Гость__Oleg__*
сообщение 15.6.2007, 10:02
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте. Я уже задавал данный вопрос на форуме dwg, но форум имеет немного другую направленность. Посоветовали форум по ВК.

Немного предистории:

При прокладке системы внутреннего водоснабжения частного 2х этажного дома были использованы металлопластиковые трубы диаметром 16 мм.
Давление воды в системе регулируется станцией и поддерживается 1.8-2.8 атмосферы. При давлении ниже 1.8 автоматически включается насос и доводит до 2.8 атм.
В систему запитаны 2 водонагревателя х 80 литров.

Металлопластиковые трубы имеют изгибы под прямым углом, между собой соеденены с помощью механических соединений (фитингов).

Сделаю ударение что к внутрянку прокладывали не специалисты. И не местные, а заезжие рабочие - гипсокартонщики

Затем новый человек, который подключал воду от источника к внутренней системе огорчил следующим:
1. Металлопластиковые трубы не надежны.
2. В местах изгиба под прямым углом возможно появление течи.
3. В местах механических соеденений возможны разрывы тем более при "гуляющем" давлении 1.8-2.8 атм => мокрые стены и сгоревший насос.
4. Расширяющаяся жидкость из-за работы водонагревателей может создать давление более 2.8 атм.
4. Прослужат около 3-5 лет

Вроде особо ничего страшного но трубы уже зашиты гипсокартоном!!! Гипсокартон не шпаклеван.

Думаю оставить так или заменить металлопластиковые трубы на экопластиковые с паянными соеденениями. Естественно со снятием и обратной установкой гипсокартона пока не поздно. Экопластик по словам человека более надежен и паянные стыки более надежны и держит до 12 атмосфер расчитан порядка на 50 лет.


Буду очень рад услышать любое мнение.
P.S. Жена проектировщик ВК но четкого ответа я от нее не услышал. smile.gif

С ув. Олег.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- _Oleg_   Надежность металлопластиковых труб   15.6.2007, 10:02
- - AlexStar   Ставьте регулятор давления КФРД на каждом отводе в...   15.6.2007, 10:14
- - Михаил I   Проблема с насосом решится установкой мембранного ...   15.6.2007, 10:28
- - Vict   Цитата(_Oleg_ @ 15.6.2007, 10:02) 1. Мета...   15.6.2007, 11:02
- - AlexStar   А кто-нибудь слышал ещё о таких проблемах: 1. На с...   15.6.2007, 11:07
|- - Михаил I   Цитата(AlexStar @ 15.6.2007, 14:07) 2. Из...   15.6.2007, 13:17
|- - TimVic   Цитата(AlexStar @ 15.6.2007, 12:07) А кто...   15.6.2007, 13:36
|- - Михаил I   Цитата(TimVic @ 15.6.2007, 16:36) - если ...   15.6.2007, 13:47
|- - TimVic   Цитата(Михаил I @ 15.6.2007, 14:47) Что р...   15.6.2007, 16:11
- - Vict   AlexStar, куча инфы по МП в инете...   15.6.2007, 11:22
- - AlexStar   как говорится, на заборе тоже написано. Хочется ус...   15.6.2007, 12:43
- - Оператор   Хозяин поста сам нашел оптимальное решение. Эко тр...   15.6.2007, 13:37
- - Сантехник   Были проблемы когда недотягивал обжимные фитинги. ...   15.6.2007, 14:05
- - _Oleg_   Спасибо большое. Не ожидал что так быстро получу ...   15.6.2007, 14:20
- - andrey R   Мдя... Ладно, в виде исключения язвить не буду, ...   15.6.2007, 14:31
- - Сантехник   А нафлудим и без затравки нам не в падлу На счет ...   15.6.2007, 14:53
- - Сантехник   Может там санузел 1,5 на 2 и чего там изоляцией п...   15.6.2007, 14:59
- - andrey R   Косяки на металлопласте сразу не все проявляются, ...   15.6.2007, 15:13
- - Сантехник   Отводы   15.6.2007, 15:20
- - Сантехник   Уголки elbow А че в 5 см пространстве без открыто...   15.6.2007, 15:25
|- - andrey R   Цитата(Сантехник @ 15.6.2007, 16:25) Угол...   15.6.2007, 15:45
- - _Oleg_   Между гипсокартоном и наружной стеной слой утеплит...   15.6.2007, 15:35
|- - Vict   Цитата(_Oleg_ @ 15.6.2007, 15:35) Между г...   15.6.2007, 15:50
- - Ewgen   насчет металопласта: От хмурых монтажников слышал...   15.6.2007, 16:30
- - Serg Ivanov   Металопластиковые трубы гнуться нормально хоть об ...   15.6.2007, 18:12
- - andrey R   Ну да. Но вопрошавший сказал про "очень прямы...   15.6.2007, 18:15
- - _Oleg_   Большая благодарность всем ответившим. (andrey R, ...   16.6.2007, 12:37
- - andrey R   Ну что ж, удачи Вам! Решения, насколько я мог...   16.6.2007, 14:48
- - Сантехник   Андрею Не разглядеть что за фитинг экопласт или же...   18.6.2007, 9:07
- - andrey R   Да не, я не понял, о каких углах Вы толкуете - для...   18.6.2007, 9:11
- - Сантехник   Проехали   18.6.2007, 9:57
- - Ewgen   Такая? вот:   18.6.2007, 13:37
- - Murka   Подскажите пожалуйста, а можно стояки в 4-х этажно...   20.6.2007, 16:00
- - Awarija   почему нельзя-то? Я делала. Все работает. креплени...   20.6.2007, 16:33
- - Сантехник   Подумалось а хотелось бы жить в доме с водопроводо...   20.6.2007, 17:20
- - Ewgen   ну это врядли. просто если полипропилен полетит то...   20.6.2007, 17:24


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 22:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных