Объект у меня тир, там шесть огневых зон в кождой зоне 8 челок ОНОВРЕМЕННО стреляют из ЛЮБОГО вида оружия автомат, пистолет, помповое ружье и т.д. (из СВД конечно нет laugh.gif )))), вообщем стрелковый тир. Сделали проект, исходя из указаний по проектированию сооружений для стрелкового вида спорта, был взят воздухообмен 1200 на ружьё на одну зону 9600. Заказчик говорит, что нормы старые и посчитанны были исходя из 1 выстрела в минуту, а у меня будут стрелять 1 выстрел чуть ли не в секунду и говорит что мало, когда он был в Финляндии то чёта там видел в каком то тире.
Вот в связи с этим у меня вопрос, может кто нибудь бывая за границей обращал внимание на подобные вещи????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- kornkorn   Вентиляция стрелковых зон тира   18.5.2007, 17:44
- - MMM   Поиск рулит http://forum.abok.ru/index.php?showto...   18.5.2007, 22:43
- - Igor Barishpolets   В Финляндии обитают такие же парни, как и у нас...   20.5.2007, 9:05
- - Kass   Господа, ну о чем разговор то? Обычно заказчик в ц...   21.5.2007, 1:01
- - kornkorn   Он сам не специалист, и ему нужно, что бы расботал...   21.5.2007, 10:57
- - mirag   kornkorn Нормы у вас действительно старые, уже от...   22.5.2007, 18:58
- - kornkorn   Mirag, а ты не можешь сказать что и в каких объема...   23.5.2007, 8:12
- - kornkorn   Может кто нибудь знает, что и в каких количествах ...   24.5.2007, 10:22
- - mirag   Количество выделяемых вредных веществ в прикреплен...   24.5.2007, 18:54
- - kornkorn   Большое спасибо! Наша фирма полностью архитект...   25.5.2007, 8:13
- - kornkorn   Посмотрел и увидел, что выделяются азрозоли свинца...   25.5.2007, 10:37
- - kornkorn   Если кто знает подскажите, вещества относящиеся к ...   30.5.2007, 8:41
- - Litvinov   Класс опасности регламентируется СН 245-71 (он вро...   30.5.2007, 9:04
- - kornkorn   У ФЯПа степень очистки только G3! Его так для ...   30.5.2007, 10:05
- - mirag   К сожалению я не могу вам показать проект, у нас з...   31.5.2007, 16:19
- - kornkorn   Я тоже в соответствии с ВСНом сделал, но у меня ст...   31.5.2007, 16:28
- - Litvinov   Цитата(kornkorn @ 30.5.2007, 10:05) У ФЯП...   1.6.2007, 8:56
- - Litvinov   как и обещал, сканы выложил в книгохранилище   4.6.2007, 14:05
- - kornkorn   Большое спасибо, сейчас посмотрю!   5.6.2007, 8:20
- - Laki   Здравствуйте, все это очень интересно. Но у меня г...   5.6.2007, 9:57
- - kornkorn   В пневматическим тире всё проще, обычный расчет по...   8.6.2007, 8:09
- - Laki   спасибо) 16 линий(спортсменов) по 80 кубов каждому...   8.6.2007, 14:15
- - kornkorn   Сегодня были в МВД, заказчик попросил к ним съезди...   20.6.2007, 12:35
- - Litvinov   тут кое что выкладывали   20.6.2007, 13:24
- - and82   Цитата(kornkorn @ 20.6.2007, 13:35) необх...   20.6.2007, 13:28
- - kornkorn   Там вентиляция периодичсекого действия, когда стре...   20.6.2007, 14:03
- - and82   Аспирация видимо ...... из нижней зоны? Хуже точно...   20.6.2007, 14:40
- - Litvinov   у вас под мешеньями, случайно приямка-бункера нет?...   20.6.2007, 14:45
- - kornkorn   Нет, это как я понял не аспирация а удаление очень...   20.6.2007, 14:50
- - and82   2kornkorn А рекомендации МВД носят "рекоменд...   20.6.2007, 15:03
- - kornkorn   С милиционерами спорить конечно можно, но лучше не...   20.6.2007, 15:11
- - and82   Цитата(kornkorn @ 20.6.2007, 16:11) А воо...   20.6.2007, 15:34
- - kornkorn   Ну раньше много чего небыло... Как тир построят ...   20.6.2007, 15:41
- - and82   Оптимистичные планы . Я вот наоборот шучу, насчет...   20.6.2007, 16:07
- - kornkorn   Если уж и буду бегать, то из-за плохой вентиляци, ...   20.6.2007, 16:17
- - Тихий   Спасибо автору За Тему молодцы! Документ 1) То...   5.7.2007, 15:56
- - designproject   Подскажите пожалуйста, как осуществляется дымоудал...   30.11.2010, 12:29
- - Бабай   Приветсвую. Дымоудаление из тиров как правило не п...   30.11.2010, 18:18
- - designproject   Т.е. насколько я поняла, обходятся просто общеобме...   30.11.2010, 19:58
- - Бабай   ЦитатаТ.е. насколько я поняла, обходятся просто об...   30.11.2010, 22:20
- - designproject   Спасибо.   1.12.2010, 23:34
- - designproject   Как осуществляется переключение по зонам обслужива...   4.12.2010, 21:25
- - murmur   всем здравствуйте, я конечно не по теме,но нужен с...   9.2.2011, 17:42


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 21:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных