управление электрокалорифером, как создать доступный щит для калорифера от 9 до 12 квт |
|
|
Гость_cherny_*
|
15.5.2007, 22:40
|
Guest Forum

|
Возможно тема подобная этой стояла не раз, но я думаю не в такой форме. Задача вполне конкретная: Надо придумать что-нибудь дешевое для управления электрокалориферами мощностью от 9 до 12 квт (3 фазы). ТТС 25 и прочие вещи подобного плана не предлагать. Может на каком-нибудь логическом реле+ твердотелке что-нибудь получится?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
cherny управление электрокалорифером 15.5.2007, 22:40 Lex собственно ответ в вопросе:
Цитатана каком-нибудь ... 16.5.2007, 5:01 Abysmo ТРМ1 + термометр сопротивления + контактор ИЭК = 2... 16.5.2007, 10:01 mike-altai С контактором нехорошо... Твердотельное реле надот... 16.5.2007, 10:34 Nick Цитата(mike-altai @ 16.5.2007, 11:34... 16.5.2007, 10:40 Взводатор Цитата(mike-altai @ 16.5.2007, 10:34... 16.5.2007, 11:39  Nick Цитата(Взводатор @ 16.5.2007, 12:39) А бе... 16.5.2007, 11:47 mike-altai Цитата(Nick @ 16.5.2007, 15:47) Так реали... 16.5.2007, 12:11 Nick Цитата(mike-altai @ 16.5.2007, 13:11... 16.5.2007, 13:25 Abysmo А для жадных заказчиков рулят контаткор ИЭК по руб... 16.5.2007, 14:00 Навигатор А кто нибудь пробовал использовать регулятор SB014... 16.5.2007, 15:48 cherny to Взводатор
Очень ценное замечание на счет расце... 16.5.2007, 17:38 mike-altai Цитата(cherny @ 16.5.2007, 21:38) Не знаю... 17.5.2007, 5:17 Abysmo Цитатаto Abysmo
Ну с одним контактором это уж слиш... 17.5.2007, 9:51 cherny To Abysmo
Если бы это был единичный случай- одному... 17.5.2007, 12:10 mike-altai Твердотельное реле в пластиковый щит пихать точно ... 17.5.2007, 13:03 mike-altai Калорифер 27 кВт я бы разбил по подключению на сек... 21.5.2007, 17:55 Abysmo ЦитатаTo Abysmo
Если бы это был единичный случай- ... 17.5.2007, 13:23 Boris Blade SBI 014 СТАВил, работает , в настоящее время испол... 17.5.2007, 16:16 ppsa Цитата(Boris Blade @ 17.5.2007, 17:16) SB... 18.5.2007, 8:56  mike-altai Цитата(ppsa @ 18.5.2007, 12:56) посоветуй... 18.5.2007, 9:02   ppsa Цитата(mike-altai @ 18.5.2007, 10:02... 18.5.2007, 9:24 mike-altai Пускатель лучше поставить на случай пробоя реле. С... 18.5.2007, 9:35 ppsa to mike-altai
спасибо за помощь, буду пробовать... 18.5.2007, 9:54 gans Всем доброго времени суток.
Есть вопрос вдогонку к... 18.5.2007, 10:24 mike-altai Цитата(gans @ 18.5.2007, 14:24) Есть вопр... 18.5.2007, 10:34 ppsa забыл спросить т\т реле ставятся на теплоотво... 18.5.2007, 14:04 mike-altai Цитата(ppsa @ 18.5.2007, 18:04) забыл спр... 18.5.2007, 15:36 Boris Blade греются хорошо, ставлю большой радиатор , тт на па... 18.5.2007, 16:24 Zoro а радиатор изолировать от земли нужно? просто сейч... 18.5.2007, 19:30 Boris Blade Радиатор заземляю 18.5.2007, 21:23 ppsa Да. На теплоотвод. Кстати, видел фотографию Вашего... 20.5.2007, 13:08 Abysmo ЦитатаСледовательно если т\т реле засунуть в ... 21.5.2007, 10:06 cherny Много тепла понятие растяжимое, а хорошая вентияля... 21.5.2007, 17:04 cherny Спасибо mike-altai,
Все очень разумно. НО
Почему у... 21.5.2007, 21:23 Boris Blade Действительно лучше делить на секции, радиатор ста... 22.5.2007, 7:46 cherny to Boris Blade
Если правильно понимаю для 27 квт ... 22.5.2007, 8:44 Boris Blade Если калорифер с одной секцией, то другого выхода ... 23.5.2007, 6:58 mike-altai Цитата(Boris Blade @ 23.5.2007, 10:58) ..... 23.5.2007, 7:13 Boris Blade Не софсем согласен , выгодней по экономике и техно... 24.5.2007, 7:54 Взводатор Цитата(Boris Blade @ 24.5.2007, 7:54) Не ... 24.5.2007, 9:38 LordN Цитата(Boris Blade @ 24.5.2007, 9:54) Не ... 24.5.2007, 9:45 Boris Blade фсе регулируется с ШИМ 25.5.2007, 4:33 Pride
Вот решение (см. прикрепленный файл). Стоимость б... 18.6.2007, 13:57 Abysmo Pride хотите я расскажу на чем базируется Ваше реш... 18.6.2007, 14:08 mike-altai Цитата(Abysmo @ 18.6.2007, 18:08) Pride х... 18.6.2007, 15:06 VIA Интересно.Расскажите пожалуйста.
А еще интересне... 18.6.2007, 14:31 АТХ А если сделать:
1. Шкаф металлический IP31
2. ТРМ1... 18.6.2007, 15:46 mike-altai Не... Это не аналог. Настенного пульта не хватает.... 18.6.2007, 15:52 АТХ Ту майк-алтай.
про диспетчеризацыю: сия задача не... 18.6.2007, 16:27 mike-altai Цитата(АТХ @ 18.6.2007, 20:27) Ту майк-ал... 18.6.2007, 16:48 Kass Есть сразу симисторные модули - симисторы, охлажде... 18.6.2007, 21:16 Abysmo ЦитатаЯ самый ненаблюдательный Даже в каталоге Ue... 18.6.2007, 22:14 Pride Пожалуйста, можете собирать сами и обойдется это В... 19.6.2007, 9:41 mike-altai Цитата(Pride @ 19.6.2007, 13:41) Пожалуйс... 19.6.2007, 10:24 Nick Цитата(mike-altai @ 18.6.2007, 16:52... 19.6.2007, 10:03 VIA Хорошее решение для небольших систем.И недорогое в... 19.6.2007, 10:51 Abysmo ЦитатаИ недорогое вроде.
Ну дык изначально для фа... 19.6.2007, 11:22 Kass Я вот смотрю на эту беседу, и разговор спечиалисто... 19.6.2007, 13:28 Abysmo ЦитатаЯ вот смотрю на эту беседу, и разговор спечи... 19.6.2007, 15:22 Nick Цитата(Abysmo @ 19.6.2007, 16:22) Ну как ... 19.6.2007, 15:28 Kass Цитата(Abysmo @ 19.6.2007, 16:22) Ну как ... 19.6.2007, 17:36  Slavik Цитата(Kass @ 19.6.2007, 20:36) Так вот в... 19.6.2007, 17:48   Kass Цитата(Slavik @ 19.6.2007, 18:48) Нужно, ... 19.6.2007, 17:59    Slavik Цитата(Kass @ 19.6.2007, 20:59) Если мы с... 19.6.2007, 18:20     Kass Цитата(Slavik @ 19.6.2007, 19:20) ... Вам... 19.6.2007, 18:35      Slavik Цитата(Kass @ 19.6.2007, 21:35) Проезжаеш... 19.6.2007, 18:49       Kass Цитата(Slavik @ 19.6.2007, 19:49) Замыкая... 19.6.2007, 19:10        Slavik Цитата(Kass @ 19.6.2007, 22:10) Да нискол... 19.6.2007, 19:37       Kass Цитата(Slavik @ 19.6.2007, 19:49) Лично м... 19.6.2007, 19:17        Slavik Цитата(Kass @ 19.6.2007, 22:17) Да это вы... 19.6.2007, 19:45      HK103 Цитата(Kass @ 19.6.2007, 15:35) Вы знаете... 22.6.2007, 11:19       Kass Цитата(HK103 @ 22.6.2007, 12:19) Господин... 22.6.2007, 11:45        HK103 Цитата(Kass @ 22.6.2007, 8:45) К сожалени... 22.6.2007, 21:40         Kass Цитата(HK103 @ 22.6.2007, 22:40) Но не на... 25.6.2007, 1:04 cherny to Kass
Между прочим самое сложное это создать нед... 19.6.2007, 17:08 Kass Цитата(cherny @ 19.6.2007, 18:08) to Kass... 19.6.2007, 17:50 Kass Мда. Сразу видно, что бизнесу вы не учились. Запом... 19.6.2007, 20:52 Slavik Цитата(Kass @ 19.6.2007, 23:52) Мда. Сраз... 19.6.2007, 20:59  Kass Цитата(Slavik @ 19.6.2007, 21:59) А исход... 19.6.2007, 22:45 cherny to Kass
Я все-таки поражаюсь. Вы читали тему вообщ... 20.6.2007, 10:09 Kass Цитата(cherny @ 20.6.2007, 11:09) А для м... 20.6.2007, 15:36 АТХ всё гораздо проще. Москва это офпупенно большой ба... 23.6.2007, 7:03 Abysmo Поднимаю тему из небытья!
Вопрос только один... 9.7.2007, 13:58 Kass Врят ли это можно сказать однозначно. Все формулы ... 9.7.2007, 15:32 Slavik Цитата(Kass @ 9.7.2007, 18:32) Обычно мон... 9.7.2007, 16:39 Abysmo У меня оцинковка 2 мм тощиной. Теплопроводящая пас... 9.7.2007, 17:14 Slavik Цитата(Abysmo @ 9.7.2007, 20:14) У меня о... 9.7.2007, 17:20 Kass Цитата(Abysmo @ 9.7.2007, 18:14) У меня о... 9.7.2007, 17:30 Abysmo ЦитатаОсобенно, перед запуском изделия в серию.
У... 9.7.2007, 17:30 Abysmo ЦитатаНулевочкой цинк в месте контакта аккуратнень... 9.7.2007, 17:33 Kass Ни в коем случае! Тогда ваще каюк. Только нуле... 9.7.2007, 17:39 Abysmo Нашел твердотельное реле (не симистор!) с фазн... 10.7.2007, 11:03 Kass Конечно же там симисторы на выходе. Другого не быв... 10.7.2007, 11:09 Abysmo Да пофигу что там на выходе - симистор или твердот... 10.7.2007, 12:21 Kass Цитата(Abysmo @ 10.7.2007, 13:21) Если бы... 10.7.2007, 13:14 Abysmo Цитатачто тоже впрочем не проблема.
Только не для... 10.7.2007, 14:52 Kass Я вообщет то не совсем понимаю, что плохого в 220В... 10.7.2007, 15:07 Abysmo Цитатачто плохого в 220В питании?
А что плохого в... 10.7.2007, 17:35 Slavik Цитата(Abysmo @ 10.7.2007, 20:35) Недоста... 10.7.2007, 18:31
2 страниц
1 2 >
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|