Giedi Prime
сообщение 26.4.2007, 21:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



На работе разделились мнения о целесообразности применения диафрагм в аспирационных системах. В частности для зерновой пыли и пыли минеральных удобрений.
Есть мнение, что шибера (даже если установлены в наклонном положени, не поперек воздуховода) будут забиваться. Это же относится и к дроссельным клапанам. В тоже время диафрагмы статичны, т.е. при малейших изменениях в разводке или наличии неучтеных сопротивлений система уже будет несколько разбалансированной. Кто что может сказать по этому поводу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Giedi Prime   Диафрагмы против шиберов и дросселей   26.4.2007, 21:21
- - alem   В смысле какие устройства лучше для начальной нала...   27.4.2007, 3:16
- - Giedi Prime   Не только для начальной наладки, и в самом процесс...   5.5.2007, 19:30
- - Petrusha   Идеальный вариант - ирисовая диафрагма. Но т.к. эт...   6.5.2007, 12:00
- - Giedi Prime   Ждал Вашего прихода А можно поподробней (и где м...   7.5.2007, 0:13
- - Гость_alem_*   Цитата(Giedi Prime @ 5.5.2007, 16:30) Всё...   7.5.2007, 3:19
|- - Giedi Prime   Цитата(Гость_alem_* @ 7.5.2007, 3:19) Вот...   8.5.2007, 0:37
|- - Petrusha   Цитата(Giedi Prime @ 8.5.2007, 1:37) Так ...   8.5.2007, 12:15
- - alem   При проектировании, в том числе аспирации, нужно с...   7.5.2007, 3:50
- - Гость_гость_*   Классическая ошибка На аспирацию и пневмотранспорт...   7.5.2007, 7:49
|- - Petrusha   Цитата(Гость_гость_* @ 7.5.2007, 8:49) Кл...   7.5.2007, 9:22
- - alem   Не могу новое сообщение вставить, ещё и старое зап...   8.5.2007, 3:10
- - alem   Не знаю, что такое примерный расчёт. Если это про ...   13.5.2007, 17:44
- - Petrusha   ЦитатаНе знаю, что такое примерный расчёт. Любой р...   14.5.2007, 9:07
- - alem   Я про другое говорю. Любой из названных методов пр...   14.5.2007, 9:31
|- - Kult_Ra   Цитата(alem @ 14.5.2007, 9:31) 122250Я пр...   6.2.2009, 13:04
- - Petrusha   ЦитатаНо сам расчёт производится не примерно: вы б...   14.5.2007, 10:21
- - alem   Целиком согласен - на сильно малых расходах хорошо...   14.5.2007, 11:38
- - Giedi Prime   Честенько практикуется такой метод. К примеру, тех...   7.2.2009, 15:32
- - DinaZavr   Мы такие расчеты для аспирации делали всегда. Снач...   7.2.2009, 19:41
- - Kult_Ra   "Общий расход действительно увеличивается не ...   10.2.2009, 2:42
|- - DinaZavr   Цитата(Kult_Ra @ 10.2.2009, 2:42) 350565[...   10.2.2009, 7:19
- - Kult_Ra   Это точно! "мозгами шевелить" надо п...   10.2.2009, 14:40


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 8:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных