Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Контроль давления в помещении
Гость_RCont_*
сообщение 19.10.2005, 13:30
Сообщение #1





Guest Forum






Известно, что в так называемых чистых помещениях требуется осуществлять небольшое превышение статического давления ( примерно 20 Па)по отношению к соседним помещениям,
есть какие нибудь мысли как это сделать unsure.gif ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- RCont   Контроль давления в помещении   19.10.2005, 13:30
- - Pavel   Это делается для того чтобы не было инфильтрации. ...   19.10.2005, 14:03
- - AlexSch   Либо регулируется производительность вентиляторов ...   19.10.2005, 15:15
- - RCont   Я понимаю для чего Только не пойму как ето практ...   19.10.2005, 15:46
- - AlexSch   ЦитатаЯ понимаю для чего  Только не пойму как ето ...   20.10.2005, 8:52
- - RCont   Проблема видится следующим образом: частотник на п...   20.10.2005, 9:08
- - RCont   С датчиком разобрался   20.10.2005, 10:58
- - RCont   на приток если поставить не датчик давления а анал...   20.10.2005, 11:03
- - vganin   SK5 0-500 pa, 0-50 pa выход 0-10 вольт SK10 0-1000...   28.10.2005, 22:52
- - Гость_Alex   "на приток если поставить не датчик давления ...   30.10.2005, 21:17
- - RCont   Если известна скорость потока воздуха то известна ...   31.10.2005, 12:34
- - GKbest   Господа не можете кинуть описание на эти преобразо...   25.7.2007, 23:51
- - Nick   ИМХО, изобритатели Ставите вот такие датчики, и...   26.7.2007, 13:23
- - Abysmo   Nick знаешь кто эти датчики делает?   26.7.2007, 16:02
|- - Nick   Цитата(Abysmo @ 26.7.2007, 17:02) 149691N...   27.7.2007, 8:26
|- - vladun   Цитата(Nick @ 27.7.2007, 8:26) 149908Тут ...   27.7.2007, 8:49
|- - Nick   Цитата(vladun @ 27.7.2007, 9:49) 149924та...   27.7.2007, 8:53
- - Kass   Цитата(RCont @ 19.10.2005, 14:30) 14589ес...   26.7.2007, 23:49
- - ibogush   Вообще-то, по-взрослому на приток и на вытяжку ста...   27.7.2007, 18:10
- - Nick   Цитата(ibogush @ 27.7.2007, 19:10) 150394...   27.7.2007, 19:03
- - ibogush   Цитата(Nick @ 27.7.2007, 12:03) 150408Не ...   27.7.2007, 19:11
- - Nick   Цитата(ibogush @ 27.7.2007, 20:11) 150409...   27.7.2007, 19:33
- - ibogush   Цитата(Nick @ 27.7.2007, 12:33) 150412Вот...   27.7.2007, 19:47


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 0:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных