> Венткамера дымоудаления, тепловыделения при пожаре 8(
Крезот
сообщение 9.7.2007, 15:50
Сообщение #1


инжинер-праиктировщег


Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281



8.11 Вентиляторы для удаления продуктов горения следует размещать в отдельных помещениях, выгороженных противопожарными перегородками 1-го типа, предусматривая вентиляцию, обеспечивающую при пожаре температуру воздуха, не превышающую 60 °С в теплый период года (параметры Б)

У меня как раз такая венткамера. Вынести на кровлю нет возможности.
Трудности с рассчетом тепловыделений при пожаре от вентилятора дымоудаления
Господа, помогите кто знает или отправьте в нужном направлении, пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Крезот   Венткамера дымоудаления   9.7.2007, 15:50
- - Крезот   В процессе поисков пришел к выводу что вентилятор ...   9.7.2007, 16:06
- - ex_promt   А смысл? Пол часа он худо-бедно продержится, а да...   9.7.2007, 16:51
- - Крезот   Экспертиза не пускает просто без вентиляции. Впишу...   9.7.2007, 17:01
- - Слободчиков Валентин   До 600С не разогреется, не волнуйтесь, т.к. t дымо...   9.7.2007, 19:02
- - mik29   ЦитатаУ меня как раз такая венткамера. Вынести на ...   10.7.2007, 7:22
- - Крезот   Всем спасибо за помощь. Поговорил с производителем...   10.7.2007, 12:01
- - adolf   Люди добрые, извините что я к вам обращаюсь, сам я...   31.8.2007, 16:06
- - Wiz   to adolf из курса теплопередачи известно что колич...   31.8.2007, 16:51
- - adolf   to wiz спасибо, очень доступно и понятно to all н...   3.9.2007, 14:01
- - Wiz   Коэффициент теплоотдачи зависит в основном от скор...   4.9.2007, 16:41
- - Chrysalis   Прочитал эту тему и посоветовался с с едым дедушко...   11.9.2007, 14:45
|- - adolf   Цитата(Chrysalis @ 11.9.2007, 14:45) 1648...   11.9.2007, 15:00
- - Chrysalis   с последним постом согласен, можете конечно всяких...   11.9.2007, 16:38
- - alex03   в пределах камеры огнестойкость воздуховодов- обес...   14.9.2007, 8:33
- - ppd   ... Как всегда. с запозданием...извините. Учебники...   14.10.2007, 21:27
- - ppd   Вдогонку к предыдущему сообщению... Найдите книжку...   14.10.2007, 21:42
- - denis777   Надо ли изолировать воздуховоды в веткамере подпор...   21.8.2008, 13:41
|- - EJIEHA   Цитата(denis777 @ 21.8.2008, 14:41) 28422...   21.8.2008, 14:05
- - denis777   А если вентиляторы находяться на кровле здания, в ...   21.8.2008, 14:16
- - EJIEHA   По СНиП 41-01-2003 п. 8.16б данные воздуховоды пол...   21.8.2008, 14:29
- - mik29   Из СНиП 41-01-2003 ЦитатаПредел огнестойкости возд...   22.8.2008, 14:48
- - denis777   Спасибо   22.8.2008, 14:54
- - zhukov   Спасибо, тоже:)   8.9.2008, 10:45


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 4:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных