> Автоматическая система пожарной сигнализации котельных
tristan
сообщение 1.6.2007, 0:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8125



Здасте!
Вот такой возник вопрос.
По Снипу "35-76Котельные установки" помещение котельного зала относится к категории Г. Это (забыл какой именно норматив), вроде как, освобождает от установки в этом помещении пожарных извещателей. Опять же, слышал от бывалых следующее: если есть пожарная нагрузка в помещении, то все равно нужно устанавливать извещатели, незаваисимо от категории и руководствоваться НПБ88-2001. Т.е. если в помещении категории "Г" в проекте не присутствуют извещатели, то это нужно подтверждать расчетами отсутствия тепловой нагрузки.
В НПБ 88-2001 есть п.12.7 который говорит об установке не менее двух пож извещателей в помещении, но есть "хитрые" п.13.1,2,3 которые увеличивают минимальное количество извещателей в помещении до трех, плюс сокращают расстояния между извещателями в двое тех, которые указаны в таб 5-8 НПБ88-2001.
Можно, конечно, сдури в проекте ,в соответствии с выше перечисленным, поставить кучу извещателей, но может есть компромисс. Чтобы не пришлось потом получив замечания пож. инспектора все переделывать.
Может у кого есть мысли по этому поводу, или личный опыт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- tristan   Автоматическая система пожарной сигнализации котельных   1.6.2007, 0:17
- - Kost_Alex   Согласно НПБ 110-03 п 1.4 (если не ошибаюсь) пожар...   4.6.2007, 20:58
- - tristan   Огромное спасибо за ответ. Но, опять же, согласно...   6.6.2007, 22:11
- - Сергей Долганов   ЦитатаЧто-то я в описаниях на ППКОП (применяем обо...   7.6.2007, 16:30
- - Kost_Alex   Вообще считается, что если оборудование отключаетс...   7.6.2007, 22:12
- - olesya_sn80   Люди а что такое адресно-аналоговое оборудование?   20.6.2007, 13:36
|- - B747   Цитата(olesya_sn80 @ 20.6.2007, 13:36) Лю...   20.6.2007, 15:07
- - Dmitry K.   Цитата(olesya_sn80 @ 20.6.2007, 14:36) 13...   18.7.2007, 7:48
- - 777   неправильно вы тут насоветовали человеку существую...   12.6.2008, 16:56
|- - dpv2005   Цитата(777 @ 12.6.2008, 16:56) неправильн...   4.2.2011, 16:24
- - micconen   В НПБ 110-03 нет указания чего делать с помещениям...   16.6.2008, 6:37
- - AndreyM   Цитата(tristan @ 1.6.2007, 0:17) 127834В ...   4.7.2008, 12:06
- - micconen   ЦитатаЧто-то не нашёл я в этих пунктах ничео про 3...   10.7.2008, 6:44
- - ржавый гвоздь   Простите, можно узнать поподробней о письмах ВНИИП...   16.1.2009, 10:57
- - вадя_1000   В помещениях котельных без персонала нужно делать ...   10.2.2009, 16:03
|- - Maskwin   Хотелось бы уточнить вопрос: каким нормативным док...   25.1.2011, 12:28
- - fetisow   Цитатасуществуют письма ГУП МЧС РФ и ВНИИПО о том...   16.1.2012, 19:09
- - СИД   Прочтите ст.5 123 ФЗ и у Вас отпадет желание читат...   18.1.2012, 9:17


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 18:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных