У меня есть такое техзадание: 2 насоса установлены параллельно с обр. клапанами на выходе. Работают по схеме основной-дополнительный. 1-й насос управляется от частотного преобразователя и поддерживает Pвыходное по датчику. 2-й насос управляется плавным пускателем, т.е. в часы пиковых потреблений расход возрастает и 1 насос не справляется. Для увеличения расхода плавно до максимальной скорости разгоряется второй, а первый, если не надо понижает свои обороты. Ну а соответственно если 2 насоса становятся избыточными (т.е. 1-й на минимуме скорости, а давление в норме), то 2-й плавно же останавливается. Вопросы: 1. будут ли работать 2 насоса параллельно с разными напорами, т.е. будет ли это работать вообще с точки зрения гидравлики? 2. делат ли так кто-нибудь и есть ли опыт? Доп. информация: управлять будет свободно программируемый ПЛК, поэтому сложностей с реализацией алгоритма нету. Главное чтобы идея была хорошей. Плизз хелп
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
mich_vk Кстати о насосах 28.6.2007, 19:28 Abysmo Вернее (и дешевле) так:
1. Частотный преобразоват... 28.6.2007, 20:05 Kass С точки зрения гидравлики это работает, но плохо. ... 28.6.2007, 20:09 Игорь Борисов По электрике - все нормально, такие схемы работают... 28.6.2007, 20:21 mich_vk Учитывая что у меня мощности насосов 1.5 кВт рассм... 28.6.2007, 20:57 Игорь Борисов Не стоит... Просто 2 частотника (нормальных) лет 1... 28.6.2007, 22:02 Andrey_V Цитата(mich_vk @ 28.6.2007, 21:57) Учитыв... 29.6.2007, 8:35 Kass Цитата(Andrey_V @ 29.6.2007, 9:35) А что ... 29.6.2007, 9:57  Andrey_V Цитата(Kass @ 29.6.2007, 10:57) Даже с од... 29.6.2007, 10:22   Kass Цитата(Andrey_V @ 29.6.2007, 11:22)
Кс... 29.6.2007, 17:56  Сергей Бондаренко Цитата(Kass @ 29.6.2007, 9:57) Даже с одн... 29.6.2007, 18:33 Игорь Борисов Цитата(Andrey_V @ 29.6.2007, 9:35) А что ... 29.6.2007, 18:26  Взводатор Цитата(Игорь Борисов @ 29.6.2007, 18:26) ... 29.6.2007, 19:08  AlexG Шнайдеровская плата управления насосами стоит доро... 30.6.2007, 19:59   Kass Цитата(AlexG @ 30.6.2007, 20:59) Шнайдеро... 30.6.2007, 21:13   Игорь Борисов Цитата(AlexG @ 30.6.2007, 20:59) Шнайдеро... 30.6.2007, 21:33    Kass Цитата(Игорь Борисов @ 30.6.2007, 22:33) ... 1.7.2007, 12:04 AlexG ATV31 самые безпроблемные, ATV71 тоже нормальные, ... 1.7.2007, 7:57 Игорь Борисов Цитата(AlexG @ 1.7.2007, 8:57) ATV31 самы... 1.7.2007, 8:29  AlexG Цитата(Игорь Борисов @ 1.7.2007, 8:29) 71... 1.7.2007, 17:22 mich_vk ну я так понимаю, заранее узкозаточенная плата выи... 1.7.2007, 12:47 Кузнецов Д А Использовать два частотника это понятно. А вот сам... 1.7.2007, 13:22 Nick Цитата(Кузнецов Д А @ 1.7.2007, 14:22) Ис... 1.7.2007, 13:32 Кузнецов Д А Вот сижу думаю чё с этими %-тами сделать??? 1.7.2007, 14:35 Игорь Борисов Цитата(Кузнецов Д А @ 1.7.2007, 15:35) Во... 1.7.2007, 15:04  mike-altai Цитата(Игорь Борисов @ 1.7.2007, 19:04) К... 1.7.2007, 15:23   Игорь Борисов Цитата(mike-altai @ 1.7.2007, 16:23)... 1.7.2007, 15:38 Кузнецов Д А выложу что надумаю, вот ещё бы mich_vk тоже подкл... 1.7.2007, 15:10 Кузнецов Д А Вот смотрю как у вило сделано
Описание работы уст... 1.7.2007, 15:18 Кузнецов Д А продолжение
Подключение следующих насосов пиковой... 1.7.2007, 15:48 Кузнецов Д А Простите за тупые вопросы (коммерческому директору... 1.7.2007, 16:04 Игорь Борисов Цитата(Кузнецов Д А @ 1.7.2007, 17:04) Пр... 1.7.2007, 16:23  Slavik Цитата(Игорь Борисов @ 1.7.2007, 19:23) В... 1.7.2007, 20:10 Кузнецов Д А еще глупый вопрос
Подаю на частотник 0-10В,
чему ... 1.7.2007, 18:19 Игорь Борисов Цитата(Кузнецов Д А @ 1.7.2007, 19:19) ещ... 1.7.2007, 19:44 AlexG программируется
думаю, к двум сигналов для управл... 1.7.2007, 19:24 Abysmo По modbus частотником управляйте Просто и дешево. 1.7.2007, 19:38 Kass Ну вот пример. 1.7.2007, 19:43 mich_vk Ну я как сделаю алгоритм (а недели через 2-3 эта у... 1.7.2007, 19:52 Kass Цитата(mich_vk @ 1.7.2007, 20:52) Я-то ду... 1.7.2007, 19:54 Игорь Борисов Цитата(mich_vk @ 1.7.2007, 20:52) Ну я ка... 1.7.2007, 21:41  Kass Цитата(Игорь Борисов @ 1.7.2007, 22:41) В... 1.7.2007, 22:49   Игорь Борисов Цитата(Kass @ 1.7.2007, 23:49) Тут все пр... 2.7.2007, 1:02    Kass Цитата(Игорь Борисов @ 2.7.2007, 2:02) См... 2.7.2007, 20:04     Игорь Борисов Цитата(Kass @ 2.7.2007, 21:04) А можно ут... 2.7.2007, 22:15      Kass Цитата(Игорь Борисов @ 2.7.2007, 23:15) Т... 3.7.2007, 10:11 Макс Если задание ноль то двигатель будет крутиться с М... 1.7.2007, 20:47 Slavik Цитата(Макс @ 1.7.2007, 23:47) Если задан... 1.7.2007, 21:04  Игорь Борисов Цитата(Slavik @ 1.7.2007, 22:04) Да, но в... 1.7.2007, 21:34 HasBolla Если ПЛК нужен только для управления насосами, то ... 2.7.2007, 7:03 Nick Цитата(HasBolla @ 2.7.2007, 8:03) Если ПЛ... 2.7.2007, 8:15 vladun Внатуре, одобрямс На*р ПЛК, два ЧРП ? НУ НАх ? А ?... 2.7.2007, 9:58 Сергей Долганов Больно дорогой гидровар ваш. 2.7.2007, 10:12 vladun Я не работаю с ним, но знаю - недешевый он, однако... 2.7.2007, 10:38 AlexG про работу Альтиваров от аккумуляторов это что-то ... 2.7.2007, 10:40 mich_vk Цитата(AlexG @ 2.7.2007, 11:40) А бывает ... 2.7.2007, 19:40 Сергей Долганов ЦитатаЯ не работаю с ним, но знаю - недешевый он, ... 2.7.2007, 10:44 vladun Цитата(Сергей Долганов @ 2.7.2007, 10:44)... 2.7.2007, 13:21 Сергей Долганов И не только софт. К гидроварам покупается спецальн... 2.7.2007, 13:25 vladun Цитата(Сергей Долганов @ 2.7.2007, 13:25)... 2.7.2007, 13:34 Сергей Долганов Цитатане и не надо собств-нно, а вот тем кто задае... 2.7.2007, 13:40 vladun Цитата(Сергей Долганов @ 2.7.2007, 13:40)... 2.7.2007, 14:59 Кузнецов Д А А может кто-нибудь написать алгоритм для плк в кон... 2.7.2007, 21:10 Игорь Борисов Цитата(Кузнецов Д А @ 2.7.2007, 22:10) Ча... 2.7.2007, 22:21 Kass Цитата(Кузнецов Д А @ 2.7.2007, 22:10) А ... 3.7.2007, 9:59  Кузнецов Д А Цитата(Kass @ 3.7.2007, 9:59) Я же выложи... 3.7.2007, 21:04 Nick Цитата(Кузнецов Д А @ 2.7.2007, 22:10) А ... 3.7.2007, 10:01 Mitya78 Цитата(Kass @ 3.7.2007, 11:11) Это не сер... 3.7.2007, 10:56 vladun Цитата(Mitya78 @ 3.7.2007, 10:56) А если ... 3.7.2007, 11:13 Kass Цитата(Mitya78 @ 3.7.2007, 11:56) А если ... 3.7.2007, 11:29 vladun Коллега, ну а как же работают станции типа MF (HYD... 3.7.2007, 11:41 Kass Цитата(vladun @ 3.7.2007, 12:41) Коллега,... 3.7.2007, 12:31  vladun Цитата(Kass @ 3.7.2007, 12:31) Дело в том... 3.7.2007, 14:03   Kass Цитата(vladun @ 3.7.2007, 15:03) по данно... 3.7.2007, 14:57    vladun Цитата(Kass @ 3.7.2007, 14:57) Ну в принц... 3.7.2007, 15:24 Kass На многих объектах, что приходилось делать по этим... 3.7.2007, 17:46 Kass Нет, частотников там 2, входы 0-10В паралельно. Вы... 3.7.2007, 21:10 Кузнецов Д А А что делает блок деление с коментарием " % в... 3.7.2007, 21:14 Kass На выходе ПИДа проценты, от 0 до 100. Для АРМа нуж... 3.7.2007, 21:19 Nick Цитата(Kass @ 3.7.2007, 22:19) На выходе ... 3.7.2007, 22:08 Кузнецов Д А Получается, что на оба частотника приходит одинако... 3.7.2007, 21:36 mich_vk Цитата(Кузнецов Д А @ 3.7.2007, 22:36) Эт... 4.7.2007, 8:16  vladun Цитата(mich_vk @ 4.7.2007, 8:16) Ну кстат... 4.7.2007, 9:44 Kass Цитата(Кузнецов Д А @ 3.7.2007, 22:36) По... 4.7.2007, 10:20  mich_vk Цитата(Kass @ 4.7.2007, 11:20) Если же в ... 4.7.2007, 11:51  Кузнецов Д А Цитата(Kass @ 4.7.2007, 10:20) Если включ... 4.7.2007, 21:42   Kass Цитата(Кузнецов Д А @ 4.7.2007, 22:42) Ка... 4.7.2007, 21:46 mich_vk to Vladun
вот на основе этого
Цитата(Игорь Борисо... 4.7.2007, 11:57 Kass Цитата(mich_vk @ 4.7.2007, 12:57) ну а на... 4.7.2007, 12:04  Игорь Борисов Цитата(Kass @ 4.7.2007, 13:04) Вот и дела... 4.7.2007, 12:22   Kass Цитата(Игорь Борисов @ 4.7.2007, 13:22) С... 4.7.2007, 14:24    vladun Цитата(Kass @ 4.7.2007, 14:24) Мда... Вес... 4.7.2007, 16:38     Kass Цитата(vladun @ 4.7.2007, 17:38) если слу... 4.7.2007, 16:46 Игорь Борисов Ыыыыы.... Заставляете писать....
Чем меньше часто... 4.7.2007, 12:11 Kass Цитата(Игорь Борисов @ 4.7.2007, 13:11) Ы... 4.7.2007, 13:28 vladun Игорь у нас станции подкачки в домах многоквартирн... 4.7.2007, 13:32 vladun ну со скважинниками и сложнее и проще ибо там можн... 4.7.2007, 17:28 Kass Цитата(vladun @ 4.7.2007, 18:28) С гарант... 4.7.2007, 17:33  vladun Цитата(Kass @ 4.7.2007, 17:33) Так со сре... 4.7.2007, 17:42 Игорь Борисов Там CR-ка, и можно было снять пару рабочих колес..... 4.7.2007, 18:16
2 страниц
1 2 >