Andrey_V
сообщение 8.6.2007, 16:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106



Всем доброго времени!
Приобрел Альтивар 21, новый продукт для HVAC систем красотищи необычайной rolleyes.gif .
Поскольку начинающий в вопросах настройки данных приборов, прошу помощи. Очень надеюсь на помощь постоянно юзающего ЧП данной фирмы Игоря Борисова!
Итак задача поддерживать постоянное давление после насоса, 1,5 кВт. Максимальное давление, создаваемое насосом (показание манометра при 50 Гц = 4,4 бар на закрытую задвижку). применяется токовый датчик Wika OT-1 0...10 бар.
Все соединил, все проверил - не работает mad.gif , посмотрел у Веспера в инструкции по подключению датчика, оказывается исп. клемма +24 В - токовый вход, в инструкции на ATV21 +идет на ток. вход VIA, а - на общий СС. Пипец bang.gif. Ладно подключил по правильному, начал вроде регулировать. Далее не могу настроить соответствие задающей частоты и выходной обратной связи (сорри если коряво обозвал).
Прикрепил фрагмент инструкции, верхний график находился в рахделе ПИДа, я так понимаю это для масштабирования сигнала, вторая картинка для его согласования. Помогите насттроить все эти коэфициенты, все перепробовал, на каком то режиме добился чтобы задающая частота совпала с выходной, на других заданиях уже полное рассогласования. Также проясните взаимосвязь с П И и Д состовляющих и как они подбираются.
Заранее спасибо!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Фрагмент_инструкции.doc ( 172 килобайт ) Кол-во скачиваний: 145
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Andrey_V   Про Altivar 21   8.6.2007, 16:51
- - Игорь Борисов   Эээээ.... Дык, я их ышо не юзал, что-то мне не пон...   8.6.2007, 17:39
|- - AlexG   А чистые Шнайдеры среди современных серий Альтивар...   8.6.2007, 19:27
- - Игорь Борисов   По Тошибе надо звонить в их представительство... (...   8.6.2007, 20:54
- - Andrey_V   Добрый день, спасибо за советы! Действительно ...   9.6.2007, 8:28
- - AlexG   Если два бара достигаются на частоте 35 Гц, то нет...   9.6.2007, 8:39
|- - Andrey_V   Цитата(AlexG @ 9.6.2007, 9:39) Если два б...   9.6.2007, 12:24
|- - Игорь Борисов   Цитата(Andrey_V @ 9.6.2007, 13:24) Кстати...   9.6.2007, 14:46
||- - Andrey_V   Цитата(Игорь Борисов @ 9.6.2007, 15:46) А...   18.6.2007, 13:34
|- - Igor Filkov   Цитата(Andrey_V @ 9.6.2007, 12:24) Нашел ...   18.6.2007, 15:34
|- - Взводатор   Цитата(Andrey_V @ 9.6.2007, 11:24) 131331...   3.12.2008, 12:44
|- - AlexG   Цитата(Взводатор @ 3.12.2008, 12:44) 3228...   4.12.2008, 5:16
- - Игорь Борисов   Во-во, насос на нижней границе частоты должен выда...   9.6.2007, 10:16
- - vladun   ЦитатаВыставляю около 80% и ... правельно когда пр...   18.6.2007, 13:49
|- - Andrey_V   Цитата(vladun @ 18.6.2007, 14:49) ... ну ...   18.6.2007, 13:58
- - Игорь Борисов   Гы. Для сухого хода надо 60% ставить.., так, обычн...   18.6.2007, 14:56
|- - Andrey_V   Цитата(Игорь Борисов @ 18.6.2007, 15:56) ...   19.6.2007, 8:21
- - vladun   Кто подключал Альтивар 21 к компу через PC_Soft ? ...   26.2.2008, 11:53
- - Ulver   Подскажите, плз, есть ли в сием чуде техники режим...   26.2.2008, 17:13
- - vladun   Внешним таймером - наверно можно, у него самого ве...   26.2.2008, 18:53
- - Ulver   Цитата(vladun @ 26.2.2008, 17:53) 226023В...   27.2.2008, 13:03
- - fuel   Для переключения день/ночь нужен контакт таймера п...   27.2.2008, 16:48
- - Ulver   Цитата(fuel @ 27.2.2008, 15:48) 226361Для...   27.2.2008, 17:34
|- - fuel   Цитата(Ulver @ 27.2.2008, 19:34) 226378Чт...   28.2.2008, 13:45
- - Игорь Борисов   31 - разработка SE, изготавливается на Тошибе, 21 ...   4.12.2008, 11:00
|- - poludenny   Цитата(Игорь Борисов @ 4.12.2008, 10:00) ...   4.12.2013, 16:23
- - Взводатор   По совету техподдержки Шнайдера вышел из положения...   5.12.2008, 15:25
- - ppsa   Уважаемые подскажите пожалуйста, могу ли я 31Altiv...   27.12.2008, 12:50
|- - ppsa   Цитата(ppsa @ 27.12.2008, 13:50) 333931Ув...   29.12.2008, 17:23
|- - Михайло   Цитата(ggg__ggg @ 29.12.2008, 0:03) 33423...   29.12.2008, 18:57
|- - Игорь Борисов   Цитата(ppsa @ 29.12.2008, 17:23) 334518ну...   29.12.2008, 19:25
|- - redal   Цитата(ppsa @ 29.12.2008, 18:23) ну ниужт...   20.10.2009, 8:37
- - ggg__ggg   В тему ветки. Пришлось столкнуться с ATV 31, и воз...   27.12.2008, 14:43
|- - Михайло   Цитата(ggg__ggg @ 27.12.2008, 17:43) 3339...   28.12.2008, 4:18
- - ggg__ggg   Именно так, один аналоговый выход и заведен на кон...   28.12.2008, 9:46
- - Михайло   ггг__ггг: Поясните, что значит "холостой ход...   28.12.2008, 20:39
- - ggg__ggg   Обратная связь - датчик давления. Привод поддержив...   28.12.2008, 21:03
- - ggg__ggg   Если бы была возможность иметь на контроллере 2 вы...   29.12.2008, 19:05
- - poludenny   Перед тем как читать инструкцию, а затем программи...   20.10.2009, 19:52
- - Den333   Добрый день, Аа как Вы подключили датчик. У меня ...   30.11.2013, 2:54
- - Den333   Цитата(Den333 @ 30.11.2013, 2:54) Добрый ...   6.12.2013, 20:00


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 12:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных