> Дымоудаление объекта с водяным авт. пожаротушением., Подскажите пжста.
Vano
сообщение 7.5.2007, 18:43
Сообщение #1


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44726
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Уважаемые коллеги,
Впервые столкнулся с проектированием объекта в котором все помещения защишены автоматической водяной системой пожаротушения и офисными помещениями с зенитными фонарими.


Поэтому сначала опишу объект, потои вопросы позадаю.
Автотехцентр - 12000 квадратов.
Три этажа.
Подземный автостоянка склады и производство, первый шоурумы и производства, второй офисы.
Все помещения оборудованы автоматической ситемой пожаротушения.
Архитекторы утверждают, что этот тип здания многофункциональное.

Теперь вопросы.
1. В СНиПе 41-01-2003 ничего не написано про административные помещения с зенитными фонарями, однако есть пункт И -площадью 50 м2 и болеее ........
И этот пункт тоже вроде неподходит на самом деле, и н
Все таки оставлять помещения офисные без дымоудаления не хотелось бы как поступить?
2. предпологал делать дымоудаление в автостоянке подземной, в части коридоров подземного этаже, в производстве подземном и подпор в тамбур шлюзы тоже по нему.

НО есть пункт 8.3.а Не распостраняется 8.2 на помещения, кроме А и Б, площадью до 200 м2

И по нему у меня остается только дымоудаление из подземной автостоянке, подпор в шлюзах, а в коридорах и производстве не надо.
И на последнем этаже есть коридоры в которых до светового проема 40 метров, и там тоже получается не надо.
Как то все получается подозрительно хорошо.

Уважаемые коллеги как думаете я прав в своих рассуждениях, или есть какие нибудь подводные камни, как это обычно бывает в противодымной вентиляции.

Что то ldu файл не прикладывается dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Vano   Дымоудаление объекта с водяным авт. пожаротушением.   7.5.2007, 18:43
- - shev   Зенитные фонари располагаются в каждом офисе? Или ...   7.5.2007, 20:32
|- - Vano   Цитата(shev @ 7.5.2007, 21:32) Зенитные ф...   7.5.2007, 20:41
|- - ГОСТь   Цитата(shev @ 7.5.2007, 20:32) Зенитные ф...   8.5.2007, 10:00
- - shev   Да, если помещение менее 200м2 и автоматическое по...   7.5.2007, 20:52
|- - Vano   Цитата(shev @ 7.5.2007, 21:52) Да, если п...   8.5.2007, 9:19
- - Vano   Спасибо но в данном случае или фонари или приводы ...   8.5.2007, 10:18
- - Слободчиков Валентин   1.158. В зданиях высотой менее 10 этажей в коридор...   8.5.2007, 14:44
|- - Vano   Цитата(Слободчиков Валентин @ 8.5.2007, 15...   8.5.2007, 18:13
- - Слободчиков Валентин   Ответ пришел???   14.5.2007, 16:10
|- - Vano   Цитата(Слободчиков Валентин @ 14.5.2007, 17...   15.5.2007, 19:05
- - ГОСТь   Может и пришел, но здесь его определенно нет . а ...   14.5.2007, 17:09
- - Gashek1   Добрый день, коллеги! Не хочется постить новую...   18.7.2017, 8:39
- - Nike   Думаю, что в СП 7.13130.2013, а особенно в пункте ...   18.7.2017, 10:05
- - ИОВ   Цитата(Gashek1 @ 18.7.2017, 8:39) Я прави...   18.7.2017, 10:47
- - Gashek1   Спасибо за ответ, написал в ВНИИПО. Как получу отв...   18.7.2017, 11:44
- - Gashek1   И я правильно понимаю, что пункт 7.3. распостраня...   20.7.2017, 10:02
|- - ИОВ   Цитата(Gashek1 @ 20.7.2017, 10:02) И я пр...   20.7.2017, 10:25
|- - OlegG   Цитата(ИОВ @ 20.7.2017, 10:25) ...никому ...   20.7.2017, 11:13
- - ИОВ   Спасибо за информацию, OlegG   20.7.2017, 11:29
- - Gashek1   На мой вопрос "Я правильно понимаю, что если ...   15.8.2017, 11:01
- - ИОВ   Цитата(Gashek1 @ 15.8.2017, 11:01) Пришел...   15.8.2017, 11:44


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 3:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных