Насыров Михаил
сообщение 12.6.2007, 13:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 17.11.2006
Из: Малоярославец
Пользователь №: 4781



Уважаемые господа!
Хотелось бы послушать Ваше мнение, и подсказать мои огрехи в принципиальной схеме.
Заранее благодарен.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  принципиальная_схема_котельной.dwg ( 81,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4195
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Насыров Михаил   Принципиальная схема котельной   12.6.2007, 13:47
- - tgv   котельная без котла? на подпитку, аж 2 насоса, не...   13.6.2007, 7:26
- - Насыров Михаил   Спасибо, что хоть кто-то ответил. Котел есть, смот...   13.6.2007, 9:24
- - losь   а зачем на теплые полы столько контуров при одном ...   13.6.2007, 10:24
|- - ГОСТь   Цитата(losь @ 13.6.2007, 11:24) а зачем н...   19.6.2007, 17:57
- - tgv   на подпитку вообще никогда насос не ставил, обычно...   13.6.2007, 11:11
- - Насыров Михаил   Товарищи! Я не про то, как обозначается котел,...   13.6.2007, 16:46
- - losь   Не уверен, что у меня все правильно, ну как вариан...   13.6.2007, 18:12
- - tgv   одна из схем   14.6.2007, 7:41
- - НДМГ   ИМХО. По чертежу поста №1, я бы обратил внимание н...   15.6.2007, 16:30
- - Насыров Михаил   Уважаемый Дмитрий (losь), для Вас:   18.6.2007, 22:57
- - НДМГ   По последнему чертежу - нет насоса до гребенки, не...   19.6.2007, 15:05
- - asl   Внесу свою лепту Котельная загородного дома Кстати...   19.6.2007, 16:22
- - losь   Цитата(ГОСТь @ 19.6.2007, 18:57) не согла...   25.6.2007, 10:06
|- - ГОСТь   Цитата(losь @ 25.6.2007, 11:06) регулиров...   26.6.2007, 18:11
- - Сантехник   "По идее" да. Зайдите скажем на http://w...   3.7.2007, 14:11
- - Maxxxxx   Мне на днях дали на рассмотрение схему обвязки кот...   14.11.2008, 12:13
- - Владимир К.   Схема конечно не отличается качеством. 1. На ветка...   14.11.2008, 13:06
- - jota   Это не схема, а картинка.... Не ясно какой котёл. ...   14.11.2008, 13:22
- - Maxxxxx   Вот именно, я её не проектировал... Мне её дали ес...   14.11.2008, 14:05
- - спец   Закажите проект топочной специалисту. Ведь нужны е...   16.11.2008, 1:11
|- - allre   Цитата(спец @ 16.11.2008, 1:11) 315530А п...   21.11.2008, 17:01
- - tgv   да самый главный вопрос, как здесь будет останавли...   21.11.2008, 9:22
- - ВиталийА   Непонятен состав оборудования. Есть маломощные кот...   22.11.2008, 15:11
- - ВиталийА   Вообще минимальный обьем - это принципиалка, план ...   22.11.2008, 17:07
- - Taube   Можете воспользоваться шаблоном котельной. Есть АТ...   22.11.2008, 19:29
- - wolfhound   из принципиального 1. отсутствие защиты котла от ...   24.11.2008, 1:07
- - Maxxxxx   Всем спасибо за ответ. Будем разбираться.   25.11.2008, 13:05
- - kolega   Такая схема не пройдет никакой проверки. Помимо бо...   30.11.2008, 13:29
- - yasama   Посмотрите на этот проект котельной, всё ли в нём ...   17.12.2008, 11:45
- - Машинист   Котлы какие интересные 1) непонятно как осущес...   17.12.2008, 14:43
|- - tiptop   Цитата(Машинист @ 17.12.2008, 14:43) 3296...   17.12.2008, 17:05
- - shadow   В текущее время делаю котельную практически иденти...   17.12.2008, 17:47
- - ruben   1. Нет погодозависимого регулирования нагрузки 2. ...   18.12.2008, 11:25
- - yasama   Спасибо..... Если вам не трудно, плиззззз сделайте...   22.12.2008, 14:53
- - Kass   Господа, может кто подскажет. Суть вот в чем. Есть...   23.12.2008, 1:48
- - Машинист   На верхней схеме у Вас изображена вполне советская...   23.12.2008, 9:17
- - Kass   Ну частотники на СУ1 просит поставить заказчик и е...   23.12.2008, 12:19
- - Машинист   Что-то я не вовремя курить наверное бросил ) 1. У ...   23.12.2008, 16:00
|- - Kass   Цитата(Машинист @ 23.12.2008, 16:00) 3322...   23.12.2008, 22:39
- - tiptop   Странно мне всё это... ...То, что схема котельной ...   23.12.2008, 17:34
- - Машинист   Цитата...То, что схема котельной ставится в зависи...   23.12.2008, 17:46
|- - tiptop   Цитата(Машинист @ 23.12.2008, 17:46) 3323...   23.12.2008, 18:09
- - Машинист   Интересно. Тогда высказывались бы более развернуто...   23.12.2008, 18:19
|- - tiptop   Цитата(Машинист @ 23.12.2008, 18:19) 3324...   23.12.2008, 19:01
- - Машинист   Вы поймите такую вещь Есть температурный график си...   24.12.2008, 11:08
|- - Kass   Цитата(Машинист @ 24.12.2008, 11:08) 3326...   24.12.2008, 12:39
- - Машинист   Много вопросов и все в песочницу Трехходовой к...   25.12.2008, 14:20
- - marat36   По мазуту я не в теме помочь не могу, есть только ...   25.12.2008, 14:59
|- - Kass   Цитата(marat36 @ 25.12.2008, 14:59) 33323...   26.12.2008, 1:05
- - losь   Трехходовые я вам на схеме поставил, ну а посчитат...   25.12.2008, 14:59
- - Машинист   Marat36, не надо удваивать расход через котлы. Над...   25.12.2008, 15:39
- - Машинист   День добрый. Насчет быстроты перехода по виду топ...   26.12.2008, 10:05
|- - Kass   Да вся беда в том, что при такой схеме не удастся ...   26.12.2008, 18:17
|- - tiptop   Цитата(Kass @ 26.12.2008, 18:17) 333797Пр...   27.12.2008, 23:13
- - Kass   Да нет, там все серьезно. На подпитке как и сетевы...   29.12.2008, 19:12
- - Машинист   ЦитатаВот поэтому в первоначальной схеме на циркул...   30.12.2008, 12:30
- - tiptop   По "моей" схеме. Ответ на вопрос ...   30.12.2008, 16:10
- - WhiteShark   Сильно не ибо делаю первый раз такое. Очень хот...   3.12.2009, 11:54
|- - Alex_   Цитата(WhiteShark @ 3.12.2009, 11:54) Сил...   4.12.2009, 12:10
- - Igor Barishpolets   Добавьте циркуляционный насос на контур напольного...   4.12.2009, 11:29
- - st_dir2   можно тоже критики? ввод от цтп, система отопления...   4.12.2009, 11:56
- - Seifer   Дикие разрешения скриншотов. Кушать 5-8Мб рабочего...   4.12.2009, 11:58
- - WhiteShark   to st_dir давайте не будем в одну кучу котлеты и м...   4.12.2009, 12:05
- - WhiteShark   to kdu Спасибо. Но мне интересна моя схема, потому...   4.12.2009, 12:15
- - kdu   Интересно а для чего вам так нужны теплообменники?...   4.12.2009, 12:21
- - WhiteShark   Если вы считаете, что бойлер на 150 л дешевле плас...   4.12.2009, 14:11
- - Igor Barishpolets   Насос необходим для внутренней циркуляции теплонос...   4.12.2009, 14:24
- - WhiteShark   Так ничто не мешает воде течь в контур с теплыми п...   4.12.2009, 15:03
- - tolant   1. ГВС Нужен емкостный нагреваетль или бак акумуля...   4.12.2009, 18:35
- - jota   Цитата(WhiteShark @ 4.12.2009, 13:11) Где...   4.12.2009, 18:40
- - jota   То WhiteShark Если серъёзно, то не надо меня восхв...   4.12.2009, 23:23
|- - WhiteShark   Цитата(jota @ 4.12.2009, 23:23) То, что с...   4.12.2009, 23:52
||- - jota   Цитата(WhiteShark @ 4.12.2009, 22:52) Про...   5.12.2009, 0:01
|- - Ermalex   Цитата(jota @ 4.12.2009, 23:23) Воду в бо...   7.12.2009, 11:21
|- - jota   Цитата(Ermalex @ 7.12.2009, 10:21) Такое ...   7.12.2009, 11:27
|- - Ermalex   Цитата(jota @ 7.12.2009, 11:27) при цирку...   7.12.2009, 12:38
- - slava_pri   Даже было интересно, удастсяа-ли комунибуть убедит...   5.12.2009, 22:00
- - WhiteShark   Собственно аргументов против применения ТО я пока ...   5.12.2009, 22:15
|- - Alex_   Цитата(WhiteShark @ 5.12.2009, 22:15) Соб...   5.12.2009, 23:29
- - jota   Нашёл котельную, которую делал пару лет назад и да...   5.12.2009, 22:27
- - tolant   WhiteShark. Ваша схема не рабочая. Ждем на обсужде...   5.12.2009, 22:28
|- - WhiteShark   Цитата(tolant @ 5.12.2009, 22:28) Ваша сх...   6.12.2009, 12:42
- - slava_pri   На схеме Jota котельная 3,5 на 4,3 .Мы с узлами бы...   5.12.2009, 23:11
- - jota   Не хотел Вас огорчать, но Alex прав - в системе ГВ...   6.12.2009, 18:18
|- - WhiteShark   Цитата(jota @ 6.12.2009, 18:18) Что до сс...   7.12.2009, 9:34
|- - jota   Цитата(WhiteShark @ 7.12.2009, 8:34) Не о...   7.12.2009, 10:44
- - tolant   что вы собственно называете нерабочими схемами? Н...   6.12.2009, 18:32
- - frinetik   Пластинчатый теплообменник, если ставить, то лучше...   7.12.2009, 11:09
- - 813650   Проектирую котельную на 7,2МВт. До этого проектиро...   10.2.2010, 16:54
- - coverart   Нехорошо располагать фильтры на вертикальных участ...   10.2.2010, 17:31
- - Ernestas   813650 температуру в тепловых сетях регулируете кл...   10.2.2010, 18:54
- - К.Д.   Я бы поставил бак запаса исходной воды, поскольку ...   10.2.2010, 21:33
- - Машинист   Горелки RLS - комбинированные газо-дизельные. Резе...   11.2.2010, 12:16
- - accept   По большей части согласен с К.Д., но регулирование...   13.2.2010, 7:51
- - К.Д.   Цитата(accept @ 13.2.2010, 9:51) По больш...   13.2.2010, 20:45
- - A1exP   На котельной в тепловой сети работает насос Д 320-...   14.2.2010, 0:12
- - К.Д.   Чего-то параметры странные. Давление перед всасыва...   14.2.2010, 0:44
- - A1exP   Котел - ДКВР 6,5/13 переведенный в водогрейный реж...   15.2.2010, 21:27
2 страниц V   1 2 >


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 10:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных