Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Пуск ПЧ непосредственно контактором..., т.е. при включенном сигнале ПУСК подаем напряжение
Сергей Бондаренк...
сообщение 27.6.2007, 19:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 236
Регистрация: 12.7.2006
Пользователь №: 3379



Вот интересно ..хотит клиент управлять тремя насосами, есть контроллер с алгоритмом управления переключением двигателей (на поддержание заданного давления в ситеме и их веерного переключения для распределения наработки).
Хотят поставить с небольшими изменениями к каждому насосу ПЧ (да нецелесообразно и дорого, но так хотят, мол с запасом, ох....). Ну и задумал клиент посылать от контроллера сигналы управления не на входы "пуск" частотников а на стоящие в цепи питания ПЧ контакторы. Т.е. типа запускать ПЧ подачей питания на него с заранее замкнутыми клеммами "пуск" на ПЧ.
Вот интересно теперь насколько долго так проработают частотники в режиме включения/отключения их питания. Кто-нибудь эксплуатировал ПЧ в подобном режиме???? И ещё ведь надо датчик давления прикрутить один на все частотники в параллель???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Сергей Бондаренко   Пуск ПЧ непосредственно контактором...   27.6.2007, 19:52
- - Игорь Борисов   Цитата(Сергей Бондаренко @ 27.6.2007, 20...   27.6.2007, 20:35
|- - HasBolla   Цитата(Игорь Борисов @ 27.6.2007, 21:35) ...   28.6.2007, 8:02
- - Kass   Да кто ж так эксплуатировал то? Это ж надо додумат...   27.6.2007, 20:36
- - mike-altai   Цитата(Сергей Бондаренко @ 27.6.2007, 23...   27.6.2007, 20:53
|- - Игорь Борисов   Цитата(mike-altai @ 27.6.2007, 21:53...   27.6.2007, 22:51
|- - Valeriy   Цитата(mike-altai @ 27.6.2007, 20:53...   28.6.2007, 14:00
|- - Сергей Бондаренко   Цитата(mike-altai @ 27.6.2007, 20:53...   9.8.2007, 9:23
- - Mechatron   При частом снятии и подаче напряжения на преобразо...   28.6.2007, 8:03
- - Abysmo   VLT8000 Aqua с дополнительной картой решит все ваш...   28.6.2007, 8:53
- - Сергей Бондаренко   Да Спасибо что поддержали!!! А из про...   28.6.2007, 9:34
|- - NiD   Цитата(Сергей Бондаренко @ 28.6.2007, 9:3...   28.6.2007, 12:11
- - Abysmo   Цитатавозможность резервного питания цепей управле...   28.6.2007, 12:38
- - HasBolla   Цитата(Сергей Бондаренко @ 27.6.2007, 20...   28.6.2007, 14:04
- - Сергей Долганов   Напишите заказчику письмо, что не даете гарантию н...   28.6.2007, 14:09
|- - Сергей Бондаренко   Цитата(Сергей Долганов @ 28.6.2007, 14:09...   28.6.2007, 17:24
- - Сергей Долганов   На моей памяти все соглашались Чаще всего речь шл...   28.6.2007, 17:27
- - Kass   Лично я не работаю по таким заданиям. С удовольств...   28.6.2007, 18:54
- - mich_vk   Любое реле времени решит эту проблему. Будет не та...   28.6.2007, 19:19
|- - Kass   Цитата(mich_vk @ 28.6.2007, 20:19) Любое ...   28.6.2007, 20:11
|- - Игорь Борисов   Цитата(mich_vk @ 28.6.2007, 20:19) Любое ...   28.6.2007, 20:29
|- - Kass   Цитата(Игорь Борисов @ 28.6.2007, 21:29) ...   29.6.2007, 0:23
|- - Игорь Борисов   Цитата(Kass @ 29.6.2007, 1:23) У вас рабо...   29.6.2007, 6:56
|- - Kass   Цитата(Игорь Борисов @ 29.6.2007, 7:56) О...   29.6.2007, 10:03
|- - ScrewDriver   Цитата(Kass @ 29.6.2007, 7:03) Я наблюдал...   29.6.2007, 10:19
- - Abysmo   Делетантов полно вокруг вот и все проблемы...   28.6.2007, 21:19
- - mich_vk   Цитата(Игорь Борисов @ 28.6.2007, 21:29) ...   29.6.2007, 0:27
- - vladun   Ё-мое, тема на пустом месте ... из пальца высосана...   29.6.2007, 11:51
- - Взводатор   Сергей! Была же уже ссылка - http://forum.abok...   29.6.2007, 13:00


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 22:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных