Добрый день, уважаемые коллеги!
Запроектирован мех. приток в жилом доме одним из проектных институтов.
Каждый этаж обслуживает канальная приточка производительностю L=720м.куб/ч. (на 5 квартир). Трассировка воздуховодов - по коридору. Место утстановки приточки - за подвесным потолком тамбура перед лестницей типа Н-1. В лестницу типа Н-2 предусмотрен подпор воздуха при пожаре, из коридора на каждом этаже - принудительное дымоудаление.
Нужно ли ставить пожарный клапан перед приточной решеткой в каждой квартире?
Вот что по этому поводу говорит родной СНиП 41-01-2003 bestbook.gif :
"7.9.2 Оборудование с расходом 3 тыс. м3/ч и менее допускается устанавливать с учетом требований 7.9.1 в подшивных потолках обслуживаемых помещений, а также в подшивных потолках коридоров при условии установки противопожарных клапанов (кроме помещений в пределах одной квартиры) в местах пересечения воздуховодами стены, разделяющей коридор и обслуживаемое помещение."
Но хотелось бы выслушать ещё несколько мнений, т. к. наши разошлись blink.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- mik29   Мех. приток в квартиры   25.6.2007, 13:46
- - Litvinov   Я бы поставил клапан на пересечении воздуховодом с...   25.6.2007, 15:13
|- - MMM   Цитата(Litvinov @ 25.6.2007, 16:13) Я бы ...   25.6.2007, 15:17
- - mik29   Я тоже так думаю . Тогда получается, по 5 клапан...   25.6.2007, 15:33
- - Litvinov   клапана ставить надо во всех вариантах. Интересно...   25.6.2007, 15:38
- - ex_promt   ОЗК-клапаны ставить не надо, потому что они предус...   25.6.2007, 15:52
|- - Губкин Андрей 2005   Цитата(ex_promt @ 25.6.2007, 16:52) ОЗК-к...   26.6.2007, 7:42
- - mik29   2 Litvinov На каждую квартиру/офис - своя кирпичн...   25.6.2007, 15:56
- - mik29   2 ex_promt Тоже сомневаюсь в огнестойкости пере...   25.6.2007, 16:06
- - ex_promt   Противопожарная преграда не должна иметь проёмов. ...   25.6.2007, 16:25
- - mik29   ЦитатаПротивопожарная преграда не должна иметь про...   25.6.2007, 16:37
- - ex_promt   Обеспечивать огнестойкость строительных конструкци...   25.6.2007, 17:03
- - AndreyNN   А с какого ... норматива он выпишет предписание на...   26.6.2007, 9:07
- - mik29   С недавнего времени сдаем внтсистемы пожарным т. о...   26.6.2007, 10:12


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 9:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных