сообщение 12.7.2007, 7:43
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9494



Добрый день! Люди помогите разобраться! делаю дымоудаление из гаража-стоянки. По расчету получилось 72000 м. куб./ч не могу определиться куда поставить вентиляторы и сколько штук. Над гаражом находятся площадки для игр. Планы и разрезы прилагаю.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  план_гаража.dwg ( 145,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- borodulin8102   Дымоудаление из 2-ух этажной стоянки   12.7.2007, 7:43
- - ex_promt   Если есть сооружение снаружи, на выезде с пандуса,...   12.7.2007, 11:03
- - borodulin8102   еще такой вопрос: возможно ли установка двух венти...   12.7.2007, 20:21
- - ex_promt   По этому вопросу надо смотреть СНИП. Мне не понятн...   12.7.2007, 22:16
- - borodulin8102   можно и снаружи. но вот приток и вытяжка внутри. в...   15.7.2007, 9:19
- - ex_promt   Не до конца ясно описываемая ситуация и о каких си...   15.7.2007, 11:32
- - borodulin8102   Да это конечно проще. Но кровля гаража эксплуатиру...   16.7.2007, 19:07
- - adolf   Лично меня расход смущает (уж больно много). Стоян...   31.7.2007, 11:21
- - ex_promt   Нормальный расход. На одну дымовую зону 60-75 тыс...   31.7.2007, 11:47
- - adolf   Пособие 15.91 п.1.3. Мксимальный расход дыма для с...   31.7.2007, 13:32
- - ex_promt   Я считал по тому же самому 15-му пособию, и получи...   31.7.2007, 15:13
- - adolf   Если я правильно понял Gсум это расход дыма перед...   31.7.2007, 17:23
- - ex_promt   Не знаю. Расход 60-65 тыс. м3/ч я встречал ещё...   31.7.2007, 17:31
- - adolf   Может быть, не могу спорить. Услышать бы еще чье-н...   31.7.2007, 17:42
- - Слободчиков Валентин   Увеличьте высоту стояния дыма - вот Вам и увеличен...   31.7.2007, 21:06


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 22:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных