Хотелось бы услышать как реализуется выключение насосов насосной станции с преобразователем частоты при прекращении водоразбора. Система с переменным давлением на входе. Перевод частотника в спящий режим не всегда приводит к желаемому результату, т.к. из-за переменного давления на входе частотник имеет различную выходную частоту. Если использовать контроллер, то хотелось бы услышать конкретный алгоритм и как можно проще. Насос один. Частотник Delta.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
igla77 Насосная станция с ПЧ 30.5.2007, 9:01 Игорь Борисов непонятно - причем здесь давление на входе? при пи... 30.5.2007, 9:10 igla77 Давление на входе при том что насосу необходимо до... 30.5.2007, 9:16 Игорь Борисов Да он не должен отслеживать давление подпора, кром... 30.5.2007, 10:10 Сергей Долганов Я кажется понял что хотел(а) сказать уважаемый(ая)... 30.5.2007, 10:19 HasBolla Цитата(Сергей Долганов @ 30.5.2007, 11:19... 30.5.2007, 10:41 Сергей Долганов Никто и не измеряет давление на всасе.
Смысл в том... 30.5.2007, 10:44 HasBolla Тогда, я считаю, надо в контроллере задать опреде... 30.5.2007, 11:44 vladun В спец-частотниках для этих дел, все уже "про... 30.5.2007, 12:03 igla77 Цитата(vladun @ 30.5.2007, 9:03) В спец-ч... 30.5.2007, 12:52  HasBolla Цитата(igla77 @ 30.5.2007, 13:52) Можете ... 30.5.2007, 13:07 igla77 Я понял не все поняли смысл вопроса. Конкретная за... 30.5.2007, 12:07 Игорь Борисов Цитата(igla77 @ 30.5.2007, 13:07) Я понял... 30.5.2007, 12:11 igla77 Скажите уважаемый при чем тут настройка ПИДа ?
И п... 30.5.2007, 12:18 Mars Цитата(igla77 @ 30.5.2007, 12:18) Скажите... 30.5.2007, 12:25 Игорь Борисов Цитата(igla77 @ 30.5.2007, 13:18) Скажите... 30.5.2007, 13:15 vladun Вы ващще невнимательный товарисщ
Яж пишу Вам ... 30.5.2007, 13:09 HasBolla Посмотрите листовку, если нужны подробности обраща... 30.5.2007, 13:14 Kass Думаю, что не маловажным фактором в стабильности р... 30.5.2007, 14:51 vladun Вот кстати (Игорь ) описание "фунциклировани... 30.5.2007, 16:21 Игорь Борисов А зачем нам грюндфос? нам грюндфос не нужен... у г... 30.5.2007, 17:27 vladun смотря на каких гидрах.... ведь на ME стоят CRE...... 30.5.2007, 17:39 Игорь Борисов Цитата(vladun @ 30.5.2007, 18:39) смотря ... 30.5.2007, 17:50 Игорь Борисов Цитата(vladun @ 30.5.2007, 18:39) я вроде... 31.5.2007, 9:28  Kass Цитата(Игорь Борисов @ 31.5.2007, 10:28) ... 1.6.2007, 10:03 vladun каким образом сообщают ?
ЗЫ: как тут цитату встави... 30.5.2007, 17:53 Игорь Борисов Цитата(vladun @ 30.5.2007, 18:53) каким о... 30.5.2007, 18:10 vladun Вот... нет там никакой шины, все просто запитывают... 31.5.2007, 9:01 Игорь Борисов Цитата(vladun @ 31.5.2007, 10:01) Вот... ... 31.5.2007, 10:51 igla77 Блин, хотелось услышать ответ КАК РЕАЛИЗУЕТСЯ ОПРЕ... 31.5.2007, 9:15 vladun ЦитатаБлин
так вот БЛИН, Вам еще раз :
1) во встро... 31.5.2007, 9:59 igla77 Рассказываю что я хотел.
В насосах типа CRE опред... 31.5.2007, 15:52 Mars Цитата(igla77 @ 31.5.2007, 15:52) Интерес... 31.5.2007, 16:18 Сергей Долганов ЦитатаРассказываю что я хотел.
В насосах типа CRE ... 31.5.2007, 16:10 igla77 товарищ MARS наиболее близко подошел к постановке ... 31.5.2007, 16:33 ingenegr_pto Цитата(igla77 @ 31.5.2007, 17:33) товарищ... 1.8.2014, 15:23 ScrewDriver А может правдо поставить обратный клапан и мерять ... 31.5.2007, 16:58 Сергей Долганов ЦитатаСергею Долганову:
Если в системе стоит хоть ... 31.5.2007, 17:11 Игорь Борисов задвижкой на выходе будет являтся система водоразб... 31.5.2007, 18:10 Игорь Борисов ыыыы.... все прально... алгоритм отслеживания р... 1.6.2007, 10:34 vladun Цитатачастотников - до 11 квт - Данфосс, выше - Эм... 1.6.2007, 17:37 Игорь Борисов Цитата(vladun @ 1.6.2007, 18:37) интересн... 1.6.2007, 17:53 vladun Решил реанимировать "умирающую" тему... ... 18.6.2007, 16:20 Взводатор Цитата(vladun @ 18.6.2007, 16:20) ЗЫ: сил... 22.6.2007, 10:33 vladun Трое скачали и ...тишина, наверное в "ауте... 18.6.2007, 16:52 Kass Да наверное лучше было основные тезисы изложить св... 18.6.2007, 20:41 vladun Цитата(Kass @ 18.6.2007, 20:41) Да наверн... 19.6.2007, 11:07 Kass Основное из них. Суть. У меня например макросы отк... 19.6.2007, 13:30 vladun Ну Коллга, Вы даете.... я хотел узнат мнение форум... 20.6.2007, 10:08 Kass Цитата(vladun @ 20.6.2007, 11:08) Ну Колл... 20.6.2007, 15:41 vladun ващще то он зипованный скачайте, да и проверьте, я... 20.6.2007, 17:58 Kass Посмотрел. Простенько и со вкусом. Я думаю, что уд... 20.6.2007, 18:43 vladun Спасибо 21.6.2007, 9:51 Kass Да не за что. Пишите дальше в том же духе. Было... 21.6.2007, 23:19 vladun Я чет не понял, это ж я выкладывал ссылку сюда, то... 22.6.2007, 16:30 Взводатор Да, это моя форма. Старая находится по адресу http... 22.6.2007, 17:47 Dmitriy_Tuymen Тема насосных станций обсуждается по ссылке:
http... 29.3.2014, 9:30 Andrew_2610 Дмитрий!
Вы так стремитесь рекламировать свое... 31.3.2014, 12:53