Andron
сообщение 22.4.2007, 15:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 18.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4793



Течь через прокладку. Теплообменник Алфа-Лавал, разборный пластинцатый.Отопление центральное, независимое.
Короче его "протекли". Когда в итп ставили теплосчетчики для внутрянки, то насосы отопления отключили и 3 и 4 задвижки (отопление на дом с дома) и 1 и 2 (сетевая вода) закрыли тоже. Когда запустили теплообм.потек. Запускал слесарь, к-й как оказалось не совсем копенгаген. Слава богу уже тепло. Он мне сказал, что как только открыли 1 и 2 задвижки он потек. Насос отопления не запускали и 3 и 4 не открывали.
Вопрос, а могет такое быт? Т.е. он клонит на гидравл. удар. В прямой теплосети у нас 8атм (Р1), к теполобменнику подходит около. 4-5 атм (после КЗР). Макс.раб.давление теплообменника=15 атм. >>> Что-то я не очень верю в гидроудар.
Мне кажется что включили сперва насос отопления, а задвижки 3 и 4 позже (если успели). А насос мощный (22 этажа) ну он и даванул по полной в теплообменник.
Ваши мнения...

Сообщение отредактировал Andron - 22.4.2007, 15:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Andron   Потек теплообменик отопления   22.4.2007, 15:17
- - ТТГВ   1. А в принципе правильно кажет на возможно, что и...   23.4.2007, 3:22
- - Andron   1. ШарЫ. 2.Какая схемка та? Обычный типовой итп c...   23.4.2007, 12:59
- - ТТГВ   От насоса особых проблем быть не может, он у Вас д...   24.4.2007, 0:37
- - инж323   Посмотрите в паспорт Т\О и увидите давление к...   24.4.2007, 1:06
- - Wiz   Выясните у слесаря какой шар он сначала открыл на ...   24.4.2007, 9:41
- - alex21   Добрый день! Возможно дело даже не в гидро...   24.4.2007, 11:59
- - Andron   Цитата(инж323 @ Apr 24 2007, 02:06 )Посмотрит...   24.4.2007, 17:52
- - Оле-Лукойе   Мне кажется, что гидроудар. Всё-таки шаровой кран ...   25.4.2007, 9:43
- - Andron   Цитата(Оле-Лукойе @ Apr 25 2007, 10:43 )...   25.4.2007, 12:29
- - ТТГВ   to Andron Для того чтобы понять достаточно разобр...   26.4.2007, 10:55
- - Yaushev   по моему опыту - точно гидроудар, просто так прокл...   25.5.2007, 10:32
|- - ПРОМЫШЛЕННИК   Цитата(Yaushev @ 25.5.2007, 11:32) по мое...   25.5.2007, 12:38
- - Andron   Цитата(ТТГВ @ 26.4.2007, 11:55) to Andron...   25.5.2007, 17:46
- - инж323   Ничего необычного вы не увидите. По ТВ часто МЧС п...   25.5.2007, 21:49
- - Igor Barishpolets   Производство Альфа-Лаваль находится в Подмосковье....   28.5.2007, 8:14
- - Алхимик   2 варианта !) либо неправильно запустили насос...   30.5.2007, 19:21


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 21:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных