> "Гибридная" система отопления, Попытка изменить существующую в здании систему отопления
Гость_Guest_*
сообщение 25.4.2007, 8:58
Сообщение #1





Guest Forum






Хотелось бы узнать мнение специалистов насколько ЭФФЕКТИВНОЙ будет следующая система отопления двухэтажного кирпичного здания. Под эффективностью я понимаю простота в обслуживании, автономность и низкую себистоимость работы системы. Сейчас у нас работает простая система на двух автоматических котлах на жидком топливе. При этом расход за отопительный сизон выходит около 25 тонн. Угольный котел в качестве основного я решил использовать в связи со сложностями добывания жидкого топлива (отработаное масло) и с его постоянно растущей ценой. Как я понял что основным недостатком угольных котлов является их нерегулируемость для этого я поставил бак-аккумулятор. Предполагается что в течении дня топиться угольный котел нагревая воду в баке (т.е. процесс контролируемый), а ночью вода из бака обменивается через теплообменник теплом с системой при необходимости подогреваясь автоматическим котлом на жидком топливе.

Подскажите где я мог просчитаться, а то специалисты из местных фирм ничего кроме существующей уже системы предложить не могут а то что я предлогаю называют очень неэффективной. Электрическое отопление невозможно из-за низкой подаваемой мощьности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Guest   "Гибридная" система отопления   25.4.2007, 8:58
- - Alex_   Идеология правильная... Схемку нуна подработать......   25.4.2007, 10:09
- - Dimur   все неправильно, извините. аккумулятор в 5 кубов...   25.4.2007, 10:27
- - Alex_   Цитата(Dimur @ Apr 25 2007, 11:27 )аккумулято...   25.4.2007, 10:56
- - Dimur   Акуумулирущая емкость - и есть разделитель. угу...   25.4.2007, 11:52
- - Alex_   На самом деле объем бака считается исходя из ассси...   25.4.2007, 11:58
- - Guest   ЦитатаЦитатаТеплообменники тоже Эт точно. Теплообм...   25.4.2007, 12:58
- - Guest   Цитата(Alex_ @ Apr 25 2007, 11:09 )Идеология ...   25.4.2007, 13:02
- - Guest   Цитата(Dimur @ Apr 25 2007, 12:52 )Цитата(Ale...   25.4.2007, 13:14
- - Dimur   Я же писал, что Вы заблуждаетесь. не стоит делать...   25.4.2007, 13:56
- - Alex_   Емкость атмосферной не делайте !!! Даж...   25.4.2007, 18:45
- - Igor Barishpolets   Осталось добавить котел, работающий на газу, на др...   25.4.2007, 20:51
- - Guest   Цитата(Igor Barishpolets @ Apr 25 2007, 21:51...   26.4.2007, 10:33
- - Guest   Цитата(Alex_ @ Apr 25 2007, 19:45 )Емкость ат...   26.4.2007, 10:36
- - Guest   ЦитатаЯ же писал, что Вы заблуждаетесь. не стоит ...   26.4.2007, 10:52


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 18:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных