Давление в системе ГВС высотного дома., Противоречие |
|
|
|
8.5.2007, 9:38
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 9.11.2005
Пользователь №: 1477

|
Добрый день!
Есть такой федеральный закон "Правила оказания коммунальных услуг" (вышел в мае прошлого года). Много о него уже копий поломано... Там в приложениях есть показатели качества ком. услуг, отклонение от которых карается перерасчетом. В частности, про давление горячей воды в точке водолразбора сказано, что оно должно быть не меньше 0.03МПа и не больше 0.45МПа. Т.е. если мы хотим обеспечить хотя бы 3 метра напора на 16-м этаже, то нужно на 1-м этаже минимум 51 метр, что уже выходит за границы. С учётом сопротивления труб и учитывая, что 3 метра всё-таки маловато, нужно на 1-м этаже иметь хотя бы 60 метров, что уже явно перебор.
Как преодолеть это противоречие?
Вопрос задаю чисто из интереса, т.к. трудно себе представить, что человек побежит требовать перерасчётов, если у него в кране будет 7 атмосфер. Но с другой стороны возможна такая ситуация: на нижнем этаже "прорывает трубу", жилец несёт убытки, требует их возмещения с коммунальщиков и этот перебор с давлением может сыграть решающую роль в судебном разбирательстве (ведь давление "не по закону"!).
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
AntonL Давление в системе ГВС высотного дома. 8.5.2007, 9:38 plumber Так в этом случае делается зонирование. 8.5.2007, 9:46 OlgaO Цитата(AntonL @ 8.5.2007, 10:38) Добрый д... 8.5.2007, 10:25 AntonL Цитата(OlgaO @ 8.5.2007, 10:25) учитывать... 8.5.2007, 11:44  OlgaO Цитата(AntonL @ 8.5.2007, 12:44) ну как ж... 8.5.2007, 13:03 Serg Ivanov Цитата(OlgaO @ 8.5.2007, 10:25) 3 м - это... 8.5.2007, 16:35  OlgaO Цитата(Serg Ivanov @ 8.5.2007, 17:35) 3м ... 8.5.2007, 19:47 x-ray Могу предположить, если отталкиваться от счетчика,... 8.5.2007, 11:16 x-ray ну смеситель же ставят после регулятора, т.е. у Ва... 8.5.2007, 11:51 AntonL Всё, теперь понял!
Просто не знал (пардон), ка... 8.5.2007, 13:26 OlgaO Цитата(AntonL @ 8.5.2007, 14:26) Всё, теп... 8.5.2007, 13:52 dudkas3 Цитата(AntonL @ 8.5.2007, 14:26) PS И всё... 8.5.2007, 21:58  OlgaO Цитата(dudkas3 @ 8.5.2007, 22:58) ну вы г... 13.5.2007, 11:08   dudkas3 Цитата(OlgaO @ 13.5.2007, 12:08) насосные... 13.5.2007, 17:43    OlgaO quote name='dudkas3' date='13.5.2007, ... 13.5.2007, 19:25 инж323 Основная масса "советских" 16- ти этажек... 8.5.2007, 13:39 AntonL Ольга, отправил Вам письмо. Посмотрите пожалуйста... 8.5.2007, 14:10 OlgaO Цитата(AntonL @ 8.5.2007, 15:10) Ольга, о... 8.5.2007, 14:22 инж323 Затраты на трубы транзитные до зоны это копейки, а... 13.5.2007, 23:05 dudkas3 Ну вот давай рассуждать про экономичность системы.... 13.5.2007, 23:09 OlgaO Цитата(dudkas3 @ 14.5.2007, 0:09) и зря с... 13.5.2007, 23:32  AntonL Цитата(OlgaO @ 13.5.2007, 23:32) Это я см... 14.5.2007, 12:14  dudkas3 Цитата(OlgaO @ 14.5.2007, 0:32) Про перву... 14.5.2007, 14:48   OlgaO Цитата(dudkas3 @ 14.5.2007, 15:48) где за... 14.5.2007, 19:11 инж323 А как вода сгородским давлением в 20 мвс. обошла н... 13.5.2007, 23:12 dudkas3 Цитата(инж323 @ 14.5.2007, 0:12) А как во... 14.5.2007, 14:41  OlgaO Цитата(dudkas3 @ 14.5.2007, 15:41) Вот и ... 14.5.2007, 18:51   Serg Ivanov Цитата(OlgaO @ 14.5.2007, 18:51) Эй, горя... 15.5.2007, 11:34    OlgaO Цитата(Serg Ivanov @ 15.5.2007, 12:34) По... 15.5.2007, 19:37     x-ray Цитата(OlgaO @ 15.5.2007, 20:37) Вот насч... 15.5.2007, 22:19      Serg Ivanov Цитата(x-ray @ 15.5.2007, 22:19) Мен... 16.5.2007, 9:12     Serg Ivanov Цитата(OlgaO @ 15.5.2007, 19:37) Прошу пр... 16.5.2007, 9:51      OlgaO Цитата(Serg Ivanov @ 16.5.2007, 10:51) Кт... 16.5.2007, 10:00       Serg Ivanov Цитата(OlgaO @ 16.5.2007, 10:00) Вот так ... 16.5.2007, 10:15       dudkas3 Цитата(OlgaO @ 16.5.2007, 11:00) Вот так ... 16.5.2007, 10:24        Serg Ivanov Цитата(dudkas3 @ 16.5.2007, 10:24) ну вот... 16.5.2007, 12:05        OlgaO Цитата(dudkas3 @ 16.5.2007, 11:24) ну вот... 16.5.2007, 12:33 Serg Ivanov Вот только что закончил халтурку 17 этажей + два п... 14.5.2007, 13:43 Сантехник Маловато 20 м на 6 этажей. Там же счетчик на вводе... 14.5.2007, 14:49 dudkas3 ну 5 этажей, мало чтоли 5 для зоны???
а гарантиров... 14.5.2007, 14:51 инж323 [quote name='dudkas3' date='14.5.2007,... 14.5.2007, 14:54 dudkas3 Цитата(инж323 @ 14.5.2007, 15:54) Вот вед... 14.5.2007, 15:16 Сантехник Так все мероприятия в домах делаются, все в насосн... 14.5.2007, 15:05 инж323 НЕ мощность! А стоимость.
Вы ЦТП двузонное дел... 14.5.2007, 15:21 dudkas3 Цитата(инж323 @ 14.5.2007, 16:21) НЕ мощн... 14.5.2007, 15:37 инж323 Ну и откиньте реальные 2-3 этажа при 20 мвс на вво... 14.5.2007, 15:46 dudkas3 Ага..
чет не очень хочется делать два проекта, сна... 14.5.2007, 19:00 OlgaO Цитата(dudkas3 @ 14.5.2007, 20:00) Ага..
... 14.5.2007, 19:21 инж323 ОльгаО, в москве по ТУ дают чаще всего 10 мвс, но ... 14.5.2007, 20:35 OlgaO Цитата(инж323 @ 14.5.2007, 21:35) ОльгаО,... 15.5.2007, 0:04 инж323 Но на манометре в этой точке может и 6 бар стоять.... 15.5.2007, 0:21 hydrotehnik а мне вот знаете, что интересно, как эти 3 мвс буд... 15.5.2007, 21:50 инж323 Вообще то резьба на смесителе на душевой шланг тру... 15.5.2007, 21:57 dudkas3 эко как витеевато.. 15.5.2007, 22:02 hydrotehnik "зато дешево, удобно и практично" (:ц) 15.5.2007, 22:13 инж323 Э -э ! Зубоскалы, надо же к красивому приучать... 15.5.2007, 22:19 x-ray Сергей, грубой очистки это обычный Y-образный с се... 16.5.2007, 9:30 hydrotehnik как то лет 6 назад ставили регуляторы давления вир... 16.5.2007, 9:44 Сантехник Рвутся шланги с силуминовыми (вместо латунных) вст... 16.5.2007, 12:45 Serg Ivanov Цитата(Сантехник @ 16.5.2007, 12:45) Рвут... 16.5.2007, 14:43 инж323 Так Сегею Иванову и надо отдельный водопровод горо... 16.5.2007, 15:03 Serg Ivanov Цитата(инж323 @ 16.5.2007, 15:03) Так Сег... 17.5.2007, 10:00 инж323 Конечно положено, но увы ни разу не видал.
А вы не... 17.5.2007, 14:48 Serg Ivanov Фильтры тонкой очистки на 6л/сек круто даже для ко... 17.5.2007, 18:05 инж323 Круто конечно и дорого и места много надо(а это то... 17.5.2007, 18:42 Serg Ivanov А потери напора при 6л/с на них какие? 17.5.2007, 23:38 инж323 В моих случаях около 5 метров и более не будут ина... 18.5.2007, 13:23 Евгений79 а че интересно насчет недоскребов дон строя? где в... 18.5.2007, 14:47 инж323 Цитата(Евгений79 @ 18.5.2007, 15:47) а че... 18.5.2007, 14:51 Dima_UA что то зашел в ступор....как прикинуть надо ли ква... 9.6.2012, 22:30 инж323 А вторая зона сама по высоте будет давать на нижни... 10.6.2012, 1:47 Usach Типовой "этаж" - 3м. 5 этажей - 15м. Но... 10.6.2012, 5:39 Dima_UA Цитата(инж323 @ 10.6.2012, 1:47) А вторая... 10.6.2012, 9:57 инж323 В первый раз сталкиваюсь с подачей сверху для ГВС ... 10.6.2012, 11:30 Dima_UA ГВС - секционные узлы. если делать парные стояки-м... 10.6.2012, 12:11 Usach Цитата(Dima_UA @ 10.6.2012, 12:57) и чем ... 10.6.2012, 21:21 SVKan Цитата(Usach @ 11.6.2012, 1:21) Пока не в... 12.6.2012, 21:02  Serg Ivanov Цитата(SVKan @ 12.6.2012, 21:02) А почита... 13.6.2012, 10:18   SVKan Цитата(Serg Ivanov @ 13.6.2012, 14:18) Эт... 13.6.2012, 14:29 l-nikolaev Цитата(Usach @ 10.6.2012, 22:21) Пока не ... 12.6.2012, 20:55 Usach Йоп-перный театер...Ну, слава Боху...0,3 очка...В ... 12.6.2012, 21:58 Nasosnik25 Господа, так ведь 20 м перед прибором с 2013 года ... 13.6.2012, 13:42 инж323 А вы не путайте эти скачки давления из за заниженн... 13.6.2012, 14:42 крокус Кто сейчас закладывает в проект свободный напор у ... 26.3.2013, 0:47 Young Цитата(крокус @ 26.3.2013, 1:47) Кто сейч... 26.3.2013, 8:52  Serg Ivanov Цитата(Young @ 26.3.2013, 8:52) что за не... 26.3.2013, 9:50 Young МГСН на здания выше 75м, мне пока проектировать по... 26.3.2013, 12:51 Serg Ivanov Цитата(Young @ 26.3.2013, 12:51) МГСН на ... 26.3.2013, 16:32  Young Цитата(Serg Ivanov @ 26.3.2013, 17:32) И ... 27.3.2013, 10:56   Serg Ivanov Цитата(Young @ 27.3.2013, 10:56) никакой,... 27.3.2013, 12:42
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)