Существуют ли готовые решения на промышленных контроллерах, контролирующие работу ТРЕХ паровых котлов в КАСКАДНОМ режиме?
Котлы Viessmann Vitomax 200 серия на пар 16 атм. по 10 т/ч... горелки модулируемые, газовые.
Что такое каскад на водогрейных котлах я знаю, но вот никак не могу понять, что за зверь - "каскад паровых котлов". По какому параметру происходит подключение следующего котла, как убрать взаимосвязь котлов по давлению через коллектор (кроме обратных клапанов, ничего в голову не приходит)? Как понять, через какое время котел прогреет свою воду настолько, что готов выдавать пар нужного давления/температуры в коллектор (при различных стартовых температурах до включения горелки)... Как не обращать внимание на временные скачки давления, связанные с подключением/выключением потребителей...

в общем-то, Виссманн не предлагает никаких готовых решений, кроме тупого одновременного регулирования всех котлов, подключенных к общему коллектору, по давлению. В общем, что ставится везде и всегда со времен изобретения парового котла. И Будерус не предлагает, и Лоос... И Гестра контролирует работу только одного котла...

может попытаться регулировать подключение следующего котла по показаниям загруженности горелки (например при выходе на 75% использование мощности). Или по показаниям расходомеров пара на каждом котле... эту тему я особенно упорно охаживаю, но может кто уже встречал что-то подобное?

Сообщение отредактировал Dimur - 21.5.2007, 16:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Dimur   Каскад паровых котлов   15.5.2007, 20:04
- - zeman   Что то я не совсем понял проблему. Котлы подключаю...   15.5.2007, 23:10
- - Dimur   вот как раз про эту "топорную регулировку...   16.5.2007, 22:52
- - Алексей - сервис   Согласен, по давлению не катит. А вот по расходу -...   17.5.2007, 15:49
|- - Kass   Цитата(Алексей - сервис @ 17.5.2007, 16...   21.5.2007, 0:52
- - Dimur   При всем уважении к творчеству господина Kass...   20.5.2007, 16:59
|- - zeman   Цитата(Dimur @ 20.5.2007, 17:59) Кто-нибу...   20.5.2007, 19:15
- - Dimur   обязательно размещу... ГК "АМАКС", напри...   20.5.2007, 21:20
|- - zeman   Цитата(Dimur @ 20.5.2007, 22:20) В общем,...   20.5.2007, 21:38
- - Dimur   2 Zeman - мне тоже не нравится, поэтому я ищу реал...   21.5.2007, 10:39
|- - Fanat   Цитата(Dimur @ 21.5.2007, 11:39) 2 Kass -...   22.5.2007, 6:32
- - tristan   Здравствуйте. Я слышал есть готовое решение у LOOS...   21.5.2007, 18:48
- - zeman   ЦитатаНу тут вы зря - страшного на самом деле ниче...   22.5.2007, 8:38
- - boiler   Итак, подводя итог Управление последовательным вкл...   22.5.2007, 16:11
- - tristan   Здрасте! По информации LOOS каскадный контролл...   23.5.2007, 17:51
- - zeman   Что и требовалось доказать.   23.5.2007, 18:35
- - Dimur   а как он определяет, я извиняюсь, что нужнен еще о...   23.5.2007, 19:00
- - tristan   В паровом коллекторе устанавливается датчик давлен...   24.5.2007, 11:24
- - Dimur   Цитата(tristan @ 24.5.2007, 12:24) В паро...   25.5.2007, 9:08


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 19:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных