> электрокалорифер, подбор оборудования
Maestro1
сообщение 2.6.2007, 9:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 30.5.2007
Из: ЯНАО, г. Ноябрьск
Пользователь №: 9050



Уважаемые коллеги! Вопрос на засыпку. Сперва ситуация: вентиляция автокомплекса, помещение шоуруума (нынче подпольное название выставочного зала) площадь-объем - 540-2430; примыкает СТО соответственно - 430-1935; далее автомойка с шиномонтажем - 530-2385. Данных по оборудованию, которое будет установлено только, что оно будет. Даже планы пришлось вырисовывать, но это ладно. Заказчик хочет, чтобы в приточных установках использовался электрокалорифер, хотя есть возможность установки водянных. К установке принял четыре притока, забыл над шоуруумом ещё офис 432-1170, так вот смущает мощность электрокалориферов. В шоурууме заложил приточно-вытяжную с рекуперацией, мощность калорифера получилась порядка 90 кВт. Столько же на СТО и мойку, 67 кВт на офис. Температура расчетная для наружного воздуха -46С, отоппериод 278 дней. Имеется ввиду тепловая мощность, может электрическая другая какая-то, смутил меня электрик проектировщик, говорит уровень потребляемой энергии будет "запредельный", плюс кабель заводить. Может кто скажет, посоветует по этому поводу, что-нибудь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Maestro1   электрокалорифер   2.6.2007, 9:31
- - ТТГВ   Расскажите а как Вы посчитали потребление тепла, н...   2.6.2007, 9:41
- - Maestro1   Вы посчитали, наверное, на указанный объем. Из бес...   2.6.2007, 9:54
|- - e.o.l.   Цитата(Maestro1 @ 2.6.2007, 10:54) офис б...   2.6.2007, 12:57
- - e.o.l.   если так, то как вариант (хотя сама по себе идея с...   2.6.2007, 13:05
- - ТТГВ   Тогда все сходится, но на самом деле не большая, т...   3.6.2007, 3:13
- - Maestro1   Рекуператор роторный. Хочу порекомендовать не вклю...   4.6.2007, 5:38
- - Странная Белка   Намучаются они с ротором. Обмерзнет еще как, он пр...   4.6.2007, 12:50
- - Maestro1   Я взял трехкратный и +20. У меня програмка в бейси...   4.6.2007, 14:20
- - vvslava   4. Расход воздуха LНЕ, куб. м/ч, для воздушного ...   4.6.2007, 14:44
- - Странная Белка   Не жирно для шоурума 3хкратный и +20? Там же нет п...   4.6.2007, 15:10
- - Maestro1   +20 по климатическим условиям, +2 градуса при расч...   5.6.2007, 6:08
- - Странная Белка   Это все-таки не совсем гараж. Здесь машинки чистен...   5.6.2007, 9:14
- - MMM   Я беру как выставочный зал 1 крат, в записке пишу,...   5.6.2007, 10:36
- - Maestro1   В записке написать можно, и надеятся, что в экспер...   5.6.2007, 11:00


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 22:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных