Нам смонтировали вентиляцию. Мы посмотрели и нашли массу замечаний. А может это сегодня так принято? Хочу спросить у коллег, может существуют европравила на монтаж вентиляции?
Ну, представьте себе, короба из оцинковки, которые подвешены не на подвесках и хомутах, а на перфоленте, прикрученной к телу коробов самсорезами. Тогда, по логике, нарушается требование правил о том, чтобы вентканалы были герметичного исполнения. Саморезы неизбежно будут откручиваться от вибрации и температурных колебаний, появятся подсосы. Более того, все коммуникации (трубки и кабели) монтажники прилепили теми же перфолентами на сами короба, что совсем уж никуда не гоже на наш взгляд. Можно допустить, что саморез работает по такому физико-механическому закону, который не допускает раскручивание, но лепить трубки на короба совсем уж преступление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Валко   Как монтировать короба?   10.10.2005, 7:36
- - Ford-M   Любезнейший !! А кто формировал техническо...   10.10.2005, 10:19
- - Pesok   Вы конечно в принципе правы, но к сожалению это не...   10.10.2005, 10:51
- - Тёма   Я думаю, что господин "Валко" прав. Запл...   10.10.2005, 11:50
- - M55   Посмотрите Пособие по производству и приёмке работ...   10.10.2005, 12:06
- - Ford-M   :wacko: То есть у Вас намечается: приемка недостат...   10.10.2005, 13:23
- - Pesok   Цитата(Тёма @ Oct 10 2005, 12:50 )Я думаю, чт...   10.10.2005, 14:01
- - Валко   А я что, должен был в техзадании указыавать способ...   11.10.2005, 7:23
- - KVD   А в чем проблема? воздухонагреватель перед вентиля...   11.10.2005, 9:00
- - vados7   Кстати вот и СНиП по нему можно обосновать замечан...   11.10.2005, 9:08
- - Pesok   Цитата(Валко @ Oct 11 2005, 08:23 )А я что, д...   17.10.2005, 11:25
- - Chebik   Цитата(Валко @ Oct 10 2005, 08:36 )Нам смонти...   24.10.2005, 22:04
- - lukkas   А вообще все очень странно: Если у вас короба кру...   26.10.2005, 9:24
- - БогачЕлена   Кстати по поводу коммуникаций (СНиП 2.04.05-91*, п...   28.10.2005, 13:00


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 5:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных