Abysmo
сообщение 1.6.2007, 10:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Да настоящего момента использовал готовую библиотеку от Wago с алгоритмами управления, но написано там все достаточно топорно: прогрев калорифера до определенного уровня, запуск установки - переключение в режим регулирования температуры воздуха и если упала обратка или сработа термостат - авария с 100% открытием клапана.

Появилась идея всю эту кухню переписать. Сейчас у меня объект где стоит приточно вытяжная установка с рециркуляцией, на вентиляторах притока и вытяжки стоят частотники (управление - перепад давления вентиляторе), рециркуляционные заслонки управляются по датчику углекислого газа. Приточка обслуживает одно единственное помещение.

Касательно алгоритма есть такая идея:
1. Прогрев калорифера организовать в зависимости от температуры наружного воздуха. Где то на форуме в одной из тем эта мысль мелькала, только непонятна реализация - вбивать и интерполировать график зависимости температуры обратки от температуры воздуха или расчет вести по какой-нибудь формуле? Что делать при заниженной температуре подачи воды котельной от стандартных 90С (например осенью, когда возможны заморозки, а отопление "на полную" еще не включили)? Ставить датчики температуры подачи воды и пересчитывать график каждый раз?

2. При отклонении температуры обратной воды от расчетного значения по графику:
А) Отключаем подмес наружного воздуха - переводим систему на 100% рециркуляцию.
Б) Если не помогло, переключаемся в режим поддержания температуры обратной воды, жертвуя температурой приточного воздуха.
В) Если не помогло, снижаем расход воздуха через калорифер частотниками.
Г) Если не помогло или сработал термостат защиты от заморозки - останавливаем систему, открываем клапан и ждем повышения обратки, после этого переходим в стояночный режим.

3. В стояночном режиме держим температуру обратки на минимальном уровне, управляя клапаном.

Что еще можно "нафаршировать" в алгоритме? Как реализую - обещаю кусочек библиотеки для CoDeSys выложить wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Abysmo   Алгоритм управления теплообменником нагрева   1.6.2007, 10:24
- - Fanat   Цитата1. Прогрев калорифера организовать в зависим...   1.6.2007, 10:49
- - ttt   По п.1 согласен с Фанатом По п.2 не совсем согласе...   1.6.2007, 11:06
- - Abysmo   Да, в режиме аварии / стояночном режиме планируетс...   1.6.2007, 11:22
|- - Nick   Цитата(Abysmo @ 1.6.2007, 12:22) Да, в ре...   1.6.2007, 11:29
- - Abysmo   ЦитатаИнфу отправил... Отправил, да не ту   1.6.2007, 11:35
- - Сергей Долганов   Алексею уже рассказывал, повторюсь. Обратку по гра...   1.6.2007, 11:36
|- - Nick   Цитата(Сергей Долганов @ 1.6.2007, 12:36)...   1.6.2007, 11:54
|- - Fanat   Цитата(Сергей Долганов @ 1.6.2007, 12:36)...   1.6.2007, 12:16
- - Abysmo   ЦитатаАлексею уже рассказывал, повторюсь. Обратку ...   1.6.2007, 11:54
- - Сергей Долганов   Про прогрев калорифера я уже писал. Имею в эксплуа...   1.6.2007, 12:03
- - Abysmo   ЦитатаНу и если вентиляция должна работать постоян...   1.6.2007, 12:23
- - Сергей Долганов   Не правильно ты меня понял Алексей Прогрев по тем...   1.6.2007, 12:24
- - Abysmo   ЦитатаА прогрев по времени в корне не верен - уста...   1.6.2007, 12:27
|- - mike-altai   Цитата(Abysmo @ 1.6.2007, 16:27) Не, не з...   1.6.2007, 12:59
|- - Kass   Цитата(Abysmo @ 1.6.2007, 13:27) Просто у...   2.6.2007, 11:04
- - Сергей Долганов   Вот уж нафиг такие алгоритмы   1.6.2007, 12:30
- - Abysmo   Это для жадных заказчиков   1.6.2007, 12:53
- - Abysmo   ЦитатаМожно так сделать: до пуска поднимаем уставк...   1.6.2007, 13:04
- - Сергей Долганов   ЦитатаЭто для жадных заказчиков Жадным заказчикам ...   1.6.2007, 13:06
- - Abysmo   ЦитатаИли (как делаю я) сделать поменьше температу...   1.6.2007, 13:32
- - Сергей Долганов   Меньше -15 или больше -15:) В первом случае 30 гра...   1.6.2007, 13:35
- - Abysmo   Очень импирично Хорошо, что не замерзли   1.6.2007, 13:37


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 13:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных