> Глючат, горят частотники LENZE tmd
ZPavel
сообщение 19.6.2007, 19:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 15.4.2007
Пользователь №: 7155



У нас есть две отсадочных машины. На них на привод каретки стоят частотники тмд на 0.75, двигатели на 0.37. Работают с секундным интервалом, секунду в прямом направлении с частотой 54 герца, потом обратно опять 54 герца. Я уже как-то жаловался на непонятную ошибку о замыкании на землю, советовали проверить заземление и проводку. Часто выскакивает перегруз двигателя, или просто виснет (горят черточки, и все). Если поставить время разгона и торможения по 0.1 сек – вышибает часто, если 0.5 – пореже. На днях вообще выбило ОС2 и все, только даешь пуск двигателю, выбивает ОС2, в общем, сдох частотник. Немного раньше, поменяли на одной машине на smd – уже месяц работает нормально, ни одного сбоя. В чем причина, кто знает? Что есть такого в tmd, что ему мешает работать с частым реверсом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ZPavel   Глючат, горят частотники LENZE tmd   19.6.2007, 19:50
- - Kass   Время 0.1 сек - это жесть. Вы как себе это предста...   19.6.2007, 20:42
- - ZPavel   Если поставить поболе, то каретка выйдет за ограни...   19.6.2007, 22:13
- - Kass   У вас на останов двигателя поступает команда. Если...   19.6.2007, 22:40
- - Игорь Борисов   ИМХО, Вам вообще лучше поставить серворприводы с н...   20.6.2007, 0:51
- - Сергей Бондаренко   Есть такое чувство что Вы уважаемый не соизволили ...   20.6.2007, 6:27
- - vladun   а по-моему надо взять двигуны немного с запасом, в...   20.6.2007, 8:57
- - ZPavel   Я тоже говорил с производителем отсадочных машин о...   20.6.2007, 17:52
- - Kass   Он абсолютно прав.   20.6.2007, 17:57
- - ZPavel   Повторяю вопрос. Что есть такого в tmd, что ему ме...   20.6.2007, 18:34
|- - Kass   Цитата(ZPavel @ 20.6.2007, 19:34) Повторя...   20.6.2007, 18:46
- - ZPavel   Причем тут векторное управление, оно у нас выключе...   21.6.2007, 17:55
- - Kass   Тогда надо смотреть настройки. У вас какие парамет...   21.6.2007, 21:03
- - ZPavel   Защита по токам только на максимум, а остальное за...   21.6.2007, 21:28
- - Kass   Не может быть. Вы же сами писАли, что время тормож...   21.6.2007, 23:12
- - Сергей Бондаренко   Господа, Вы о чем спорите! Издеваться так ска...   26.6.2007, 18:51
|- - Kass   Цитата(Сергей Бондаренко @ 26.6.2007, 19...   26.6.2007, 18:57
- - ZPavel   Ставил tmd не я, а фирма производитель оборудовани...   27.6.2007, 16:59
- - Kass   Цитата(ZPavel @ 27.6.2007, 17:59) Ставил ...   27.6.2007, 21:03


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 0:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных