Всем привет.
Помогите разобраться как лучше и правильнее сделать вентиляцию.
Здание - административное, с подземной одноэтажной стоянкой. Венткамера на венитиляцию стоянки расположена в ней же. На каждом этаже адм. здания есть по 2 помещения (в середине здания) с прит.-выт. установками общеобменной вентиляции (для здания). Шахты общеобменной от здания и дымоудаления от стоянки проходят через всё здание на кровлю. Проблема в том, что архитекторы не дают места и предлагают расположить их на расстоянии 0,5 м друг от друга. Следовательно, ВКРМ дым. я поставить не могу. У нас расчетная температура -40. Хочу попросить сделать венткамеру на кровле (эксплуатируемая). Незнаю какой лучше вентилятор выбрать и каким образом мне лучше развести все шахты ( дымоудаление, П и В общеобменной ). Я уже с этими высотами запуталась. Нигде не могу найти расстояния по горизонтали ( а может просто просмотрела).
Вот такая каша у меня в голове. Если кто-то что-нибудь понял helpsmilie.gif

05.06.2007 Уже разобралась. Но возник новый вопрос. Лифт сообщается со стоянкой. выходы из стоянки - на улицу. Есть ворота - 3шт. Без тамбур-шлюзов. Рассчитываю подпор в лифтовые шахты. Нужно ли принимать в расчет расход через ворота?

Сообщение отредактировал oshepkova_julia - 5.6.2007, 10:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- oshepkova_julia   Дымоудаление подземной стоянки   1.6.2007, 7:02
- - ings   Выброс дыма можно вывести во двор на расстоянии не...   6.6.2007, 10:24
- - Vasiatka   Здравствуйте. Вопрос тоже по шахтам дымоудаления. ...   12.7.2007, 10:23
- - Vasiatka   Дозвонился только до Роспотребнадзора, где мне хот...   16.7.2007, 12:20
- - Слободчиков Валентин   СНиП 41-01-2003 п.8.10 г) выброс продуктов горения...   16.7.2007, 20:53
|- - speed   Цитата(Слободчиков Валентин @ 16.7.2007, 21...   8.8.2007, 17:51
- - ex_promt   ... отдельно стоящая от здания. Расстояние от зда...   8.8.2007, 18:31
- - Зольников Михаил   Сегодня возникло серьезное разногласие с арзитекто...   5.2.2018, 14:54
|- - NOVIK_N   Цитата(Зольников Михаил @ 5.2.2018, 14:54...   5.2.2018, 16:40
|- - ИОВ   Цитата(NOVIK_N @ 5.2.2018, 16:40) В СП 60...   5.2.2018, 18:23
|- - NOVIK_N   Цитата(ИОВ @ 5.2.2018, 18:23) почему Вы т...   5.2.2018, 22:47
- - Зольников Михаил   Если руководствоваться здравым смыслом, то понятно...   5.2.2018, 19:20
|- - ИОВ   Цитата(Зольников Михаил @ 5.2.2018, 19:20...   5.2.2018, 19:52
- - Зольников Михаил   Я шахту дымоудаления уже перенес, до того, как нап...   5.2.2018, 20:51
- - ИОВ   Цитата(NOVIK_N @ 5.2.2018, 22:47) Поговор...   6.2.2018, 0:44
|- - NOVIK_N   Цитата(ИОВ @ 6.2.2018, 0:44) на эксплуати...   6.2.2018, 13:01
|- - ИОВ   Цитата(NOVIK_N @ 6.2.2018, 13:01) Мне тож...   6.2.2018, 14:21
|- - NOVIK_N   Цитата(ИОВ @ 6.2.2018, 14:21) раз стоИт в...   8.2.2018, 12:02
- - Зольников Михаил   ЦитатаКатегорически не согласен. Без техобслуживан...   6.2.2018, 7:41
- - NOVIK_N   Не успокоившись, я советую строителям такие кровли...   8.2.2018, 12:57
|- - NOVIK_N   Цитата(NOVIK_N @ 8.2.2018, 12:57) советую...   9.2.2018, 11:57
|- - ИОВ   Цитата(NOVIK_N @ 9.2.2018, 11:57) Был не ...   10.2.2018, 6:41
- - Зольников Михаил   Просто некоторые эксперты иногда занимают такую по...   8.2.2018, 16:29
|- - NOVIK_N   Цитата(Зольников Михаил @ 8.2.2018, 16:29...   8.2.2018, 18:05
|- - Зольников Михаил   Цитата(NOVIK_N @ 8.2.2018, 20:05) Спасени...   8.2.2018, 18:33
|- - NOVIK_N   Цитата(Зольников Михаил @ 8.2.2018, 18:33...   8.2.2018, 21:17
- - Зольников Михаил   Поступил официальный ответ от Роспотребнадзора, яв...   7.3.2018, 10:07
- - cpt   Про шахты понятно что ничего не понятно. А как быт...   18.1.2019, 17:22


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 22:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных