> Заморозка калориферов
Гость_polpp_*
сообщение 28.9.2005, 15:36
Сообщение #1





Guest Forum






Ситуация такая:Центральный кондиционер КЦКП-40 (секции: клапан, фильтр, воздухоохладитель, 2 калорифера внв243...) t горячей воды на входе в теплообменник 50-60 С, автоматики нет вообще,в наличии две электрозадвижки и все. В зимний период иногда происходит "разморозка" калориферов,вследствие чего происходит разрыв калачей теплообменников и происходит утечка воды,затапливая нижние этаж(торговый зал)[под калорифером лежит небольшая ванна размером метр на два глубиной 5 см]
Требуется: 1. Исключить "разморозку" калориферов.
2. Если же все таки произошла "разморозка" калориферов и пошла утечка воды,исключить затопление нижнего этажа путем перекрытия подающего и обратного трубопровода на калориферы.
Предлагаемые решение: 1.Установить датчик температуры на нижних калачах, при снижении t воды до 10 С, электрозадвижки полностью перекрывают подачу теплоносителя.
2. В целях исключения затопления нижних этажей: установить датчик уровня воды в ванне, при затопления ванны водой, датчик срабатывает и электрозадвижки перекрывают подачу воды на калориферы.
Ваше мнение, предложение ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- polpp   Заморозка калориферов   28.9.2005, 15:36
- - Гость_Дмитрий   Интересно, чего Вы добьётесь отключив подачу воды?...   28.9.2005, 15:53
- - ss.23   Надо делать полный комплекс защит калорифера от за...   28.9.2005, 18:32
- - Alexei_   На сколько я понял, теплообменник размораживался у...   29.9.2005, 8:27
- - Валенок   Цитата(polpp @ Sep 28 2005, 16:36 )исключить ...   3.10.2005, 22:32
- - AlexSch   Цитата1.Установить датчик температуры на нижних ка...   4.10.2005, 8:40
- - Ford-M   Если есть возможность : сделайте обвязку с "н...   4.10.2005, 11:18
- - A.P.   Такая ситуация и должна быть, если устанавливать к...   13.10.2005, 10:59
- - Гость_Саша   Для избежания розморозка калорифера в этом случае,...   14.10.2005, 16:10
- - Ford-M   В конечном итоге : собственнику решать - что он мо...   14.10.2005, 17:29
- - Guest   Уважаемый, AlexSch, ваша фраза? "Термостат по...   5.9.2006, 7:26
- - Волжанин   Цитата(Guest @ Sep 5 2006, 08:26 )Уважаемый, ...   5.9.2006, 7:55
- - Guest   хотелось бы видеть схематично как все это (насос, ...   5.9.2006, 11:03
- - Denis First   А унас в Иркутске зимой -37гр. поэтому чтобы не па...   5.9.2006, 12:21
- - Волжанин   Цитата(Guest @ Sep 5 2006, 12:03 )хотелось бы...   5.9.2006, 13:38
- - olg2004   ЦитатаЯ не автоматчик, а простой инженер  и м...   5.9.2006, 14:58
- - Гость_SAS   у нас стоят 4 АО-5, а температура нашей воды 95/70...   6.9.2006, 7:12
- - kolobok0   Цитата(Гость_SAS @ Sep 6 2006, 08:12 )у нас с...   6.9.2006, 17:44
- - ss.23   ... и впереди ещё плюс 1000-1400$ (если по-но...   6.9.2006, 18:20
- - Fresh air   Я поражаюсь этим заказчикам!!! Неуже...   6.9.2006, 21:46
- - Волжанин   Цитата(olg2004 @ Sep 5 2006, 15:58 )Датчики и...   7.9.2006, 7:46
- - kolobok0   Цитата(ss.23 @ Sep 6 2006, 19:20 )... и впере...   7.9.2006, 11:38
- - olg2004   Цитатану уж нет. Логику я сам пропишу! а смож...   7.9.2006, 15:43
- - Волжанин   Цитата(olg2004 @ Sep 7 2006, 16:43 )а сможешь...   11.9.2006, 10:00


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 20:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных