Уже создавал темку, но были какие-то проблемы с БД и она осталась пустой. Попробую снова всё написать...
Речь идет о системе регулирования отопления с рег. клапаном на подаче до перемычки (или 3-хходовиком) и насосом на подаче или обратке, после перемычки (контур отопления).
Волнуют 3 вопроса:
1. При подборе насоса, для вычисления требуемого напора, берут сопротивление системы отопления (пусть 1м), сопротивление узла регулирования (пусть 0,5м) и добавляют 2 метра запаса. По полученому напору и требуемому расходу подбирают насос, такой, чтоб по кривой характеристики насоса такому-то (3,5м!!!) напору соответствовал требуемый расход. До сих пор всё понятно. Интересует другое: если мы ставим насос в СО, где сопротивление, как известно, 1м+0,5(на узле), то как ведет себя наш насос? Ведь ИМХО он должен скатиться по кривой характеристики до напора в 1,5м, а значит значительно возрастет расход... Вопрос именно о 2-х метрах запаса.
2. Какой перепад давления комфортен для рег. клапана VB-2? Недавно (во временном форуме) обсуждал САРТ и там мне сказали, что перепад в 7м - уже тяжеловато для клапана (там был Ду15) и порекомендовали подпереть его на 3-4м балансировочником... Начал искать рекомендации по этому вопросу. Получил ещё более загадочные данные: в номограмме для клапана VB-2 максимальный перепад 1 бар (10 метров), а в техдокументации максимальный перепад на клапане такого типа 16 бар!
Так какой же перепад будет комфортен для клапана?
3. Сопротивление системы отопления среднестатистического здания обыно не превышает 3 метров. Просматривая проекты (не свои), вижу, что максимальный гидростатический напор подобранных насосов чаще всего составляет 12 м. Хотя насосы с такой же производительностью есть на 3, 6, 9, 12 м. вод. ст (максимального гиростатического напора). Я понимаю, что рискованно ставить насос с максимальным напором 3м, но на 6 и 9 - вполне реально. Так почему же ставят более напористые насосы? Может это как-то связано с крутизной кривой харакеристики насоса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Обыкновенный   Система автоматического регулирования тепла   14.5.2007, 6:48
- - LEOR   Нормальный - около 50% сопротивления регулируемой ...   14.5.2007, 8:40
- - Обыкновенный   Значит насос подбираем только на сумму сопротивлен...   14.5.2007, 12:18
- - LEOR   Только СО. Другой вопрос точная оценка сопротивлен...   14.5.2007, 12:23
- - Alex_   Цитата(Обыкновенный @ 14.5.2007, 7:48) 3....   14.5.2007, 12:47
- - Обыкновенный   Т.е., если я иду в правильном направлении, для нас...   14.5.2007, 13:13
- - Сергей Долганов   ЦитатаТ.е., если я иду в правильном направлении, д...   14.5.2007, 16:11
|- - володя   Помогите у меня проблема на итп отсутствует дат-к ...   1.12.2009, 15:15
|- - KGP   Цитата(володя @ 1.12.2009, 16:15) Помогит...   2.12.2009, 15:19
- - zr84   1. Тут уже намекали про баланс. клапана. Вот приме...   14.5.2007, 16:40
- - Обыкновенный   Т.е. я сделаю неправильно, если поставлю на обратк...   14.5.2007, 16:47
- - zr84   Понял так: Зависимая система. Где стоит насос-пере...   14.5.2007, 16:54
- - Обыкновенный   ))))) извиняюсь, в предыдущем сообщении Q в барах ...   14.5.2007, 17:30
- - zr84   Ваша схема зависимая с повысительно-смесительным н...   14.5.2007, 17:56
- - Обыкновенный   Т.е. при требуемой Kv в 2,86 м3/ч мы спокойно выби...   14.5.2007, 18:13
|- - MMM   Цитата(Обыкновенный @ 14.5.2007, 19:13) Т...   16.5.2007, 9:07
- - zr84   Не зря. У нас это возможно. Можете выбрать клапан ...   14.5.2007, 18:26
- - Обыкновенный   2 zr84: Спасибо большое за уделённое время и понят...   14.5.2007, 18:42


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 15:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных