> Обвязка прибора отопления., Замечание экспертизы.
Гость_ZOLGA_*
сообщение 28.5.2007, 7:00
Сообщение #1





Guest Forum






Жилой дом со встроенными помещениями, расположенными на первых трёх этажах.
Получили замечания экспертизы. Одно из замечаний по обвязке приборов отопления. Я делала систему отопления жилья, моя сотрудница офисов.
Приборы отопления жилой части - конвекторы "Сантехпром Авто", то бишь со встроенными терморегуляторами. На подводках - запорная арматура. Система отопления Двухтроубная с нижней подачей, "стояковая".
Приборы отопления офисов - конвекторы "Универсал", на подающей подводке - терморегулирующий вентиль, на обратке - регулирующий вентиль. Система отопления - двухтрубная, горизонтальная с попутным движением теплоносителя.
Эксперты постановили - убрать запорную арматуру в жилье и регулирующий вентиль в офисах. И там, и там оставить только терморегулирующий вентиль!!!!!! И ссылаются они на наш СНиП п.6.5.13, который гласит
"6.5.13 У отопительных приборов следует устанавливать регулирующую арматуру, за исключением приборов в помещениях, где имеется опасность замерзания теплоносителя (на лестничных клетках, в вестибюлях и т.п).

В жилых и общественных зданиях у отопительных приборов следует устанавливать, как правило, автоматические терморегуляторы."


Я в шоке!!! Нет, это конечно не самое страшное замечание!!! Хотя здания уже постоены и системы отопления смонтированы....
Просто хотелось узнать, может я сама не права....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ZOLGA   Обвязка прибора отопления.   28.5.2007, 7:00
- - Igor Barishpolets   Уважаемая коллега! СНиП не запрещает устанавли...   28.5.2007, 8:00
- - zeman   Вы абсолютно правы, наплюйте на этих идиотов. Без ...   28.5.2007, 8:22
- - ZOLGA   Причина - так сложнее жильцам и арендаторам замени...   28.5.2007, 8:54
- - инж323   В ИГАСН какой комплект представлять будете при сда...   28.5.2007, 8:55
- - ZOLGA   Уберём всю арматуру, кроме терморегуляторов в обвя...   28.5.2007, 9:04
- - А.В.   Эксперитиза всё время лезит куда её не просят. Ваш...   28.5.2007, 9:23
- - ZOLGA   Здание - 26 этажей. Мы сами заказчик. У нас проект...   28.5.2007, 9:36
- - А.В.   Нет, попровлять Вас не буду, сам не знаю. Но, эксп...   28.5.2007, 9:52
- - ZOLGA   И ссылаются они на наш СНиП п.6.5.13, который глас...   28.5.2007, 9:56
- - А.В.   Регулирующая арматура - терморегулирующий клапан л...   28.5.2007, 10:13
- - ТТГВ   По поводу регуляторов ссылайтесь на 6.3.5 Системы...   29.5.2007, 9:03
- - HARKOW   вот чего я не понимаю, почему на лестничной клетке...   11.6.2007, 20:08
|- - MMM   Цитата(HARKOW @ 11.6.2007, 21:08) вот чег...   12.6.2007, 22:59
- - MMM   Элементарно Ватсон! Забыли закрыть дверь в под...   11.6.2007, 23:55
- - инж323   Даже не забыли, а камешким подперли т.к. мебель но...   12.6.2007, 0:32
- - HARKOW   это надо крепко отморозиться, чтобы в 30 градусов ...   12.6.2007, 22:29


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 6:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных