сообщение 8.5.2007, 9:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 9.11.2005
Пользователь №: 1477



Добрый день!

Есть такой федеральный закон "Правила оказания коммунальных услуг" (вышел в мае прошлого года). Много о него уже копий поломано...
Там в приложениях есть показатели качества ком. услуг, отклонение от которых карается перерасчетом.
В частности, про давление горячей воды в точке водолразбора сказано, что оно должно быть не меньше 0.03МПа и не больше 0.45МПа.
Т.е. если мы хотим обеспечить хотя бы 3 метра напора на 16-м этаже, то нужно на 1-м этаже минимум 51 метр, что уже выходит за границы.
С учётом сопротивления труб и учитывая, что 3 метра всё-таки маловато, нужно на 1-м этаже иметь хотя бы 60 метров, что уже явно перебор.

Как преодолеть это противоречие?

Вопрос задаю чисто из интереса, т.к. трудно себе представить, что человек побежит требовать перерасчётов, если у него в кране будет 7 атмосфер.
Но с другой стороны возможна такая ситуация: на нижнем этаже "прорывает трубу", жилец несёт убытки, требует их возмещения с коммунальщиков и этот перебор с давлением может сыграть решающую роль в судебном разбирательстве (ведь давление "не по закону"!).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- AntonL   Давление в системе ГВС высотного дома.   8.5.2007, 9:38
- - plumber   Так в этом случае делается зонирование.   8.5.2007, 9:46
- - OlgaO   Цитата(AntonL @ 8.5.2007, 10:38) Добрый д...   8.5.2007, 10:25
|- - AntonL   Цитата(OlgaO @ 8.5.2007, 10:25) учитывать...   8.5.2007, 11:44
||- - OlgaO   Цитата(AntonL @ 8.5.2007, 12:44) ну как ж...   8.5.2007, 13:03
|- - Serg Ivanov   Цитата(OlgaO @ 8.5.2007, 10:25) 3 м - это...   8.5.2007, 16:35
|- - OlgaO   Цитата(Serg Ivanov @ 8.5.2007, 17:35) 3м ...   8.5.2007, 19:47
- - x-ray   Могу предположить, если отталкиваться от счетчика,...   8.5.2007, 11:16
- - x-ray   ну смеситель же ставят после регулятора, т.е. у Ва...   8.5.2007, 11:51
- - AntonL   Всё, теперь понял! Просто не знал (пардон), ка...   8.5.2007, 13:26
|- - OlgaO   Цитата(AntonL @ 8.5.2007, 14:26) Всё, теп...   8.5.2007, 13:52
|- - dudkas3   Цитата(AntonL @ 8.5.2007, 14:26) PS И всё...   8.5.2007, 21:58
|- - OlgaO   Цитата(dudkas3 @ 8.5.2007, 22:58) ну вы г...   13.5.2007, 11:08
|- - dudkas3   Цитата(OlgaO @ 13.5.2007, 12:08) насосные...   13.5.2007, 17:43
|- - OlgaO   quote name='dudkas3' date='13.5.2007, ...   13.5.2007, 19:25
- - инж323   Основная масса "советских" 16- ти этажек...   8.5.2007, 13:39
- - AntonL   Ольга, отправил Вам письмо. Посмотрите пожалуйста...   8.5.2007, 14:10
|- - OlgaO   Цитата(AntonL @ 8.5.2007, 15:10) Ольга, о...   8.5.2007, 14:22
- - инж323   Затраты на трубы транзитные до зоны это копейки, а...   13.5.2007, 23:05
- - dudkas3   Ну вот давай рассуждать про экономичность системы....   13.5.2007, 23:09
|- - OlgaO   Цитата(dudkas3 @ 14.5.2007, 0:09) и зря с...   13.5.2007, 23:32
|- - AntonL   Цитата(OlgaO @ 13.5.2007, 23:32) Это я см...   14.5.2007, 12:14
|- - dudkas3   Цитата(OlgaO @ 14.5.2007, 0:32) Про перву...   14.5.2007, 14:48
|- - OlgaO   Цитата(dudkas3 @ 14.5.2007, 15:48) где за...   14.5.2007, 19:11
- - инж323   А как вода сгородским давлением в 20 мвс. обошла н...   13.5.2007, 23:12
|- - dudkas3   Цитата(инж323 @ 14.5.2007, 0:12) А как во...   14.5.2007, 14:41
|- - OlgaO   Цитата(dudkas3 @ 14.5.2007, 15:41) Вот и ...   14.5.2007, 18:51
|- - Serg Ivanov   Цитата(OlgaO @ 14.5.2007, 18:51) Эй, горя...   15.5.2007, 11:34
|- - OlgaO   Цитата(Serg Ivanov @ 15.5.2007, 12:34) По...   15.5.2007, 19:37
|- - x-ray   Цитата(OlgaO @ 15.5.2007, 20:37) Вот насч...   15.5.2007, 22:19
||- - Serg Ivanov   Цитата(x-ray @ 15.5.2007, 22:19) Мен...   16.5.2007, 9:12
|- - Serg Ivanov   Цитата(OlgaO @ 15.5.2007, 19:37) Прошу пр...   16.5.2007, 9:51
|- - OlgaO   Цитата(Serg Ivanov @ 16.5.2007, 10:51) Кт...   16.5.2007, 10:00
|- - Serg Ivanov   Цитата(OlgaO @ 16.5.2007, 10:00) Вот так ...   16.5.2007, 10:15
|- - dudkas3   Цитата(OlgaO @ 16.5.2007, 11:00) Вот так ...   16.5.2007, 10:24
|- - Serg Ivanov   Цитата(dudkas3 @ 16.5.2007, 10:24) ну вот...   16.5.2007, 12:05
|- - OlgaO   Цитата(dudkas3 @ 16.5.2007, 11:24) ну вот...   16.5.2007, 12:33
- - Serg Ivanov   Вот только что закончил халтурку 17 этажей + два п...   14.5.2007, 13:43
- - Сантехник   Маловато 20 м на 6 этажей. Там же счетчик на вводе...   14.5.2007, 14:49
- - dudkas3   ну 5 этажей, мало чтоли 5 для зоны??? а гарантиров...   14.5.2007, 14:51
- - инж323   [quote name='dudkas3' date='14.5.2007,...   14.5.2007, 14:54
|- - dudkas3   Цитата(инж323 @ 14.5.2007, 15:54) Вот вед...   14.5.2007, 15:16
- - Сантехник   Так все мероприятия в домах делаются, все в насосн...   14.5.2007, 15:05
- - инж323   НЕ мощность! А стоимость. Вы ЦТП двузонное дел...   14.5.2007, 15:21
|- - dudkas3   Цитата(инж323 @ 14.5.2007, 16:21) НЕ мощн...   14.5.2007, 15:37
- - инж323   Ну и откиньте реальные 2-3 этажа при 20 мвс на вво...   14.5.2007, 15:46
- - dudkas3   Ага.. чет не очень хочется делать два проекта, сна...   14.5.2007, 19:00
|- - OlgaO   Цитата(dudkas3 @ 14.5.2007, 20:00) Ага.. ...   14.5.2007, 19:21
- - инж323   ОльгаО, в москве по ТУ дают чаще всего 10 мвс, но ...   14.5.2007, 20:35
|- - OlgaO   Цитата(инж323 @ 14.5.2007, 21:35) ОльгаО,...   15.5.2007, 0:04
- - инж323   Но на манометре в этой точке может и 6 бар стоять....   15.5.2007, 0:21
- - hydrotehnik   а мне вот знаете, что интересно, как эти 3 мвс буд...   15.5.2007, 21:50
- - инж323   Вообще то резьба на смесителе на душевой шланг тру...   15.5.2007, 21:57
- - dudkas3   эко как витеевато..   15.5.2007, 22:02
- - hydrotehnik   "зато дешево, удобно и практично" (:ц)   15.5.2007, 22:13
- - инж323   Э -э ! Зубоскалы, надо же к красивому приучать...   15.5.2007, 22:19
- - x-ray   Сергей, грубой очистки это обычный Y-образный с се...   16.5.2007, 9:30
- - hydrotehnik   как то лет 6 назад ставили регуляторы давления вир...   16.5.2007, 9:44
- - Сантехник   Рвутся шланги с силуминовыми (вместо латунных) вст...   16.5.2007, 12:45
|- - Serg Ivanov   Цитата(Сантехник @ 16.5.2007, 12:45) Рвут...   16.5.2007, 14:43
- - инж323   Так Сегею Иванову и надо отдельный водопровод горо...   16.5.2007, 15:03
|- - Serg Ivanov   Цитата(инж323 @ 16.5.2007, 15:03) Так Сег...   17.5.2007, 10:00
- - инж323   Конечно положено, но увы ни разу не видал. А вы не...   17.5.2007, 14:48
- - Serg Ivanov   Фильтры тонкой очистки на 6л/сек круто даже для ко...   17.5.2007, 18:05
- - инж323   Круто конечно и дорого и места много надо(а это то...   17.5.2007, 18:42
- - Serg Ivanov   А потери напора при 6л/с на них какие?   17.5.2007, 23:38
- - инж323   В моих случаях около 5 метров и более не будут ина...   18.5.2007, 13:23
- - Евгений79   а че интересно насчет недоскребов дон строя? где в...   18.5.2007, 14:47
|- - инж323   Цитата(Евгений79 @ 18.5.2007, 15:47) а че...   18.5.2007, 14:51
- - Dima_UA   что то зашел в ступор....как прикинуть надо ли ква...   9.6.2012, 22:30
- - инж323   А вторая зона сама по высоте будет давать на нижни...   10.6.2012, 1:47
- - Usach   Типовой "этаж" - 3м. 5 этажей - 15м. Но...   10.6.2012, 5:39
- - Dima_UA   Цитата(инж323 @ 10.6.2012, 1:47) А вторая...   10.6.2012, 9:57
- - инж323   В первый раз сталкиваюсь с подачей сверху для ГВС ...   10.6.2012, 11:30
- - Dima_UA   ГВС - секционные узлы. если делать парные стояки-м...   10.6.2012, 12:11
- - Usach   Цитата(Dima_UA @ 10.6.2012, 12:57) и чем ...   10.6.2012, 21:21
|- - SVKan   Цитата(Usach @ 11.6.2012, 1:21) Пока не в...   12.6.2012, 21:02
|- - Serg Ivanov   Цитата(SVKan @ 12.6.2012, 21:02) А почита...   13.6.2012, 10:18
|- - SVKan   Цитата(Serg Ivanov @ 13.6.2012, 14:18) Эт...   13.6.2012, 14:29
- - l-nikolaev   Цитата(Usach @ 10.6.2012, 22:21) Пока не ...   12.6.2012, 20:55
- - Usach   Йоп-перный театер...Ну, слава Боху...0,3 очка...В ...   12.6.2012, 21:58
- - Nasosnik25   Господа, так ведь 20 м перед прибором с 2013 года ...   13.6.2012, 13:42
- - инж323   А вы не путайте эти скачки давления из за заниженн...   13.6.2012, 14:42
- - крокус   Кто сейчас закладывает в проект свободный напор у ...   26.3.2013, 0:47
|- - Young   Цитата(крокус @ 26.3.2013, 1:47) Кто сейч...   26.3.2013, 8:52
|- - Serg Ivanov   Цитата(Young @ 26.3.2013, 8:52) что за не...   26.3.2013, 9:50
- - Young   МГСН на здания выше 75м, мне пока проектировать по...   26.3.2013, 12:51
- - Serg Ivanov   Цитата(Young @ 26.3.2013, 12:51) МГСН на ...   26.3.2013, 16:32
- - Young   Цитата(Serg Ivanov @ 26.3.2013, 17:32) И ...   27.3.2013, 10:56
- - Serg Ivanov   Цитата(Young @ 27.3.2013, 10:56) никакой,...   27.3.2013, 12:42


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 6:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных