Хотелось бы услышать мнение специалистов по регуляторам давления газа иностранного производства (в частости RVG-Германия, Tartorini, Fiorentini). Судя по выкрикам из недавно сдававшейся котельной Саратовские регуляторы РДБК нравятся не всем наладчикам. И принято было решение переходить на схему ГРУ с применением комплектующих ин. пр-ва. Хотелось бы услышать отзывы, предложения по обвязке, настройке и отношения к ним инспектирующих органов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Евгений Сироткин   Регуляторы давления   22.5.2007, 9:56
- - ksv   На рынке присутствуют, сертифицированы и разрешены...   22.5.2007, 18:23
- - Dimur   феорентини - мегамаза... по цене незначительно дор...   22.5.2007, 20:00
- - Евгений Сироткин   На данный момент выбираем из трех RMG, Tartorini, ...   23.5.2007, 8:50
- - ksv   RMG будет самым дорогим... А так смотрите еще по с...   23.5.2007, 10:25
- - Patorok   RMG будет действительно самым дорогим и самым ...   23.5.2007, 16:37
|- - ruben   Цитата(Patorok @ 23.5.2007, 16:37) 125065...   29.7.2009, 14:08
- - atochil   [quote name='Евгений Сироткин' Судя по вы...   23.5.2007, 19:10
- - Газовик   Интересная ситуация. Имеем ШГРП-400 и 30 метров га...   24.5.2007, 7:05
|- - ksv   Цитата(Газовик @ 24.5.2007, 8:05) Кто пра...   24.5.2007, 7:24
- - vic153   ksv прав. Нехватка объема газа за регулятором. При...   24.5.2007, 10:49
- - atochil   Проще импульс на регулятор или пилот взять подальш...   24.5.2007, 11:17
|- - Газовик   Цитата(atochil @ 24.5.2007, 12:17) Проще ...   24.5.2007, 17:38
|- - atochil   Цитата(Газовик @ 24.5.2007, 18:38) Интере...   24.5.2007, 19:19
|- - Газовик   Цитата(atochil @ 24.5.2007, 20:19) Тогда ...   25.5.2007, 7:36
|- - atochil   Цитата(Газовик @ 25.5.2007, 8:36) 1. Как ...   25.5.2007, 20:14
- - Dimur   коллектор газовый должен быть такого размера, что ...   26.5.2007, 14:04
- - Газовик   Спасибо DIMUR это интересно, возможно проверим на ...   26.5.2007, 19:43
- - Gazovik   Проблема российских(советских) регуляторов в том ...   7.6.2007, 11:00
- - putnik82   Да уж, у наших регуляторов по сравнеию с импортным...   7.6.2007, 11:18
- - lips   как можно расчитать расход через регулятор по усло...   8.6.2007, 20:13
|- - Gazovik   Цитата(lips @ 8.6.2007, 21:13) как можно ...   9.6.2007, 8:06
- - Poohovik   Эта тема еще актуальна или где? Могу помочь расчи...   17.12.2008, 21:24
- - leburan   На форуме добрый человек сбросил программу расчета...   30.3.2009, 12:57
- - vlasyuk8   Работаем с осевым регуляторами ГСА-ПГО цена и кач...   27.7.2009, 14:33
- - Poohovik   Цитата(vlasyuk8 @ 27.7.2009, 15:33) 41584...   29.7.2009, 11:57


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 8:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных