, 14:08
Сообщение #1





Guest Forum






Нужно спроектировать систему теплоснабжения (зависимая) для воздухонагревателей приточек.
Расчетная температура 130/70. Трубы нужно проложить скрыто в полу (других мест не дают) и замонолитить.
По СНиП 41-01-2003 нельзя замоноличевать трубы сроком службы до 40 лет. М/п и рех не подходят - температура. Вгп и электросварные - срок службы около 20 лет (говорят, правда нормативно нигде не нашел, если кто знает скажите пож-та). Нержавейка - дорого, и соединять трудно. Остаеться медь.
Смотрю СП 40-108-2004 - про температуру почти нигде не пишут, везде давление (удовлетворяет).
Про температуру видно только в табл. 10 (метод соединения труб), но там макс. 110 С. Свидетельствует ли это о том, что данные трубы нельзя применять при температуре выше 110?
Правда этот СП в своем начале ссылается на еще действующий СНиП 3.05.01-85, а там в области применения - внутренние санитарно-технические системы - системы с температурой до 115 С. А по поводу вент. установок идет ссылка на ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ПАРА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, правда еще советский. Читаю то же 2003 г. - область применения - для больших диаметров труб - получается с чего начали - тем и закончили.

Хотя я больше чем уверен - медь будет нормально работать на 130, даже отожженная, даже на капилярной пайке (при применении нормальных припоев). Смотрел тех. описания зарубежных труб - там макс. температура около 200, да и пресс фитинги Nirosan от SANHA применимы до 200.
Только не понятно возможно ли это сделать с соблюдением отечественных норм.

Подскажите:
1. Кто нибудь уже проектировал зависимое теплоснабжение на меди. Если да - то что из этого получилось.
2. Если кто нибудь вник в мою пробежку по снипам - подскажите где я ошибся, какого документа мне не хватает чтоб применить медь на 130.
3. Где можно узнать нормативный срок службы различных видов труб (пункт 6.4.3 не дает покоя - ведь если бы где нибудь написали, что усиленных вгп срок службы был 40 лет, вопрос не стоял). Если у предприятия изготовителя, то каким образом они его дают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 10:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных