Anna_P
сообщение 11.7.2007, 8:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 28.11.2006
Пользователь №: 4946



Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, нуждаются ли серверные (площадь не более 50кв.м, но есть на каждож из 5 этажей) в дополнительном пожаротушении (спринклеры водяные, порошковые... или что-нибудь подобное)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Anna_P   Серверная   11.7.2007, 8:57
- - water   газом серверные (пойдёт CO2)/ Можно слделать 5 мод...   11.7.2007, 9:24
- - Anna_P   Спасибо огромное. А не подскажете еще: 1. практич...   11.7.2007, 10:41
- - water   В НПБ-110 разве не написано, что способ тушения вы...   11.7.2007, 11:19
- - Anna_P   Да с серверной и водой все понятно. но есть еще ог...   11.7.2007, 11:29
- - water   в таблице если не указано иного, то в общем случае...   11.7.2007, 11:57
- - Анюточкин   А в каких нормах прописано, что серверные тушатся ...   3.9.2008, 9:29
- - sergey-energo   а какие есть варианты? порошок потом из микросхем ...   3.9.2008, 10:00
- - RoughBoy   Советую почитать книгу Т.Г. Кирюхина Н.В. Смирнов ...   3.9.2008, 16:20
- - micconen   Цитатав каких нормах прописано, что серверные туша...   5.9.2008, 10:17
|- - water   Цитата(micconen @ 5.9.2008, 10:17) 289077...   6.9.2008, 18:32
- - Yulawka   Серверные обычно Хладоном 125 тушат. СО2 - смертел...   6.9.2008, 12:07
|- - Сергей В.   Цитата(Yulawka @ 6.9.2008, 12:07) 289450С...   6.9.2008, 19:29
- - Yulawka   Тушащая концентрация СО2 - смертельна... не так ли...   6.9.2008, 23:30
- - Сергей В.   Сметрельна не концентрация СО2, а отсутствие кисло...   7.9.2008, 11:17
- - Sindarkon   Yulawka ЦитатаСерверные обычно Хладоном 125 тушат....   8.9.2008, 9:18
- - AMihailov   Цитата(Yulawka @ 6.9.2008, 23:30) 289595Т...   8.9.2008, 14:29
- - AlexStar   Автоматикой предусматривается задержка подачи огне...   8.9.2008, 14:48
- - AMihailov   НПБ 88, однако. Длительность задержки на эвакуацию...   9.9.2008, 13:01
- - znatok   Цитата(Анюточкин @ 3.9.2008, 10:29) 28807...   12.9.2008, 19:41
- - _Роман_   Углекислотой серверную тушить не надо. Она, говоря...   19.9.2008, 5:13
- - AMihailov   Недавно наткнулся на статью про это. В результате ...   19.9.2008, 14:24
- - vadim999   Банковские серверные и др. организаций, приравнены...   22.9.2008, 14:49
- - дмитрий01   может кто-нибудь выложить чертеж по газу и желател...   10.10.2008, 16:13
- - _Роман_   гидравлический расчет предоставляется обычно поста...   14.10.2008, 9:16
- - дмитрий01   спасибо! посмотрю.   15.10.2008, 22:03
- - nmaverick   При использовании СО2 - обслуживание выходит дорог...   1.11.2008, 9:30
- - AndreyM   Цитата(дмитрий01 @ 10.10.2008, 16:13) 301...   5.11.2008, 9:37
- - дмитрий01   спасибо, да нашел пару проектов, стало немного ясн...   5.11.2008, 17:11
- - water   2 AndreyM: ВСН не могли бы разместить?   7.11.2008, 21:33
- - znatok   Продолжу и уточню одно вещь, чтоб не создавать кло...   14.1.2011, 12:06
- - Sindarkon   Это всё замечательно, но есть и проблемы. 1) По н...   14.1.2011, 13:26
- - дмитрий01   3) Инергена надо значительно больше, чем того же 1...   14.1.2011, 14:07
- - znatok   И в то же время читал на форумах, что в в серверны...   14.1.2011, 15:09
- - Sindarkon   Любой каприз заказчика за его деньги. Нормы ничего...   14.1.2011, 16:41
- - daddym   У всех вариантов есть плюсы и минусы. С CO2 много...   14.1.2011, 17:27
- - znatok   Цитата(daddym @ 14.1.2011, 18:27) Вообще ...   9.8.2012, 14:14
- - che81   простецкие помещения типа серверной надо тушить хл...   24.9.2012, 14:42
- - дмитрий01   Кто-нибудь делал проект на газе Новак? поступил за...   14.1.2013, 19:57
|- - Elenk_@   Цитата(дмитрий01 @ 14.1.2013, 20:57) Кто-...   15.1.2013, 9:10
- - Sindarkon   дмитрий01 Novec, по-сути - это тот же хладон. У не...   15.1.2013, 12:11
- - дмитрий01   Sindarkon на 125-ом хладоне делал тушение серверно...   15.1.2013, 20:35
- - Sindarkon   Учитывая, как производители любят продавать Novec,...   16.1.2013, 8:31
|- - Elenk_@   Цитата(Sindarkon @ 16.1.2013, 9:31) Учиты...   16.1.2013, 8:44
- - Sindarkon   А методику расчёта всё равно взять негде. Каждый п...   16.1.2013, 12:47
- - дмитрий01   Понятно, спасибо. Буду с расчетами обращаться к пр...   16.1.2013, 13:03
- - Sagitta   Подскажите пожалуйста, у наших строителей возникла...   22.1.2013, 11:51
- - Sindarkon   Я обычно принимал помещение как герметичное (если ...   22.1.2013, 12:23
- - Sagitta   Цитата(Sindarkon @ 22.1.2013, 13:23) Я об...   22.1.2013, 14:25
- - Sindarkon   Первоначально это просто проёмы. А после расчёта о...   22.1.2013, 14:54
- - дмитрий01   интересную информацию нашел по этому новаку ))) ре...   22.1.2013, 21:43
- - Sindarkon   Артсок Novec'ом не торгует, поэтому приходится...   23.1.2013, 8:36
- - дмитрий01   Вот всегда так, неделю назад смотрел видел в инете...   11.2.2013, 21:22
- - Sindarkon   Вы унифицированный формуляр ищете что ли? Зачем? ...   12.2.2013, 8:18
- - дмитрий01   Sindarkon ну да... все нашел на сайте пожтехники. ...   16.2.2013, 15:09


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 2:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных