> ВЫБОР ТЕПЛООБМЕННИКА, расчет тепловой нагрузки для теплообменника
basilio
сообщение 15.6.2007, 14:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 12.4.2007
Из: Гомель
Пользователь №: 7089



прошу прощения за безграмотность. Необходима консультация: при реконструкции ЦТП заменяется теплообменник ГВС. Как определить тепловую нагрузку для расчета теплообменника? При суммировании расчетных нагрузок жилых домов получается значение, по которому пластинчатый теплообменник по габаритам превышает старый кожухотрубный, знакомый проектант говорит, что расчетные нагрузки суммируются с коэффициентом одновременности, что в итоге дает число гораздо меньшее, чем в первом случае. Но ведь расчетные нагрузки по каждому дому уже считаются с коэффициентом одновременности?

Сообщение отредактировал basilio - 15.6.2007, 14:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- basilio   ВЫБОР ТЕПЛООБМЕННИКА   15.6.2007, 14:41
- - Alex_   При реконструкции есть прекрасный критерий для про...   15.6.2007, 22:40
- - borm   А как вы вообще считали пластинчатый ТО и какой хо...   16.6.2007, 8:40
- - basilio   расчетные нагрузки по домам определялись специализ...   16.6.2007, 9:28
- - borm   Хорошо, тогда проверте на основании тех нагрузок к...   16.6.2007, 13:20
- - basilio   проверить, пересчитать - это все конечно интересно...   16.6.2007, 15:54
- - borm   Скажите как работало цтп до реконструкции? Количес...   16.6.2007, 21:25
- - basilio   на работу ЦТП жалоб потребителей не было. схема 2-...   18.6.2007, 8:04
- - Yaushev   посчитал по программе пластинчатый то на ГВС на 5 ...   18.6.2007, 9:57
- - basilio   согласно снипа:"11.12*. Число водо-водяных во...   18.6.2007, 11:22
- - basilio   понял. итого - два теплообменника на 1.75 гкал/ч к...   18.6.2007, 11:43
- - Yaushev   в таком случае они совсем не большие будут по разм...   18.6.2007, 12:40
- - borm   Дык есть разные ТО а подбираются они на общую нагр...   18.6.2007, 12:45
- - Yaushev   2 borm у моноблоков есть существенный минус: их п...   18.6.2007, 12:59
- - zyUKR1   Если вас пугают размеры пластинчатых ТО. Можете по...   18.6.2007, 14:28
- - basilio   спасибо всем! ситуяйцыя прояснилась.   18.6.2007, 14:46
- - Yaushev   главное купить польский правильно, а то в Москве (...   18.6.2007, 16:16


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 1:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных