Суть вопроса: проектируем пождепо в районе, где нет газа, нельзя использовать жидкое топливо, уголь (заповедная зона). в то же время здание требует 112 кВт на отопление, 75 кВт на ГВС и около 60 кВт на вентиляцию.
Решение об использовании электричества в качестве "теплоносителя" - единственно возможное. Согласовано со всеми необходимыми инстанциями. Возник вопрос (простите, если покажется кому-то дилетантским) - нужно ли дублировать электрокотел? (т.е. делать резервный - наш энергетик почему-то уверен в дублеже: где-то когда-то как-то читал-слышал-приснилось). катастрофически нет времени. не могу найти ответ собственными силами. помогите, кто может Сообщение отредактировал GREEN - 6.7.2007, 9:40 |
|
|
|
GREEN Электроотопление пождепо 2.7.2007, 15:41
Alex_ Конечно, нужно. Хотя бы 2 котла по 50% необходимой... 2.7.2007, 16:22
GREEN Цитата(Alex_ @ 2.7.2007, 17:22) Конечно, ... 5.7.2007, 7:45
Insolar В вашем случае тепловой насос самое то.
Но обычно... 4.7.2007, 14:57
zeman Цитата(Insolar @ 4.7.2007, 15:57) Если не... 4.7.2007, 15:33
GREEN 1. несмотря на моё место пребывания - проектируем ... 5.7.2007, 7:14
AC_Kotel Информация по дублированию котлов мне тоже не встр... 6.7.2007, 9:51
Alex_ В принципе, нормальный электорокотел, да еще если ... 6.7.2007, 12:51
GREEN да, кстати. совсем ослеп:
в СНИПеII-35-76 "Ко... 6.7.2007, 14:04
Igor Barishpolets Есть несколько вариантов:
1. Котел на СУГ.
2. Солн... 6.7.2007, 14:56
Giedi Prime А может вообще без котлов обойтись? К чему посредн... 15.7.2007, 23:19![]() ![]() |
|
|
|