АВР насосов |
|
|
Гость_olesya_sn80_*
|
30.5.2007, 16:13
|
Guest Forum

|
Подскажите пожалуйста, как и с помощью какого оборудования (приборы, датчики) организуют АВР насосов. У меня конкретный случай: есть три сетевых насоса, входы и выходы их объеденены, насосы стоят на обратке двух котлов. Постоянно должны работать два из трех насосов, один насос резервный, в случае выхода из строя одного из насосов, резервный включается в работу. И наверное периодически должно включаться чередование насосов, для равномерного износа. Насосы отечественные. Заранее всем благодарна. Поделитесь пожалуйста опытом.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
olesya_sn80 АВР насосов 30.5.2007, 16:13 Сергей Долганов Оборудование: Датчики перепада давления ДЕМ 202 ил... 30.5.2007, 16:37 olesya_sn80 Почему датчики перепада давления, я считала, что н... 30.5.2007, 17:15 Игорь Борисов Все верно - датчики перепада давления и свободно-п... 30.5.2007, 17:18 olesya_sn80 на каждом насосе на напоре стоит обратный клапан. ... 30.5.2007, 17:53 Сергей Долганов Давления: 1 датчик на всасе насосов - для организа... 30.5.2007, 18:02 olesya_sn80 На самом деле у меня очень маленький опыт в этом д... 30.5.2007, 19:00 Игорь Борисов нормалек... трубочки датчиков перепада давления вр... 30.5.2007, 19:15 olesya_sn80 Но это не подпиточные насосы, а сетевые на обратке... 30.5.2007, 19:44 Игорь Борисов Цитата(olesya_sn80 @ 30.5.2007, 20:44) Но... 30.5.2007, 20:10 tristan Есть у "ОВЕНА" готовый приборчик реализу... 30.5.2007, 23:20 Kass Да задачка то самая простейшая. Реализуется не то ... 30.5.2007, 23:27 ScrewDriver Только учтите, что САУ-МП не имеет энергонезависим... 31.5.2007, 0:23 Mechatron Я бы лично сделал на логическом модуле и трех ДЭМа... 31.5.2007, 8:08 Mars Цитата(olesya_sn80 @ 30.5.2007, 16:13) По... 31.5.2007, 13:06 HasBolla Я бы делал на LOGO . В LOGO можно сохранить состоя... 31.5.2007, 13:29 Victory 2HasBolla
а мне такую программку подкините? Оченна... 31.5.2007, 14:54 HasBolla Цитата(Victory @ 31.5.2007, 15:54) 2HasBo... 1.6.2007, 7:34  Взводатор Цитата(HasBolla @ 1.6.2007, 7:34) алгорит... 4.6.2007, 10:16   Игорь Борисов Цитата(Взводатор @ 4.6.2007, 11:16) 6 - у... 4.6.2007, 11:30 Abysmo Цитатаеще вопрос - Вы такие программулины в каком ... 31.5.2007, 15:58 ScrewDriver А надо ли вообще программный продукт представлять ... 31.5.2007, 16:48 Игорь Борисов Цитата(ScrewDriver @ 31.5.2007, 17:48) А ... 31.5.2007, 19:44 tristan Вообщее-то если использовать ПЛК, то в качестве вх... 31.5.2007, 23:59 Сергей Долганов ЦитатаВообщее-то если использовать ПЛК, то в качес... 1.6.2007, 8:59 Kass 2 HasBolla. Какая схемка наглядная (хотя пожалуй н... 1.6.2007, 9:27 vladun Цитата(Kass @ 1.6.2007, 9:27) 2 HasBolla.... 1.6.2007, 9:38 HasBolla Цитата(Kass @ 1.6.2007, 10:27) 2 HasBolla... 1.6.2007, 12:39 Сергей Долганов 2 Kass Siemens LOGO!SoftComfort 1.6.2007, 9:30 Kass Цитата(Сергей Долганов @ 1.6.2007, 10:30)... 1.6.2007, 9:33 Сергей Долганов Ну почемуже, её можно заменить на LAD и будет очен... 1.6.2007, 9:36 Kass Нет, ну вариантов испортить есть много, вот только... 1.6.2007, 9:37 Сергей Долганов ЦитатаНет, ну вариантов испортить есть много, вот ... 1.6.2007, 9:42 Kass А пример схемы в ЛАДе покажите. 1.6.2007, 10:05 HasBolla Цитата(Kass @ 1.6.2007, 11:05) А пример с... 1.6.2007, 12:59 Сергей Долганов Эм. А кто у Вас определяет что насос в аварии? 1.6.2007, 13:16 HasBolla Цитата(Сергей Долганов @ 1.6.2007, 14:16)... 1.6.2007, 13:23 Сергей Долганов Тоесть сам факт того, что насос запустился Вы не о... 1.6.2007, 13:27 Игорь Борисов Цитата(Сергей Долганов @ 1.6.2007, 14:27)... 1.6.2007, 13:54 HasBolla Цитата(Сергей Долганов @ 1.6.2007, 14:27)... 1.6.2007, 15:10 Victory 2HasBolla
схемку содрала. спасибо.
Цитата(Сергей ... 1.6.2007, 15:51  Игорь Борисов Цитата(Victory @ 1.6.2007, 16:51) а разве... 1.6.2007, 17:17 Сергей Долганов ЦитатаНу давайте еще поставим энкодер, счетчик имп... 1.6.2007, 17:02 vladun Друзья, да вы чего ? Нафига это отслеживать, это ч... 1.6.2007, 17:32 Игорь Борисов Цитата(vladun @ 1.6.2007, 18:32) Друзья, ... 1.6.2007, 18:29 HasBolla Цитата(vladun @ 1.6.2007, 18:32) Друзья, ... 4.6.2007, 7:23 Сергей Долганов Согласен с Игорем Борисовым. Какой смысл дублирова... 4.6.2007, 8:37 Взводатор А как его понимать, открытый вход то? В ТТЛ октрыт... 4.6.2007, 11:39 Сергей Долганов ЦитатаА как его понимать, открытый вход то? В ТТЛ ... 4.6.2007, 11:44 HasBolla В logo-вском софте не имеет значение есть свободны... 4.6.2007, 12:41 Взводатор Вы меня удивляете - "не имеет значение есть с... 4.6.2007, 13:59 Игорь Борисов Цитата(Взводатор @ 4.6.2007, 14:59) Вы ме... 4.6.2007, 14:15  vladun Цитата(Игорь Борисов @ 4.6.2007, 14:15) Н... 4.6.2007, 14:37   Игорь Борисов Цитата(vladun @ 4.6.2007, 15:37) уточню, ... 4.6.2007, 14:39  HasBolla Цитата(Игорь Борисов @ 4.6.2007, 15:15) Н... 4.6.2007, 14:49 HasBolla это не та логика. Входы подключенные в блоке - эт... 4.6.2007, 14:14 vladun Эх не проканало , ну ладно тогда так :
NOR functio... 4.6.2007, 15:00 Vova Цитата(olesya_sn80 @ 30.5.2007, 16:13) По... 5.6.2007, 14:38 vladun ха ! Удивил, а скока эта "радость" с... 5.6.2007, 16:22 Взводатор В релейной схеме эта задача решается так, как пока... 5.6.2007, 17:13 Игорь Борисов В контроллере можно счетчиком считать моточасы... ... 11.6.2007, 12:26 HasBolla Цитата(Игорь Борисов @ 11.6.2007, 13:26) ... 14.6.2007, 14:10  Игорь Борисов Цитата(HasBolla @ 14.6.2007, 15:10) Через... 14.6.2007, 15:28  Kass Цитата(HasBolla @ 14.6.2007, 15:10) Вот у... 14.6.2007, 20:01   Игорь Борисов Цитата(Kass @ 14.6.2007, 21:01) Скорее вс... 14.6.2007, 20:48   HasBolla Цитата(Kass @ 14.6.2007, 21:01) Насосы то... 15.6.2007, 8:54 Kass Это ни есть плохо. Лучше работу по замене насосов ... 11.6.2007, 12:31 Взводатор Это есть плохо.
По-любому: отказ насоса - событие... 11.6.2007, 13:48 Kass Цитата(Взводатор @ 11.6.2007, 14:48) ... ... 11.6.2007, 14:05 vladun Цитата(Взводатор @ 11.6.2007, 13:48) Это ... 11.6.2007, 16:52 Взводатор Анекдот:
"-Что привезти тебе, дочь моя младш... 11.6.2007, 18:40 vladun Цитата(Взводатор @ 11.6.2007, 18:40) Анек... 12.6.2007, 9:17 Kass Две главные ошибки в расчетах:
1. Если речь идет ... 12.6.2007, 0:27 Взводатор Цитата(Kass @ 12.6.2007, 0:27) ... главны... 13.6.2007, 19:16 Взводатор Глубинники - частный случай. С ними не сталкивался... 12.6.2007, 9:46 Kass Цитата(Взводатор @ 12.6.2007, 10:46) Зави... 13.6.2007, 16:02  vladun Цитата(Kass @ 13.6.2007, 16:02) Вы абсолю... 13.6.2007, 17:04 Взводатор Смею Вас заверить, что такие прогоны на заводах су... 13.6.2007, 17:49 Kass Цитата(Взводатор @ 13.6.2007, 18:49) Смею... 13.6.2007, 18:56  Взводатор Цитата(Kass @ 13.6.2007, 18:56) Проводитс... 13.6.2007, 19:37   Игорь Борисов Цитата(Взводатор @ 13.6.2007, 20:37) В со... 13.6.2007, 20:24    Взводатор Цитата(Игорь Борисов @ 13.6.2007, 20:24) ... 13.6.2007, 21:05   Kass Цитата(Взводатор @ 13.6.2007, 20:37) В со... 13.6.2007, 22:14 Макс Про телевизоры....
На конвеерах Samsung в Англии т... 14.6.2007, 1:35 Взводатор Цитата(Макс @ 14.6.2007, 1:35) Про телеви... 15.6.2007, 9:16 vladun Слушайте Взводатор, вы тоже "крымский" ?... 14.6.2007, 10:11 Kass Да я и сам родился и вырос в Крыму. 14.6.2007, 11:11 vladun флейм конечно, но приятно, что тут такая "тав... 14.6.2007, 11:39 AlexG Можете привести пример насосов и устройств защиты ... 14.6.2007, 16:41 Игорь Борисов Цитата(AlexG @ 14.6.2007, 17:41) Можете п... 14.6.2007, 17:17 Взводатор Я сейчас разговаривал с менеджером Шнайдера - посл... 15.6.2007, 15:01 Kass Цитата(Взводатор @ 15.6.2007, 16:01) ... 15.6.2007, 15:38 vladun просто надо признать, что у ДАнфосса самый солидны... 15.6.2007, 16:05 Kass У подольского завода швейных машин огромный опыт п... 15.6.2007, 16:38 Макс А другие, которые до этого работали в Сименсах и Х... 15.6.2007, 18:36 Kass Цитата(Макс @ 15.6.2007, 19:36) А другие,... 15.6.2007, 19:16 Макс Но не всегда позитивный. Просто переход из Сименса... 15.6.2007, 19:33 Kass Цитата(Макс @ 15.6.2007, 20:33) Если фина... 15.6.2007, 19:49 Игорь Борисов Цитата(Макс @ 15.6.2007, 20:33) Но не все... 15.6.2007, 19:51  Kass Цитата(Игорь Борисов @ 15.6.2007, 20:51) ... 15.6.2007, 19:58
2 страниц
1 2 >
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|