Гость_Управдом_*
сообщение 18.10.2004, 15:17
Сообщение #1





Guest Forum






Магистральный трубопровод холодной воды выполнен из стали и проложен по техническому этажу здания в 1998 г. В течение последнего года эксплуатации на трубопроводе выявлено появление нескольких свищей. Замеры разности потенциалов "водопровод"-"земля" показали их положительное значение и постоянство во времени, что позволило сделать вывод об отсутствии влияния блуждающих токов. Интересуют возможные методы борьбы с внутренней коррозией трубопровода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Управдом   Внутренняя коррозия стального водопровода   18.10.2004, 15:17
- - LordN   деаэрация воды, например. установка обратных клапа...   19.10.2004, 19:38
- - Управдом   Спасибо, LordN, за совет. Нам одна организация пр...   20.10.2004, 11:53
- - LordN   честно говоря я не слышал про такие установки, да ...   20.10.2004, 17:41
- - Управдом   Согласен с Вами, LordN - эффективность такой устан...   22.10.2004, 10:39
- - LordN   Цитата(Управдом @ Oct 22 2004, 03:39 PM)Согла...   22.10.2004, 18:34
- - Управдом   Диаметр нашей трубы - 150 мм. Не знаю, используют ...   25.10.2004, 15:05
- - LordN   да, немаленький диаметр, медь такая врядли есть, х...   25.10.2004, 21:00
- - Олег   Медь бывает и диаметром 200,но цена будет как у са...   26.10.2004, 9:29
- - Управдом   Итак, вариантов у нас немного: полипропилен или оц...   26.10.2004, 13:00
- - Олег   Полипропилен однозначно будет дешевле и гораздо те...   26.10.2004, 13:43
- - LordN   исходя из всего сказанного: вам нужно пройтись по...   26.10.2004, 19:43
- - Управдом   Благодарю, LordN и Олег, за реальную помощь. Полез...   27.10.2004, 9:33
- - LordN   Цитата(Управдом @ Oct 27 2004, 02:33 PM)Благо...   27.10.2004, 15:35
- - aurum   Я так думаю, что дешевле будет разобраться с причи...   7.1.2005, 23:31
- - Армен   Цитата(Управдом @ Oct 25 2004, 15:05 )Диаметр...   8.11.2006, 21:02
- - andrey R   ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ СНиП ...   8.11.2006, 23:12
- - Alex_   Системы из оцинкованных труб корродируют возле сва...   9.11.2006, 12:52
- - andrey R   Варить оцинковку - варварство, согласен. И 150 тру...   9.11.2006, 13:04
- - OlgaO   Цитата(Alex_ @ Nov 9 2006, 12:52 )В Германии ...   9.11.2006, 13:18
- - andrey R   Не для нас - в смысле "не для наших монтажник...   9.11.2006, 13:33
- - Alex_   Есть такие фитинги для стальных труб... уплотнение...   9.11.2006, 18:21
- - andrey R   Ссылочки нет? Хорошая вещь, видел. А в инете не на...   9.11.2006, 18:25


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 20:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных