К примеру есть помещение, ну там трговый зал.
Теплопоступления составляют 30 кВт.
Требуемый расход воздуха на приток - 2700 м3/ч
Подбираем фанкоилы на температуру 24 С внутренняя.
Фактически получаем суммарную холодопроизводительность - 32 кВт.
Подбираем приточную установку на 2700 м3/ч, с модулем нагрева, и модулем охлаждения.
Лето: tнар: +35С tвн(такая же на выходе из установки): +24С холодильная мощность охладителя составляет - 20 кВт.
Зима: не важно.
Вытяжку организовываем отдельной системой (то же 2700м3/ч).

Скажите пожайлуста чиллер выбирается:

холодильная мощность фанкоилов + холодильная мощность охладителя = 52 кВт ?

либо:

фанкоилы ставим исходя из того что в помещение уже подаётся 20 кВт холода, и фанколы подбираем на: 32-20 = 12кВт. Плюс плюсуем 20 кВт. И ставим чиллер на 32 кВт. ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Dr_Brown   Есть вопрос !   15.9.2005, 17:48
- - ss.23   Когда-то и я мучался этим вопросом. Пробовал дока...   15.9.2005, 20:08
- - kolik   А есть ли смысл охлаждать приточный воздух если в ...   16.9.2005, 9:06
- - dron   Смысл есть, добавить в приточную камеру охладитель...   16.9.2005, 10:43
- - ss.23   Ещё хочу добавить, что увеличение мощности влечёт ...   16.9.2005, 11:40
- - dron   А если еще глубже копнуть? Расчитывал несколько р...   16.9.2005, 14:29
- - Alex_   Приносить такие жертвы в угоду отсутствию конденса...   16.9.2005, 18:43
- - dron   В балках 14-17 С. Можно с такой температурой холод...   19.9.2005, 10:35
- - Alex_   Тогда считайте максимальную точку росы   19.9.2005, 18:56
- - ss.23   Тут, не так давно на эту... ну, впрочем, в разгово...   19.9.2005, 22:38
- - Гость_Дмитрий   По опыту эксплуатации (ни коем образом не пытаясь ...   20.9.2005, 14:12
- - Alex_   От климата в данном случае зависит практически все...   20.9.2005, 18:05
- - Гость_Дмитрий   То Alex. Ну нифига себе морской сухой! О сухос...   21.9.2005, 8:10
- - Гость_Дмитрий   Кстати, в одном из корпусов организована подача то...   21.9.2005, 8:17
- - Гость Павел   Уважаемые инженеры. А почему нельзя соорудить пр...   21.9.2005, 9:01
- - Гость_Дмитрий   А кто говорит, что нельзя? Вполне реальная идея. Ф...   21.9.2005, 11:02
- - Alex_   Цитата(Гость_Дмитрий @ Sep 21 2005, 09:10 )Ну...   21.9.2005, 19:26
- - Гость_Дмитрий   То Alex. В моих системах, как я уже говорил, приме...   22.9.2005, 7:56
- - Гость_Alexei_   То Dr_Brown Можете сделать так как предложил гост...   22.9.2005, 9:20


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 12:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных