> Кстати о насосах, 2 параллельных насоса. Как управлять правильно?
mich_vk
сообщение 28.6.2007, 19:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 10.12.2006
Из: Питер
Пользователь №: 5129



У меня есть такое техзадание:
2 насоса установлены параллельно с обр. клапанами на выходе. Работают по схеме основной-дополнительный.
1-й насос управляется от частотного преобразователя и поддерживает Pвыходное по датчику.
2-й насос управляется плавным пускателем, т.е. в часы пиковых потреблений расход возрастает и 1 насос не справляется. Для увеличения расхода плавно до максимальной скорости разгоряется второй, а первый, если не надо понижает свои обороты.
Ну а соответственно если 2 насоса становятся избыточными (т.е. 1-й на минимуме скорости, а давление в норме), то 2-й плавно же останавливается.

Вопросы:
1. будут ли работать 2 насоса параллельно с разными напорами, т.е. будет ли это работать вообще с точки зрения гидравлики?
2. делат ли так кто-нибудь и есть ли опыт?

Доп. информация: управлять будет свободно программируемый ПЛК, поэтому сложностей с реализацией алгоритма нету. Главное чтобы идея была хорошей.

Плизз хелп helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- mich_vk   Кстати о насосах   28.6.2007, 19:28
- - Abysmo   Вернее (и дешевле) так: 1. Частотный преобразоват...   28.6.2007, 20:05
- - Kass   С точки зрения гидравлики это работает, но плохо. ...   28.6.2007, 20:09
- - Игорь Борисов   По электрике - все нормально, такие схемы работают...   28.6.2007, 20:21
- - mich_vk   Учитывая что у меня мощности насосов 1.5 кВт рассм...   28.6.2007, 20:57
- - Игорь Борисов   Не стоит... Просто 2 частотника (нормальных) лет 1...   28.6.2007, 22:02
- - Andrey_V   Цитата(mich_vk @ 28.6.2007, 21:57) Учитыв...   29.6.2007, 8:35
|- - Kass   Цитата(Andrey_V @ 29.6.2007, 9:35) А что ...   29.6.2007, 9:57
||- - Andrey_V   Цитата(Kass @ 29.6.2007, 10:57) Даже с од...   29.6.2007, 10:22
|||- - Kass   Цитата(Andrey_V @ 29.6.2007, 11:22) Кс...   29.6.2007, 17:56
||- - Сергей Бондаренко   Цитата(Kass @ 29.6.2007, 9:57) Даже с одн...   29.6.2007, 18:33
|- - Игорь Борисов   Цитата(Andrey_V @ 29.6.2007, 9:35) А что ...   29.6.2007, 18:26
|- - Взводатор   Цитата(Игорь Борисов @ 29.6.2007, 18:26) ...   29.6.2007, 19:08
|- - AlexG   Шнайдеровская плата управления насосами стоит доро...   30.6.2007, 19:59
|- - Kass   Цитата(AlexG @ 30.6.2007, 20:59) Шнайдеро...   30.6.2007, 21:13
|- - Игорь Борисов   Цитата(AlexG @ 30.6.2007, 20:59) Шнайдеро...   30.6.2007, 21:33
|- - Kass   Цитата(Игорь Борисов @ 30.6.2007, 22:33) ...   1.7.2007, 12:04
- - AlexG   ATV31 самые безпроблемные, ATV71 тоже нормальные, ...   1.7.2007, 7:57
|- - Игорь Борисов   Цитата(AlexG @ 1.7.2007, 8:57) ATV31 самы...   1.7.2007, 8:29
|- - AlexG   Цитата(Игорь Борисов @ 1.7.2007, 8:29) 71...   1.7.2007, 17:22
- - mich_vk   ну я так понимаю, заранее узкозаточенная плата выи...   1.7.2007, 12:47
- - Кузнецов Д А   Использовать два частотника это понятно. А вот сам...   1.7.2007, 13:22
|- - Nick   Цитата(Кузнецов Д А @ 1.7.2007, 14:22) Ис...   1.7.2007, 13:32
- - Кузнецов Д А   Вот сижу думаю чё с этими %-тами сделать???   1.7.2007, 14:35
|- - Игорь Борисов   Цитата(Кузнецов Д А @ 1.7.2007, 15:35) Во...   1.7.2007, 15:04
|- - mike-altai   Цитата(Игорь Борисов @ 1.7.2007, 19:04) К...   1.7.2007, 15:23
|- - Игорь Борисов   Цитата(mike-altai @ 1.7.2007, 16:23)...   1.7.2007, 15:38
- - Кузнецов Д А   выложу что надумаю, вот ещё бы mich_vk тоже подкл...   1.7.2007, 15:10
- - Кузнецов Д А   Вот смотрю как у вило сделано Описание работы уст...   1.7.2007, 15:18
- - Кузнецов Д А   продолжение Подключение следующих насосов пиковой...   1.7.2007, 15:48
- - Кузнецов Д А   Простите за тупые вопросы (коммерческому директору...   1.7.2007, 16:04
|- - Игорь Борисов   Цитата(Кузнецов Д А @ 1.7.2007, 17:04) Пр...   1.7.2007, 16:23
|- - Slavik   Цитата(Игорь Борисов @ 1.7.2007, 19:23) В...   1.7.2007, 20:10
- - Кузнецов Д А   еще глупый вопрос Подаю на частотник 0-10В, чему ...   1.7.2007, 18:19
|- - Игорь Борисов   Цитата(Кузнецов Д А @ 1.7.2007, 19:19) ещ...   1.7.2007, 19:44
- - AlexG   программируется думаю, к двум сигналов для управл...   1.7.2007, 19:24
- - Abysmo   По modbus частотником управляйте Просто и дешево.   1.7.2007, 19:38
- - Kass   Ну вот пример.   1.7.2007, 19:43
- - mich_vk   Ну я как сделаю алгоритм (а недели через 2-3 эта у...   1.7.2007, 19:52
|- - Kass   Цитата(mich_vk @ 1.7.2007, 20:52) Я-то ду...   1.7.2007, 19:54
|- - Игорь Борисов   Цитата(mich_vk @ 1.7.2007, 20:52) Ну я ка...   1.7.2007, 21:41
|- - Kass   Цитата(Игорь Борисов @ 1.7.2007, 22:41) В...   1.7.2007, 22:49
|- - Игорь Борисов   Цитата(Kass @ 1.7.2007, 23:49) Тут все пр...   2.7.2007, 1:02
|- - Kass   Цитата(Игорь Борисов @ 2.7.2007, 2:02) См...   2.7.2007, 20:04
|- - Игорь Борисов   Цитата(Kass @ 2.7.2007, 21:04) А можно ут...   2.7.2007, 22:15
|- - Kass   Цитата(Игорь Борисов @ 2.7.2007, 23:15) Т...   3.7.2007, 10:11
- - Макс   Если задание ноль то двигатель будет крутиться с М...   1.7.2007, 20:47
|- - Slavik   Цитата(Макс @ 1.7.2007, 23:47) Если задан...   1.7.2007, 21:04
|- - Игорь Борисов   Цитата(Slavik @ 1.7.2007, 22:04) Да, но в...   1.7.2007, 21:34
- - HasBolla   Если ПЛК нужен только для управления насосами, то ...   2.7.2007, 7:03
|- - Nick   Цитата(HasBolla @ 2.7.2007, 8:03) Если ПЛ...   2.7.2007, 8:15
- - vladun   Внатуре, одобрямс На*р ПЛК, два ЧРП ? НУ НАх ? А ?...   2.7.2007, 9:58
- - Сергей Долганов   Больно дорогой гидровар ваш.   2.7.2007, 10:12
- - vladun   Я не работаю с ним, но знаю - недешевый он, однако...   2.7.2007, 10:38
- - AlexG   про работу Альтиваров от аккумуляторов это что-то ...   2.7.2007, 10:40
|- - mich_vk   Цитата(AlexG @ 2.7.2007, 11:40) А бывает ...   2.7.2007, 19:40
- - Сергей Долганов   ЦитатаЯ не работаю с ним, но знаю - недешевый он, ...   2.7.2007, 10:44
|- - vladun   Цитата(Сергей Долганов @ 2.7.2007, 10:44)...   2.7.2007, 13:21
- - Сергей Долганов   И не только софт. К гидроварам покупается спецальн...   2.7.2007, 13:25
|- - vladun   Цитата(Сергей Долганов @ 2.7.2007, 13:25)...   2.7.2007, 13:34
- - Сергей Долганов   Цитатане и не надо собств-нно, а вот тем кто задае...   2.7.2007, 13:40
|- - vladun   Цитата(Сергей Долганов @ 2.7.2007, 13:40)...   2.7.2007, 14:59
- - Кузнецов Д А   А может кто-нибудь написать алгоритм для плк в кон...   2.7.2007, 21:10
|- - Игорь Борисов   Цитата(Кузнецов Д А @ 2.7.2007, 22:10) Ча...   2.7.2007, 22:21
|- - Kass   Цитата(Кузнецов Д А @ 2.7.2007, 22:10) А ...   3.7.2007, 9:59
||- - Кузнецов Д А   Цитата(Kass @ 3.7.2007, 9:59) Я же выложи...   3.7.2007, 21:04
|- - Nick   Цитата(Кузнецов Д А @ 2.7.2007, 22:10) А ...   3.7.2007, 10:01
- - Mitya78   Цитата(Kass @ 3.7.2007, 11:11) Это не сер...   3.7.2007, 10:56
|- - vladun   Цитата(Mitya78 @ 3.7.2007, 10:56) А если ...   3.7.2007, 11:13
|- - Kass   Цитата(Mitya78 @ 3.7.2007, 11:56) А если ...   3.7.2007, 11:29
- - vladun   Коллега, ну а как же работают станции типа MF (HYD...   3.7.2007, 11:41
|- - Kass   Цитата(vladun @ 3.7.2007, 12:41) Коллега,...   3.7.2007, 12:31
|- - vladun   Цитата(Kass @ 3.7.2007, 12:31) Дело в том...   3.7.2007, 14:03
|- - Kass   Цитата(vladun @ 3.7.2007, 15:03) по данно...   3.7.2007, 14:57
|- - vladun   Цитата(Kass @ 3.7.2007, 14:57) Ну в принц...   3.7.2007, 15:24
- - Kass   На многих объектах, что приходилось делать по этим...   3.7.2007, 17:46
- - Kass   Нет, частотников там 2, входы 0-10В паралельно. Вы...   3.7.2007, 21:10
- - Кузнецов Д А   А что делает блок деление с коментарием " % в...   3.7.2007, 21:14
- - Kass   На выходе ПИДа проценты, от 0 до 100. Для АРМа нуж...   3.7.2007, 21:19
|- - Nick   Цитата(Kass @ 3.7.2007, 22:19) На выходе ...   3.7.2007, 22:08
- - Кузнецов Д А   Получается, что на оба частотника приходит одинако...   3.7.2007, 21:36
|- - mich_vk   Цитата(Кузнецов Д А @ 3.7.2007, 22:36) Эт...   4.7.2007, 8:16
||- - vladun   Цитата(mich_vk @ 4.7.2007, 8:16) Ну кстат...   4.7.2007, 9:44
|- - Kass   Цитата(Кузнецов Д А @ 3.7.2007, 22:36) По...   4.7.2007, 10:20
|- - mich_vk   Цитата(Kass @ 4.7.2007, 11:20) Если же в ...   4.7.2007, 11:51
|- - Кузнецов Д А   Цитата(Kass @ 4.7.2007, 10:20) Если включ...   4.7.2007, 21:42
|- - Kass   Цитата(Кузнецов Д А @ 4.7.2007, 22:42) Ка...   4.7.2007, 21:46
- - mich_vk   to Vladun вот на основе этого Цитата(Игорь Борисо...   4.7.2007, 11:57
|- - Kass   Цитата(mich_vk @ 4.7.2007, 12:57) ну а на...   4.7.2007, 12:04
|- - Игорь Борисов   Цитата(Kass @ 4.7.2007, 13:04) Вот и дела...   4.7.2007, 12:22
|- - Kass   Цитата(Игорь Борисов @ 4.7.2007, 13:22) С...   4.7.2007, 14:24
|- - vladun   Цитата(Kass @ 4.7.2007, 14:24) Мда... Вес...   4.7.2007, 16:38
|- - Kass   Цитата(vladun @ 4.7.2007, 17:38) если слу...   4.7.2007, 16:46
- - Игорь Борисов   Ыыыыы.... Заставляете писать.... Чем меньше часто...   4.7.2007, 12:11
|- - Kass   Цитата(Игорь Борисов @ 4.7.2007, 13:11) Ы...   4.7.2007, 13:28
- - vladun   Игорь у нас станции подкачки в домах многоквартирн...   4.7.2007, 13:32
- - vladun   ну со скважинниками и сложнее и проще ибо там можн...   4.7.2007, 17:28
|- - Kass   Цитата(vladun @ 4.7.2007, 18:28) С гарант...   4.7.2007, 17:33
|- - vladun   Цитата(Kass @ 4.7.2007, 17:33) Так со сре...   4.7.2007, 17:42
- - Игорь Борисов   Там CR-ка, и можно было снять пару рабочих колес.....   4.7.2007, 18:16
2 страниц V   1 2 >


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 20:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных