Uty Расчет калорифера 14.6.2007, 15:05 and82 Офис, стоянка, бассейн ..............???? 14.6.2007, 15:16 Shiling Для расчета можно посмотреть справочник проектиров... 14.6.2007, 16:06 Странная Белка Была уже такая тема про расход тепла. Q(Вт)=0.336*... 14.6.2007, 16:13 ings Только обратите внимание, что коэффициент в этой ф... 14.6.2007, 16:39![]() romion Цитата(ings @ 14.6.2007, 16:39) Кстати, п... 14.6.2007, 17:31 Uty Цитата(Shiling @ 14.6.2007, 19:06) Для ра... 15.6.2007, 6:54![]() Shiling Цитата(Uty @ 15.6.2007, 10:24) Спасибо за... 15.6.2007, 11:37 tgv примерно 170 кВт, при внутренней температуре 20 гр... 15.6.2007, 7:41 Вован (Киев) А я 181,5 кВт насчитал 15.6.2007, 10:41 DvaUdara по правильному - надо считать используя массовый р... 15.6.2007, 21:03 mik29 Именно так в строительном институте учили! ))) 19.6.2007, 18:18