Добрый день.
Проектирую вентиляцию спортзала (баскетбол, волейбол) F=820м2, V=7000м3. Зрители есть, их 168 чел. Их учитываю как 168*20=3360м3/час периодически.
Архитектор дала, что максимально единовременно в раздевалках при спортзале может находиться 30 чел.
Допустим они все играют, то L=2400м3/ч. Как то мало выходит или нормально? Может что еще надо учитывать? huh.gif
И как вообще в таком помещении организовывать приток и вытяжку. Я думаю, что в верхней части под потолком вытяжку и где то внизу приток. Подскажите, пожалуйста. helpsmilie.gif

P.S. Кондиционера не будет, никому не нужно.
По поиску искала, но не нашла.

Сообщение отредактировал Ольгунчик - 26.6.2007, 9:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ольгунчик   Спорткомплекс   26.6.2007, 9:13
- - AAANTOXA   Итак если вам дали задание - 168 зрителей и 30 спо...   26.6.2007, 9:33
|- - Litvinov   Цитата(AAANTOXA @ 26.6.2007, 9:33) ... Ес...   26.6.2007, 9:38
- - and82   Цитата(Ольгунчик @ 26.6.2007, 10:13) Как ...   26.6.2007, 9:48
- - Ольгунчик   ТЗ нет как такового, заказчик область, они не вкур...   26.6.2007, 10:17
- - and82   У Вас зрителей больше чем спортсменов в 5.5 раз, а...   26.6.2007, 10:28
- - AAANTOXA   а что залы разгорожены? вы не смущайтесь - кондишн...   26.6.2007, 10:29
- - and82   Цитата(AAANTOXA @ 26.6.2007, 11:29) гы гы...   26.6.2007, 10:30
- - Ольгунчик   Отопление вроде не воздушное, впринципе это опять ...   26.6.2007, 10:40
- - Litvinov   Ольгунчик, берите для зимы воздухообмен по нормам ...   26.6.2007, 10:50
- - AAANTOXA   так если зал один то деление на воздух "для з...   26.6.2007, 11:00
- - Ольгунчик   воздухообмен на ассимиляцию тепла, если можно об э...   26.6.2007, 11:38
- - ТГВК   Воздухообмен на ассимиляцию теплоты: 1. Расчет теп...   26.6.2007, 12:30
- - Litvinov   еще Расчет поступления теплоты солнечной радиации...   27.6.2007, 10:02


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 11:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных