Уважаемые господа! Хотелось бы послушать Ваше мнение, и подсказать мои огрехи в принципиальной схеме. Заранее благодарен.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Насыров Михаил Принципиальная схема котельной 12.6.2007, 13:47 tgv котельная без котла?
на подпитку, аж 2 насоса, не... 13.6.2007, 7:26 Насыров Михаил Спасибо, что хоть кто-то ответил.
Котел есть, смот... 13.6.2007, 9:24 losь а зачем на теплые полы столько контуров при одном ... 13.6.2007, 10:24 ГОСТь Цитата(losь @ 13.6.2007, 11:24) а зачем н... 19.6.2007, 17:57 tgv на подпитку вообще никогда насос не ставил, обычно... 13.6.2007, 11:11 Насыров Михаил Товарищи!
Я не про то, как обозначается котел,... 13.6.2007, 16:46 losь Не уверен, что у меня все правильно, ну как вариан... 13.6.2007, 18:12 tgv одна из схем 14.6.2007, 7:41 НДМГ ИМХО. По чертежу поста №1, я бы обратил внимание н... 15.6.2007, 16:30 Насыров Михаил Уважаемый Дмитрий (losь), для Вас: 18.6.2007, 22:57 НДМГ По последнему чертежу - нет насоса до гребенки, не... 19.6.2007, 15:05 asl Внесу свою лепту
Котельная загородного дома
Кстати... 19.6.2007, 16:22 losь Цитата(ГОСТь @ 19.6.2007, 18:57) не согла... 25.6.2007, 10:06 ГОСТь Цитата(losь @ 25.6.2007, 11:06) регулиров... 26.6.2007, 18:11 Сантехник "По идее" да. Зайдите скажем на http://w... 3.7.2007, 14:11 Maxxxxx Мне на днях дали на рассмотрение схему обвязки кот... 14.11.2008, 12:13 Владимир К. Схема конечно не отличается качеством.
1. На ветка... 14.11.2008, 13:06 jota Это не схема, а картинка....
Не ясно какой котёл. ... 14.11.2008, 13:22 Maxxxxx Вот именно, я её не проектировал... Мне её дали ес... 14.11.2008, 14:05 спец Закажите проект топочной специалисту. Ведь нужны е... 16.11.2008, 1:11 allre Цитата(спец @ 16.11.2008, 1:11) 315530А п... 21.11.2008, 17:01 tgv да самый главный вопрос, как здесь будет останавли... 21.11.2008, 9:22 ВиталийА Непонятен состав оборудования. Есть маломощные кот... 22.11.2008, 15:11 ВиталийА Вообще минимальный обьем - это принципиалка, план ... 22.11.2008, 17:07 Taube Можете воспользоваться шаблоном котельной. Есть АТ... 22.11.2008, 19:29 wolfhound из принципиального
1. отсутствие защиты котла от ... 24.11.2008, 1:07 Maxxxxx Всем спасибо за ответ. Будем разбираться. 25.11.2008, 13:05 kolega Такая схема не пройдет никакой проверки. Помимо бо... 30.11.2008, 13:29 yasama Посмотрите на этот проект котельной, всё ли в нём ... 17.12.2008, 11:45 Машинист Котлы какие интересные
1) непонятно как осущес... 17.12.2008, 14:43 tiptop Цитата(Машинист @ 17.12.2008, 14:43) 3296... 17.12.2008, 17:05 shadow В текущее время делаю котельную практически иденти... 17.12.2008, 17:47 ruben 1. Нет погодозависимого регулирования нагрузки
2. ... 18.12.2008, 11:25 yasama Спасибо.....
Если вам не трудно, плиззззз сделайте... 22.12.2008, 14:53 Kass Господа, может кто подскажет. Суть вот в чем. Есть... 23.12.2008, 1:48 Машинист На верхней схеме у Вас изображена вполне советская... 23.12.2008, 9:17 Kass Ну частотники на СУ1 просит поставить заказчик и е... 23.12.2008, 12:19 Машинист Что-то я не вовремя курить наверное бросил )
1. У ... 23.12.2008, 16:00 Kass Цитата(Машинист @ 23.12.2008, 16:00) 3322... 23.12.2008, 22:39 tiptop Странно мне всё это...
...То, что схема котельной ... 23.12.2008, 17:34 Машинист Цитата...То, что схема котельной ставится в зависи... 23.12.2008, 17:46 tiptop Цитата(Машинист @ 23.12.2008, 17:46) 3323... 23.12.2008, 18:09 Машинист Интересно. Тогда высказывались бы более развернуто... 23.12.2008, 18:19 tiptop Цитата(Машинист @ 23.12.2008, 18:19) 3324... 23.12.2008, 19:01 Машинист Вы поймите такую вещь
Есть температурный график си... 24.12.2008, 11:08 Kass Цитата(Машинист @ 24.12.2008, 11:08) 3326... 24.12.2008, 12:39 Машинист Много вопросов и все в песочницу
Трехходовой к... 25.12.2008, 14:20 marat36 По мазуту я не в теме помочь не могу, есть только ... 25.12.2008, 14:59 Kass Цитата(marat36 @ 25.12.2008, 14:59) 33323... 26.12.2008, 1:05 losь Трехходовые я вам на схеме поставил, ну а посчитат... 25.12.2008, 14:59 Машинист Marat36, не надо удваивать расход через котлы.
Над... 25.12.2008, 15:39 Машинист День добрый.
Насчет быстроты перехода по виду топ... 26.12.2008, 10:05 Kass Да вся беда в том, что при такой схеме не удастся ... 26.12.2008, 18:17  tiptop Цитата(Kass @ 26.12.2008, 18:17) 333797Пр... 27.12.2008, 23:13 Kass Да нет, там все серьезно. На подпитке как и сетевы... 29.12.2008, 19:12 Машинист ЦитатаВот поэтому в первоначальной схеме на циркул... 30.12.2008, 12:30 tiptop По "моей" схеме.
Ответ на вопрос ... 30.12.2008, 16:10 WhiteShark Сильно не ибо делаю первый раз такое. Очень хот... 3.12.2009, 11:54 Alex_ Цитата(WhiteShark @ 3.12.2009, 11:54) Сил... 4.12.2009, 12:10 Igor Barishpolets Добавьте циркуляционный насос на контур напольного... 4.12.2009, 11:29 st_dir2 можно тоже критики?
ввод от цтп, система отопления... 4.12.2009, 11:56 Seifer Дикие разрешения скриншотов. Кушать 5-8Мб рабочего... 4.12.2009, 11:58 WhiteShark to st_dir
давайте не будем в одну кучу котлеты и м... 4.12.2009, 12:05 WhiteShark to kdu
Спасибо. Но мне интересна моя схема, потому... 4.12.2009, 12:15 kdu Интересно а для чего вам так нужны теплообменники?... 4.12.2009, 12:21 WhiteShark Если вы считаете, что бойлер на 150 л дешевле плас... 4.12.2009, 14:11 Igor Barishpolets Насос необходим для внутренней циркуляции теплонос... 4.12.2009, 14:24 WhiteShark Так ничто не мешает воде течь в контур с теплыми п... 4.12.2009, 15:03 tolant 1. ГВС Нужен емкостный нагреваетль или бак акумуля... 4.12.2009, 18:35 jota Цитата(WhiteShark @ 4.12.2009, 13:11) Где... 4.12.2009, 18:40 jota То WhiteShark
Если серъёзно, то не надо меня восхв... 4.12.2009, 23:23 WhiteShark Цитата(jota @ 4.12.2009, 23:23) То, что с... 4.12.2009, 23:52  jota Цитата(WhiteShark @ 4.12.2009, 22:52) Про... 5.12.2009, 0:01 Ermalex Цитата(jota @ 4.12.2009, 23:23) Воду в бо... 7.12.2009, 11:21  jota Цитата(Ermalex @ 7.12.2009, 10:21) Такое ... 7.12.2009, 11:27   Ermalex Цитата(jota @ 7.12.2009, 11:27) при цирку... 7.12.2009, 12:38 slava_pri Даже было интересно, удастсяа-ли комунибуть убедит... 5.12.2009, 22:00 WhiteShark Собственно аргументов против применения ТО я пока ... 5.12.2009, 22:15 Alex_ Цитата(WhiteShark @ 5.12.2009, 22:15) Соб... 5.12.2009, 23:29 jota Нашёл котельную, которую делал пару лет назад и да... 5.12.2009, 22:27 tolant WhiteShark.
Ваша схема не рабочая. Ждем на обсужде... 5.12.2009, 22:28 WhiteShark Цитата(tolant @ 5.12.2009, 22:28) Ваша сх... 6.12.2009, 12:42 slava_pri На схеме Jota котельная 3,5 на 4,3 .Мы с узлами бы... 5.12.2009, 23:11 jota Не хотел Вас огорчать, но Alex прав - в системе ГВ... 6.12.2009, 18:18 WhiteShark Цитата(jota @ 6.12.2009, 18:18) Что до сс... 7.12.2009, 9:34  jota Цитата(WhiteShark @ 7.12.2009, 8:34) Не о... 7.12.2009, 10:44 tolant что вы собственно называете нерабочими схемами?
Н... 6.12.2009, 18:32 frinetik Пластинчатый теплообменник, если ставить, то лучше... 7.12.2009, 11:09 813650 Проектирую котельную на 7,2МВт. До этого проектиро... 10.2.2010, 16:54 coverart Нехорошо располагать фильтры на вертикальных участ... 10.2.2010, 17:31 Ernestas 813650 температуру в тепловых сетях регулируете кл... 10.2.2010, 18:54 К.Д. Я бы поставил бак запаса исходной воды, поскольку ... 10.2.2010, 21:33 Машинист Горелки RLS - комбинированные газо-дизельные. Резе... 11.2.2010, 12:16 accept По большей части согласен с К.Д., но регулирование... 13.2.2010, 7:51 К.Д. Цитата(accept @ 13.2.2010, 9:51) По больш... 13.2.2010, 20:45 A1exP На котельной в тепловой сети работает насос Д 320-... 14.2.2010, 0:12 К.Д. Чего-то параметры странные. Давление перед всасыва... 14.2.2010, 0:44 A1exP Котел - ДКВР 6,5/13 переведенный в водогрейный реж... 15.2.2010, 21:27
2 страниц
1 2 >