Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, нуждаются ли серверные (площадь не более 50кв.м, но есть на каждож из 5 этажей) в дополнительном пожаротушении (спринклеры водяные, порошковые... или что-нибудь подобное)?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Anna_P Серверная 11.7.2007, 8:57 water газом серверные (пойдёт CO2)/ Можно слделать 5 мод... 11.7.2007, 9:24 Anna_P Спасибо огромное.
А не подскажете еще:
1. практич... 11.7.2007, 10:41 water В НПБ-110 разве не написано, что способ тушения вы... 11.7.2007, 11:19 Anna_P Да с серверной и водой все понятно. но есть еще ог... 11.7.2007, 11:29 water в таблице если не указано иного, то в общем случае... 11.7.2007, 11:57 Анюточкин А в каких нормах прописано, что серверные тушатся ... 3.9.2008, 9:29 sergey-energo а какие есть варианты? порошок потом из микросхем ... 3.9.2008, 10:00 RoughBoy Советую почитать книгу Т.Г. Кирюхина Н.В. Смирнов ... 3.9.2008, 16:20 micconen Цитатав каких нормах прописано, что серверные туша... 5.9.2008, 10:17 water Цитата(micconen @ 5.9.2008, 10:17) 289077... 6.9.2008, 18:32 Yulawka Серверные обычно Хладоном 125 тушат. СО2 - смертел... 6.9.2008, 12:07 Сергей В. Цитата(Yulawka @ 6.9.2008, 12:07) 289450С... 6.9.2008, 19:29 Yulawka Тушащая концентрация СО2 - смертельна... не так ли... 6.9.2008, 23:30 Сергей В. Сметрельна не концентрация СО2, а отсутствие кисло... 7.9.2008, 11:17 Sindarkon Yulawka
ЦитатаСерверные обычно Хладоном 125 тушат.... 8.9.2008, 9:18 AMihailov Цитата(Yulawka @ 6.9.2008, 23:30) 289595Т... 8.9.2008, 14:29 AlexStar Автоматикой предусматривается задержка подачи огне... 8.9.2008, 14:48 AMihailov НПБ 88, однако.
Длительность задержки на эвакуацию... 9.9.2008, 13:01 znatok Цитата(Анюточкин @ 3.9.2008, 10:29) 28807... 12.9.2008, 19:41 _Роман_ Углекислотой серверную тушить не надо. Она, говоря... 19.9.2008, 5:13 AMihailov Недавно наткнулся на статью про это. В результате ... 19.9.2008, 14:24 vadim999 Банковские серверные и др. организаций, приравнены... 22.9.2008, 14:49 дмитрий01 может кто-нибудь выложить чертеж по газу и желател... 10.10.2008, 16:13 _Роман_ гидравлический расчет предоставляется обычно поста... 14.10.2008, 9:16 дмитрий01 спасибо! посмотрю. 15.10.2008, 22:03 nmaverick При использовании СО2 - обслуживание выходит дорог... 1.11.2008, 9:30 AndreyM Цитата(дмитрий01 @ 10.10.2008, 16:13) 301... 5.11.2008, 9:37 дмитрий01 спасибо, да нашел пару проектов, стало немного ясн... 5.11.2008, 17:11 water 2 AndreyM: ВСН не могли бы разместить? 7.11.2008, 21:33 znatok Продолжу и уточню одно вещь, чтоб не создавать кло... 14.1.2011, 12:06 Sindarkon Это всё замечательно, но есть и проблемы.
1) По н... 14.1.2011, 13:26 дмитрий01 3) Инергена надо значительно больше, чем того же 1... 14.1.2011, 14:07 znatok И в то же время читал на форумах, что в в серверны... 14.1.2011, 15:09 Sindarkon Любой каприз заказчика за его деньги. Нормы ничего... 14.1.2011, 16:41 daddym У всех вариантов есть плюсы и минусы.
С CO2 много... 14.1.2011, 17:27 znatok Цитата(daddym @ 14.1.2011, 18:27) Вообще ... 9.8.2012, 14:14 che81 простецкие помещения типа серверной надо тушить хл... 24.9.2012, 14:42 дмитрий01 Кто-нибудь делал проект на газе Новак? поступил за... 14.1.2013, 19:57 Elenk_@ Цитата(дмитрий01 @ 14.1.2013, 20:57) Кто-... 15.1.2013, 9:10 Sindarkon дмитрий01
Novec, по-сути - это тот же хладон. У не... 15.1.2013, 12:11 дмитрий01 Sindarkon
на 125-ом хладоне делал тушение серверно... 15.1.2013, 20:35 Sindarkon Учитывая, как производители любят продавать Novec,... 16.1.2013, 8:31 Elenk_@ Цитата(Sindarkon @ 16.1.2013, 9:31) Учиты... 16.1.2013, 8:44 Sindarkon А методику расчёта всё равно взять негде. Каждый п... 16.1.2013, 12:47 дмитрий01 Понятно, спасибо. Буду с расчетами обращаться к пр... 16.1.2013, 13:03 Sagitta Подскажите пожалуйста, у наших строителей возникла... 22.1.2013, 11:51 Sindarkon Я обычно принимал помещение как герметичное (если ... 22.1.2013, 12:23 Sagitta Цитата(Sindarkon @ 22.1.2013, 13:23) Я об... 22.1.2013, 14:25 Sindarkon Первоначально это просто проёмы. А после расчёта о... 22.1.2013, 14:54 дмитрий01 интересную информацию нашел по этому новаку ))) ре... 22.1.2013, 21:43 Sindarkon Артсок Novec'ом не торгует, поэтому приходится... 23.1.2013, 8:36 дмитрий01 Вот всегда так, неделю назад смотрел видел в инете... 11.2.2013, 21:22 Sindarkon Вы унифицированный формуляр ищете что ли? Зачем? ... 12.2.2013, 8:18 дмитрий01 Sindarkon ну да... все нашел на сайте пожтехники.
... 16.2.2013, 15:09
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)